一、 概述

1.1编制依据

本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规X、规程和制造厂的规定,规X调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。

1.2施工执行标准

本方案执行国家标准:

国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规X(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规X。

现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。

主要规X及标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分 变电电气安装工程)》Q/CSG10017.2-2007

《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91

总结

-

《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95

1.3工程概况

本工程主要有:主变SZ11-75000/110一台,站用变采用DKSC-1250/35-400/0.4一台,110kV系统采用GIS FS6组合高压开关设备,35kV系统采用KGN-40.5型金属铠装式柜单列布置,保护和监控系统采用微机保护,其装置集中组屏于继电保护屏室,出线线路为110kV单回架空线路。控制系统按综合自动化变电站设计。站内二次设备有微机综合自动化系统、交直流电源系统以及电能计量系统等组成。

测控装置可完成遥测、遥信、遥控(包括断路器和中性点地刀)及检同期功能。 主要调试工程量

一次调试工程量

名称 主变 主变中性点装置 管形母线 型号 SZ11-75000/110GYW SUN-BZFZ-110型 数量 1台 1套 3相 7台 1套 1间隔 1间隔 1间隔 1套 1根 2根 35kV开关柜(带真空断路KGN-40.5 器) 35kV无功补偿装置 110kV主变间隔设备 SVG -5~+23mvar/379A ZF10-126 SF6 110kV PT及避雷器间隔ZF10-126 SF6 设备 110kV出线间隔设备 接地补偿成套装置 电力电缆(3*70) 电力电缆(3*185) ZF10-126 SF6 DKSC-1250/35-400/0.4 ZC-YJV22—26/35kV ZC-YJV22—26/35kV 总结