好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热工仪表维护检修规程细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检验变送器不在回路测试模式 5)数字压力变量读数低或高? 检查测试设备 (检验精度)

检查引压管线是否阻塞或湿段较低部位被灌充堵塞 检验变送器是否正确标定 检验测量压力计算

6)数字压力变量读数不稳定?

检查测量系统确定压力线路是否有故障设备 检验变送器对设备的开/关不能直接做出反应 检验测量阻尼是否正确设置 7)毫安读数不稳定?

检验变送器的电源是否有足够的电压和电流 检查是否有外部电气干扰 检验变送器是否正确接地

检验双绞线的屏蔽是否只在一端接地

4.检修 4.1 检修周期

该仪表定期进行一次检修,通常在氧化铝厂大修期间进行 4.2 检修内容:

a、清洗按纽灰尘 b、清洗电子元件外壳灰尘

c、检查接线是否有虚焊和脱落,各接点不应有氧化现象。 4.3 检修质量标准

检修后的仪表应达到规定的完好条件 5.投运

5.1.1检查仪表接线是否牢固可靠 5.1.2检查供电电源是否正常 5.2 投运步骤

a、接通仪表电源

b、进入解码状态,检查组态参数是否确 c、检查各点测量显示值应正确 d、确认仪表运行正常 5.4投运安全注意事项

a、投运必须由两人以上作业

21 / 47

b、投运前应与工艺人员联系

九、电磁流量计维护检修规程

1.总则 1.1使用范围

本规程适用于氧化铝生产装置在线使用的Flow Master 系列电磁流量计。 1.2对维修人员的基本要求 维修人员应具备如下条件:

a. 熟悉本规程及相应产品说明书等有关技术资料; b. 了解工艺流程及该仪表作用; c. 具备基本仪表知识;

d. 对电子、电工技术有一定了解。 2.完好条件

2.1零部件完整、符合技术要求即要求检查:

a. 铭牌清晰; b. 显示屏完好; c. 磁性开关可动作; d. 接线盒牢固。

2.2运行正常符合使用要求,即:

a. 运行时,仪表能够达到所要求的性能指标; b. 修正参数使其满足工艺技术要求; c. LCD显示清晰、完整。 2.3环境要求

a. 环境温度:避免大的温度变化、阳光直射,如仪表安装位置受到热源辐射,请提供隔热避风措施; b. 大气环境:避免有强烈腐蚀性的大气环境和含有爆炸性气体的场所。 2.4设备符合管理要求

a. 整机应清洁、无腐蚀,涂层应平整、光亮、无脱落; b. 接线标号应齐全、清晰、准确。 2.5技术资料齐全,符合管理要求

a. 说明书、校验单、合格证齐全;

b. 系统原理图、电气接线图(报警接线)完整准确; c. 报警及修复记录应齐全、准确;

22 / 47

d. 运行记录,故障处理记录,检修记录,组态数据记录,零部件更换记录应准确无误。 3.维护 3.1日常维护 3.1.1巡检

每班进行两次或两次以上巡检,内容包括: a. 向当班工艺人员了解仪表运行情况; b. 检查仪表显示是否正常; c. 查看仪表是否处于锐密状态;

d. 发现问题应及时处理,并做好巡检记录。 3.1.2定期维护

定期维护包括:

a. 每周一次仪表外部清洁工作; b. 每半年一次内部清理工作。 3.2故障及处理:(见下表)

故 障 现 象 仪表无显示 检 查 项 目 1. 检查电缆是否接通; 2. 检查保险丝是否完好; 3. 检查电缆连接是否正确。 流量测量不准确 1. 检查介质是否满管; 2. 检查信号线是否连接正确可靠; 3. 检查下列参数是否与传感器标牌内容相符: [B3]=传感器口径 [B51]=仪表系数1 [B52]=仪表系数2 4. 读数跳动,检查信号线,地线是否接好。 励磁驱动故障 1. 检查励磁驱动连接CD1和CD2是否开路;或对地断路。 2. 检查传感器励磁线圈电阻应小于20欧姆。 空管故障 1. 检查测量管道中介质是否满管; 2. 短接转换器SIG1和SIG2至SIG GND,能否排除; 3. 检查信号连接线是否正确; 4. 检查电极是否被污染; 5. 在流量为零的情况下,检查参数MtSnsr Emwel值应大于300; 6. 在介质为水且有流量的情况下,检查SIG1或SIG2对地电阻应小于50欧姆。 23 / 47

模拟量故障 1. 如果模拟输出超过量程,应调整参数项Flow Rng之值; 2. 断开电流输出电缆,检查参数项Anlg mA的值,同时测量电流输出端子IC+和IC-间的值应与之相符; 3. 如果流量达到满量程时,电流输出示值达到满度,应检查电流输出电路电阻是否小于750欧姆。 脉冲频率故障 1. 如果频率输出超过量程,应调整参数项Pls Fact之值; 2. 如果脉冲频率输出不正确,使用Test功能测试输出频率,以排除输出接线故障。 其他故障 4.检修 4.1检修周期

系统强制复位(如断电),恢复有关出厂参数。 该流量计每12个月进行一次检修。通常与氧化铝厂的停车大修同步进行。 4.2检修内容

4.2.1清除流量计内外灰尘

4.2.2清洗显示屏和触摸键、继电器触点

4.2.3检查传感器与转换器接线必须正确、可靠,保证接触良好,无短路、熔断现象,电缆连接器、接线盒上的螺钉要拧紧

4.2.4检查连接线、电气元件是否有虚焊和脱落,各焊点、电气接线点不应有氧化现象 4.2.5按本规程第3.2条对仪表进行校准 4.3检修质量标准

检修后的仪表应达到第2章规定的完好条件 5.投运

5.1投运前的准备工作

5.1.1检查流量计是否接线正确、牢固(传感器与转换器间接线) 5.1.2检查供电电源是否正常 5.2投运步骤 5.2.1接通流量计电源

5.2.2进入解码状态,检查组态参数是否正确 5.2.3检查各点测量显示值应正确

5.2.4确认流量计运行正常后,工艺条件具备,投入报警联锁 6.安全注意事项 6.1维护安全注意事项 6.1.1维护人员由两人以上作业

24 / 47

6.1.2对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可 6.1.3对联锁的仪表,维护前先解除联锁 6.2检修安全注意事项

6.2.1对运行仪表的检修必须办理检修工作票

6.2.2更换仪表,必须先解除联锁并停电后方能进行更换 6.3投运安全注意事项 6.3.1投运必须由两人以上作业 6.3.2投运前应与工艺人员联系

6.3.3投运带联锁的仪表,必须先解除联锁

十、雷达式物位仪维护检修规程

1总则

1.1主题内容和使用范围

本规程规定了VEGAPULS60系列雷达式物位仪的维护、检修校运及安全注意事项的具体内容和实施程序。 本规程适用于氧化铝生产装置中在线使用的VEGAPULS60型雷达物位仪,(以下简称仪表)其他数字仪表可参考使用。

1.5对维修人员的基本要求 维修人员应具备如下条件:

a. 熟悉本规程及相应的产品说明书及有关的技术资料 b. 了解工艺流程及仪表在其中的作用

c. 掌握电工技术基础、电子技术基础等方面的基本理论知识 d. 掌握常用测试仪和有关的标准仪的使用方法 2.完好条件

2.1零部件完整、符合技术要求,即:

a. 名牌应清晰无误; b. 接插件应接触良好; c. 端子接线应牢固; d. 触摸键应处于可动作状态; e. 显示屏应完好。 2.2运行正常、符合要求,即:

a. 运行时仪表应达到规定的性能指标; b. 修整参数,使其满足工艺要求

25 / 47

热工仪表维护检修规程细则

检验变送器不在回路测试模式5)数字压力变量读数低或高?检查测试设备(检验精度)检查引压管线是否阻塞或湿段较低部位被灌充堵塞检验变送器是否正确标定检验测量压力计算6)数字压力变量读数不稳定?检查测量系统确定压力线路是否有故障设备检验变送器对设备的开/关不能直接做出反应检验测量阻尼是否正确设置7)毫安读数不稳定?
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9qu9l2ihgs0daes3y3831emx02sb1m00vm5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享