已知变压器容量315KvA,它可以适用多大KW负载.请告诉计算公式。谢谢
可以带250KW 最大电流为470A
315K瓦。他是一个视在功率电路不是一个纯阻性电路可能有电感或电容。P=UI (U:单位V 视在功率与功率因数
1.视在功率:在电工技术中,将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积,即 或 称为视在功率(apparent power),记为 ,即 (1)显然,只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(V·A)为单位。
2.功率因数:在正弦交流电路中,有功功率一般小于视在功率,也就是说瑶族视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是 ,称为功率因数(power factor),用 表示,即(2)由于 是单口网络端钮电压与电流间的相位差角,故,往往称之为功率因数角。对不含独立源的网络, ,且当阻抗为电感性时 ,当阻抗为电容性时, 。在这两种情况下,功率因数 。可见,仅从 的取值反映不出电路的性质,为此,常常同时加上“滞后”或“超前”字样。“滞后”是指电流滞后电压,即 的情况,“超前”是指电流超前电压,即 的情况。 3.视在功率的意义:由于视在功率等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传给网络的能量或该网络的容量。由于网络中既存在电阻这样的耗能元件,又存在电感、电容这样的贮能元件,所以,外电路必须提供其正常工作所需的功率,
即平均功率或有功功率,同时应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中。这就是视在功率大于平均功率的原因。只有这样网络或设备才能正常工作。若按平均功率给网络提供电能是不能保证其正常工作的。因此,在实际中,通常是用额定电压和额定电流来设计和使用用电设备的,用视在功率来标示它的容量。另外,由于电感、电容等元件在一段时间之内贮存的能量将分别在其它时间段内释放掉,这部分能量可能会被电阻所吸收,也可能会提供给外电路。所以,我们看到单口网络的瞬时功率有时为正有时为负。I:单位A)
315KVA的变压器能带多大的负载
现在安装变压器都配置了低压功率因数自动补偿器,功率因数最低也在0.85。因此上315KVA变压器能带267.75KW的负载。
315KVA是视在功率,考虑负载启动时的压降对负载的影响应放20%的富裕量,功率因数取0.8. (315-315*20%)*0.8=200KW 315*0.85=267.75
酒店的用电安装容量:2105KW,应选多大的变压器,按什么公式计算?
1、需要按照不同种类负荷分别计算出【计算负荷】, 主要分类:照明、动力、其它
如,高星级酒店,一般照明占30%,动力(主要是空调)占60%,其它占10%
不同负荷,有不同的【需用系数】、【功率因数】,有时还要考虑【同时系数】、【负载率】等
2、按楼主提供的【安装容量】估算:
照明负荷安装容量=2105*0.3=631.5KW,估选cos=0.9、需用系数K=0.9
动力负荷安装容量=2105*0.6=1263KW,估选cos=0.7、需用系数K=0.8
其它负荷安装容量=2105*0.1=210.5KW,估选cos=0.9、需用系数K=0.7 计算:
照明计算负荷=631.5*0.9/0.9=631.9(KVA) 动力计算负荷=1263*0.7/0.8=1105.13(KVA) 其它计算负荷=210.5*0.9/0.7=270.64(KVA) 总计算负荷=631.9+1105.13+270.64=2007.67(KVA) 3、考虑变压器负荷率应选择在0.8左右 拟选变压器容量=2007.67/0.8=2509.59(KVA) 因酒店通常为一、二类供电,需要低压双电源供电,故 选择2台变压器,每台1250KVA比较合适 (以上仅提供思路,过程不一定严谨,供参考)
请问我公司用电量有800A,是500kv/A的变压器。怎么计算无功补偿电容的容量·请写下公式。谢谢!
经验公式是 500kv/A的20-40%.这要看你具体的负荷性质!
我厂315KVA变压器.做无功补偿不知到要多少电容
我厂315KVA变压器.做无功补偿不知到要多少电容!!在只有几台电脑和灯泡的情况下。
在只有几台电脑和灯泡的情况下不用无功补偿。 在大中负荷的情况下一般取变压器容量的20%——30%.
我厂是200KVA变压器 想配无功补偿柜 怎么配 配多大的电容 电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理(急) 听说——要看变压器所带负荷的平均功率因数大约为多少. 一般来说,对于电动机类型的功率负荷,补偿量约为40%,对于综合配变,补偿量约为20%. 如果知道未补偿前的功率因数,那么根据公式即可以算出具体的补偿量。
可是我现在有7.5电机12台,5.5的4台,11的2台,500型电焊机15台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降30%,我现
在用无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;
你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台