好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

技术规范技术交底-水平钢筋窄间隙焊工艺标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水平钢筋窄间隙焊工艺标准

1 范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径20mm及以上的热轧Ⅰ~Ⅲ级钢筋的现场水平连接。 2 2 施工准备

** 材料及主要机具:

** 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。

** 焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-17的要求,焊条质量应符合以下要求:

** 药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。 ** 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 ** 焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。

** 焊条必须有出厂合格证。

钢筋电弧焊使用的焊条牌号 表4-17 项次 1 2 3 注:不含余热处理Ⅲ级钢。

钢筋级别 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 窄间隙焊 E5003 E5016 E6016—D1 ** 主要机具

** 焊接电源:焊接电源可采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。

** U形铜模:U形铜模是由铜模、限位支座、固紧装置组成的专用模具。U形铜模可用紫铜板压制或铜棒加工而成,也可用电解铜浇铸后经少许加工而成。铜模大小应与被焊钢筋直径相适应。一种铜模只宜用于相近的两种直径钢筋焊接。铜模应具有一定的厚度和体积。

** 其它机具:焊接电缆、电焊钳、面罩、垫子、钢丝刷、无齿锯等。 ** 作业条件:

** 焊工必须持有有效的考试合格证。 ** 接头位置应符合规定。 ** 电源应符合要求。

** 作业场地应有安全防护设施、以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。

** 熟悉图纸,做好技术交流。 3 操作工艺

** 工艺流程:

检查设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→ 施焊→质量检验

** 检查电源、弧焊机及工具;焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。

** 选择焊接参数:根据钢筋直径,参照表4-18选择焊接参数。

水平钢筋窄间隙焊焊接参数 表4-18

钢筋直径(mm) 20 间隙大小(mm) 10~12 焊条直径(mm) ** 焊接电流(A) 100~110

22 10~12 ** ** 100~110 25 12~14 ** 150~160 28 12~14 ** 150~160 32 12~14 ** 150~160 36 13~15 ** 220~230 40 13~15 220~230

** 试焊、做模拟试件:在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按规定的焊接参数成批生产。

** 施焊操作要点: ** 钢筋端面应较平整,端面和轴线垂直。钢筋应用无齿锯或气压焊专用的切断机切割。钢筋被焊部位的铁锈、油污及水分需清除干净。

** 钢筋用紧固装置固定牢固,铜模两侧轴心应一致,以防止接头出现轴线偏移或弯折缺陷。

** 钢筋窄间隙焊接时,工艺过程如下:第一步,焊条插入间隙底部一侧的钢筋端面引燃电弧,并充分熔透钢筋端面下口和使熔池金属超过1/2的间隙。接着,电弧移至间隙底部另一侧的端面。重复上述的施焊动作。必要时,还要交替施焊,及时使熔池金属连成一体,完成打底焊缝的焊接。第二步,焊条在间隙中左右前后运弧,连续施焊,使熔敷金属逐渐填充间隙端4/5高度。第三步,焊至4/5的焊缝厚后,焊缝逐渐扩宽,必要时,改连续焊为断续焊,避免过热。焊缝余高不宜超过3mm,且应平缓过渡至钢筋表面。

** 拆去铜模。根据气温决定拆模时间。夏季焊完3min后可拆模,冬期为5min后拆模。10℃以下还要覆盖弧形铁皮盖板或岩棉板保温。过早拆模会使焊缝失去保温,接头变脆。 ** 质量检查:在焊接生产中焊工应认真逐个接头进行自检,如发现质量缺陷,应查找原因及时消除,不合格又无法补救的接头,应切除热影响区后重焊。

4 质量标准 ** 保证项目:

** 钢筋的品种和质量,焊条的牌号、性能,必须符合设计要求和有关标准的规定。 注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。

** 钢筋的规格、焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:观察或尺量检查。

** 窄间隙焊接头的力学性能检验必须合格。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;根据工程需要,也可另取3个接头做弯曲试验。

在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。 在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批,不足300个时,仍作为一批。

检验方法:检查焊接试件试验报告单。

** 基本项目:水平钢筋窄间隙焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求: ** 接头处焊缝应饱满,不得有裂纹,不得有深度大于0.5mm的咬边。 ** 接头处的轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 ** 接头处的弯折不大于4°。 ** 接头的焊缝余高为2~3mm。

** 焊缝气孔及夹渣的数量和大小在全部焊缝表面上不超过2个和6mm2。

外观检查不合格的接头,经修整或补强后可提交二次验收。不合格又不能补救的接头,应切除热影响区后重焊。

检验方法:目测或量测。 5 成品保护

注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护,不乱踩乱拆,不粘油污,在施工中拆乱的骨架应认真修复,保证钢筋骨架中各种钢筋位置正确。 6 应注意的质量问题

6.1 应采取尽可能短的电弧施焊,避免产生气孔缺陷。

** 焊接电流的大小对焊缝有直接影响,电流偏大会使焊缝过热产生脆性组织,电流偏小会产生气孔、夹渣、未焊透等缺陷。故拖焊时要选择合适的电流,并保持电流稳定。

** 焊条对质量的影响很大,应采用合格的焊条。焊接Ⅱ、Ⅲ级钢筋,采用的焊条属低氢型碱性焊条,焊前,焊条需按说明书的要求烘焙,并放在保温筒中备用。保温筒带入工地后接到电焊机上,保持筒内温度为150℃。电焊条应用1根取1根,对变冷的焊条可再烘一次,但不可烘焙第3次。

** 雨天、雪天和大雾天不允许露天焊接。

** 在环境温度低于-5℃的条件下进行焊接时,为钢筋低温焊接,低温焊接时,焊接电流应略为增大。 7 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

** 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。 ** 钢筋机械性能试验报告。

** 进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的,应有化学成分检验报告。

** 钢筋接头拉伸试验报告。 ** 焊条出厂合格证。