六、施工组织设计
一、 施工设计方案
1. 设计依据
《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 《医院洁净手术部建设标准》 2000年版 《建筑设计放火规范》 GBJ 16-87 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ 19-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《综合医院建设标准》 1996年 《洁净手术室施工及验收规范》 GBJ71-90 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92 《高效空气过滤器》 GB 13554-92 《空气过滤器》 GB/T 14295-93 《医院消毒卫生标准》 GB15982-95 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2001 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程质量管理条例》 2.概述
吉林省梅河口市妇幼保健院的综合楼(手术室、新生儿室、分娩室、供应室净化)装饰工程工程设计方案,是在原平面图的基础上依据院方的要求,结合我公司的实际专业经验及相关净化设计规范进行设计。洁净手术部设在大楼的第七层。由洁净手术室、洁净走廊、清洁走廊及辅房组成。共计3间洁净手术室,包括万级手术室1间,三十万级手术室3间。新生儿室、分娩室、供应室净化组成。
3.洁净手术部空调系统设计方案
为使洁净室内形成一个宁静、安全、清凉的净化环境,使病人大大减少感染的机会,手术室的回风与一定量新风混合后,经过温湿度处理,采用加压风机消音处理后,通过洁净风管经初、中、高效三级过滤,输送到洁净室内,从而使洁
净室内形成一个宁静、安全、清凉的净化环境,使病人大大减少感染的机会。整个净化空调系统设有三级空气过滤,第一级过滤(初效过滤)设置在新风口,第二级过滤(中效过滤)设置在系统的正压段,第三级过滤(高效过滤)设置在系统的末端。根据院方的要求,为了防止外部尘埃进入,洁净手术室必须维持正压值,洁净区与其相通的非洁净区都保持不小于10pa的正压。洁净区对室外或与室外直接相通的区域应保持不小于15pa的正压。
我公司为贵院设计的净化空调机组为“南京天加”牌医用净化组合式空调机组,冷热源由天加模块式风冷冷水机组提供。 医用净化组合式空调机组特点如下:
※ 独有的三维复合式铝合金框架结构,配合最新的复合式夹心双层保温面板,使最新一代的机组柜体具有真正意义上的绝冷桥和零泄露设计。避免了因冷桥和泄露所造成的能量损失和机组外壁凝露现象产生,并杜绝了未经处理的空气渗入系统。
※ 新型复合式夹心双层保温面板,内板由不滋菌的不锈钢板制作,外板由喷塑钢板或彩钢板制作,内外层之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成形,边框采用PVC板边条隔断双层板及铝框架间的冷桥,确保了机组的绝热性能和极低的漏风率(≤0.5%),在保温、隔声、防火、强度、使用寿命以及洁净度等各方面都具有最佳性能。
※ 平整流畅的机组内壁设计,方便了内部清洁,降低了空气的扰动和动能损耗,有效抑制了积尘和细菌生长,并能耐消毒剂腐蚀和湿空气锈蚀。 ※ 机组采用DDC控制,可实现多种工况运行模式,精确控制室内温湿度。 ※ 机组配置经特殊抗菌处理的初、中效过滤器,新风过滤器采用多层铝质+尼龙滤网滤料,截留效率≥65%,使用寿命长;可选配具有杀菌和除异味功能的活性碳过滤器等。
※ 机组配置PTC电热管,表面温度低,发热效率高,安全耐用。
※ 表冷盘管位于正压段,确保冷凝水排水顺畅,不积水,需设水封防负压时冷凝
水吸。
※ 中效过滤器设置在正压段,能保护蒸发盘管不受尘埃污染,还可完全避免中效过滤器受潮。
※ 表冷盘管面风速≤2m/s,并采用亲水膜平翅片制作,不易积尘滋菌,不会产生带水现象。
※ 所有空气过滤器的前后均设有压差报警装置,及时提醒用户更换过滤器。 ※ 采用室内湿度优先控制方案,确保洁净手术室内温湿度控制以及时在Ⅰ~Ⅲ级手术室的高效过滤器前风管内相对湿度≤75%,防止长期的潮湿空气导致二次污染。
※ 采用二次干燥干蒸汽加湿器或电极加湿器,确保停机后加湿器内无积水,消除加湿器细菌滋生的可能性,杜绝加湿器热病产生。
※ 机组停机时,新风阀同时关闭,风机延时停机,以确保盘管吹干。 ※ 机组配置手动强制开机功能,确保机组在控制系统故障时仍可启动。 ※ 机组可配置变频调速器/调压控制器用于VAV控制系统,控制风机的节能运行,满足空调系统的要求。
※ 标准机组整机分三段,拼接容易,便于运输及进入现场。
I级洁净手术室采用集中送风模式,设置层流送风天花,I级洁净手术室顶部送风天花尺寸为2600mm×2400 mm,Ⅲ级洁净手术室顶部送风天花尺寸为2600㎜×1400㎜。洁净走廊及辅房送风口尺寸为540㎜×540㎜。
洁净手术室内回风洞口上沿不应超过地面以上0.5m,洞口下沿距离地面不低于0.1m,洁净手术室在病人头部设置排风口,以便排掉麻醉气体及有害气体,确保医护人员身体不受伤害。洁净手术室回风采用两侧回风,禁止四角回风,依据《洁净手术室施工及验收规范》所定,送风管网不应在现场制作。
严格按照操作工艺进行镀锌钢板的脱脂,清洗后制作完成不同规格的风管道,然后成品再一次进行清洗封膜,到达现场以后,在安装的过程中采取保护措施,安装完毕,在下一个工序没有衔接好的情况下继续把膜层安装好等待下一步工作的进行。风管道安装完毕后,外包20㎜厚防火等级为B1级的橡塑保温棉。
手术室设有独立排风系统,内设排风机、指挥装置、风量调节装置、中效过滤器、出口设防水百叶,排风机选用低噪音类型。所有送风口均安装多叶调节阀,回风口安装带有初效过滤器的多叶调节阀,主管道过墙处安装防火调节阀。 4.洁净手术室主体框架及围护结构设计及施工方案 玻镁彩钢板
根据招标文件的要求,洁净手术室安装厚度为50㎜的宝钢玻镁夹芯彩钢板, 接缝用防霉硅胶密封,所有角部均安装净化专用圆角铝合金型材。可实现在工地现场的快速安装。彩色钢板具有优异的装饰性、成型性、良好的保温性、施工速度快、节约能源、造价低等特性。所有洁净手术室均有接地线,确保安全。 5.洁净走廊、洁净辅房、清洁走廊围护结构设计及施工方案
洁净走廊、洁净辅房、清洁走廊靠洁净手术室一侧的墙体均采用50㎜的宝钢玻镁夹芯彩钢板, 接缝用防霉硅胶密封,所有角部均安装净化专用圆角铝合金型材。可实现在工地现场的快速安装。彩色钢板具有优异的装饰性、成型性、良好的保温性、施工速度快、节约能源、造价低等特性。
6.洁净手术室内的配置设计及安装方案
(1)控制面板:按照国际规范开发研制的产品,表面采用日本进口防菌薄膜材料
制造,电子原件及感应器从日本及欧洲进口,其主要功能均设计为独立电路板形式,互不干扰,日后检修时更加快速、方便并节约资金。此面板上的所有按键均为智能平面触摸式,防止水气及尘埃渗入,并且可用轻度消毒剂清洁板面,符合洁净手术室的要求。手术室多功能控制面板可将手术室中需要控制的设备(如手术室内的照明、手术灯及空调系统等)使用计算机技术将数据输入到集成电路板上,可根据医院的需要,将手术室内需控制的内容集中在电路板上进行控制。
手术室安装六联多功能控制面板,其主要功能如下: a.时钟: 显示北京时间。 b.计时钟:
采用手术计时和时钟兼有的计时器,显示手术和麻醉过程所用时间。独立设置时、分、秒的标时,并配有触摸或按扭式控制器,距地2m安装。 c.呼叫对讲:
①免提听筒操作:使用者于任何时候能与对方通话。
②个别联络:系统可实现一方同时与两方或同时与三方通话。 ③广播:可向任何一座对讲机发出信号对系统内所有人广播。
④系统扩充功能:对讲系统因无需主机操作,此系统容量最多可提至256个