一,水灭火系统: 1,工艺流程: 管道冲洗、试压 管道冲洗、试压 喷淋立管安装 施工准备 技术交底 预留、预埋孔洞清通 喷淋管网安装 管道油漆、标识 系统调试 安装喷淋头 泵房管道、设备安装 消防验收 配合消防系统总调试

2,施工过程: 2.1喷淋立管安装:

施工任务划分时以区为单位,立管安装采用倒装法。 2.2水平管网安装:

1)安装管网前,必须先和其他安装专业(空调、电气、设备、装修

等)核对和会审,以明确天花的高度和管道的走向;尤其在走廊部位,管线众多、复杂,而且是喷淋主管必经之处,所以一定要排列好位置,避免相互碰撞。

2)管道安装前按定好的管道位置、标高拉线,然后制安支架 → 丈量管段 → 切管套丝 → 地下连接 → 上管 → 管码固定,由主干管到各房间分支管依次进行。

3)设置支架的位置不能影响喷水效果,一般吊架与喷头的距离不宜少于30cm,与末端喷头的距离不大于75cm;在每段管子上至少设置一个支架,相邻两喷头间管段上设置一个吊架,且吊架的距离不宜大于3.6m。

4)管道穿越墙体时,应加装穿墙套管,穿墙套管长度不得小于墙厚,且连接口不得置于套管内。

5)管道丝扣连接一般要露出2~3个螺距;施工完毕后及时将外露麻筋清除。

6)各栋建筑喷淋管安装完毕暂不与主管连接,试压合格后再连接。 7)系统管道宜有0.2%~0.5%坡度,坡向排水管处。 2.3喷头安装:

喷头安装安排在系统管网试压、冲洗合格后进行,于消防泵房的设备安装处于同一个施工层面。

假定工程有普通上、下喷头和不同动作温度之分,在安装时要注意分清。

2.4湿式(干式)报警阀组的安装:

1)湿式报警阀组为系统的核心设备,安装前必须先看清楚有关说明和附图,尤其是所带的配件安装的顺序和方向不要弄错,否则直接影响阀组的使用。

2)阀体中心距离地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;阀门的标识牌要清楚易见; 3)确定湿式报警阀安装位置,先安装支撑湿式报警阀的支架和控制阀;

4)压力表安装在报警阀上便于观测的位置,排水管和试验阀装于便于操作的位置;

5)报警阀配件安装宜在交工前进行,按说明书及组装图安装;水力警铃安装在公共通道或有人的值班室内,与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

2.5消防喷淋系统组件安装:

1)消防系统组件主要有:阀门、压力开关、水流指示器、水位计等,均为系统的重要控制组成部分,安装时小心按要求施工。

2)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的距离为750mm以上。

3)压力开关应垂直安装在通往水力警铃的管道上。

4)水流指示器在管道试压冲洗完成后,方可安装;其尺寸必须与管径相匹配;其动作方向和水流方向一致,且不允许与管道有任何摩擦接触。

5)阀门的安装必须考虑到预留空间作维修、保养时用,所有手轮开