(2)当电力系统出现短路故障时,计算机立即中断当前的工作,转入执行事故分析处理程序。由模拟量的转换通道完成对电流、电压模拟量故障信号的变换,再经采样和A/D变换器变成数字量信号送入计算机。计算机按预定的分析处理程序进行保护的运算,运算结果与整定值比较,判断是否发生了短路故障。为了保证保护动作的正确性,还需要把短路其位置及其它辅助开关的状态由开关量输入通道送入计算机。最后由开关量输出通道送出断路器事故跳闸的命令。 四、综合题

1、计算机继电保护与传统式继电保护有何不同点? 答:计算机继电保护与传统继电保护装置相比较,具有如下特点: 1、 可实现多种功能

传统式继电保护装置的功能较单一,即检测电力系统的短路故障并发出相应信号。

计算机继电保护系统除实现保护功能外,还可实现诸如测量、监视及人机对话等功能,而且这部分工作占用了系统的绝大部分时间。 2、可获得多种保护特性,且容易获得较复杂的保护特性。 对传统式继电保护装置是编号与某几种数字模型对应的软件(即几种保护算法)来实现多种保护特性。简单的保护特性与复杂的保护特性的不同仅在软件编号上。

3、计算机保护装置的性能参数更稳定,运行中的征订调试工作量更少。

传统式继电保护装置由机械部件或电阻、电容、半导体元器件等构成。机械部件在运行过程中的磨耗,电阻等元件的老化使参数发生变化等,都会对保护装置的性能参数(如动作特性、整定值、返回系数等)产生影响。严重时可引起保护装置的误动或拒动。计算机继电保护装置的动作特性及整定值等是由编制好的程序确定并保存下来的,只要能确保程序和数据不丢失,则保护装置的性能参数就不会变化。另外,对传统式继电保护装置,有较大的整定调试及检修工作量;而计算机继电保护装置

配有较完善的服务程序的支持,其检调过程较简单。

4、计算机继电保护装置有较高的可靠性

机电式继电保护装置一般不具备检查自身故障的能力;晶体管式继电保护装置配置巡检设备后,可检出设备故障并闭锁跳闸出口回路;计算机继电保护装置配置有功能较强的自检系统,能检出故障硬件,并给出报警信号,同时闭锁跳闸出口回路。 5.计算机继电保护装置的弱点 计算机继电保护装置受环境温度、湿度、电磁干扰等的影响较大,对使用者的操作和维护技术要求较高。 由于计算机继电保护装置具备了多种功能和优良的性能指标,计算机继电保护装置将获得广泛的应用。 习题十五

一、填空题 1、干扰的形成包括(干扰源)、(传播途径)、(被干扰对象)。 2、电磁干扰的耦合方式(共阻抗性耦合)、(电感性耦合)、(电容性耦合)、(电磁耦合)。 3、干扰形式有两种:(横模干扰)、(共模干扰)。

4、(共模干扰)是引回路对地电位发生变化的干扰。

5、抑制横模干扰的主要措施是采用( 滤波 )和( 退耦 )电路。 6、微机型继电保护由(硬件)和(软件)两大部分构成。 7、 二、判断题 1、干扰的基本要素:抑制干扰源、阻断干扰传播途径、提高设备自身抗干扰能力。 ( √ )

2、共模干扰是串联于信号源之中的干扰。(×) 3、程序运行出轨导致CPU进入死循环或卡死。(√)

36

海量资源,欢迎共阅

4、产生共模干扰的原因可归结为:长传输的互感、分布电容的相互干扰以及工频干扰等。(×)

5、干扰的形成包括干扰源、传播途径和被干扰对象。(√) 三、简答题

1、电力系统中常产生的脉冲、瞬变干扰的原因主要有哪几种? 答:

1、隔离开关及断路器操作

2、雷电

3、运行中的供电设备和用电设备 4、无线电波 5、静电

2、电磁干扰的耦合方式可以分为哪几种? 答:1、共阻抗性耦合 2、 电感性耦合

3、 电容性耦合 4、 电磁耦合

3、微机保护装置内部,大致有哪几种地线? 答:

1、数字地:数字器件的零电位点 2、模拟地:主要指采样保持器、多路转换器、前置放大器或比较器的零电位,在A/D转换器芯片上通常标出了模拟地和数字地。 3、功率地:即大电流部件的零电位。 4、直流电源地:指内电源的零电位。 5、屏蔽地:指内部小变流器、变压器、副边线圈之间的屏蔽层,逆变电源变压器屏蔽层及金属机壳等,应与大地相连。

4、电磁干扰的传播途径包括哪两种? 答:

1)通过金属导体以及电感、电容、变压器或电抗器等的传导。 2)以电磁波的形式在空间中的辐射干扰。 5、消除共模干扰的方法有哪几种? 答: 1、浮空隔离技术 2、三线采样,即双层屏蔽技术 3、系统一点接地 4、低阻匹配传输、电流传输代替电压传输 5、采用隔离变压器 6、采用光电隔离 四.综合题 1.典型事故 事故简述:1997年2月25日,某变电站220KV甲乙线甲侧线路微机保护无故障跳闸。 事故分析:事故检查后发现,造成保护误动的原因为微机保护电源插件中5V电压降低,降低的原因是5V输出电容老化,使5V在带负载情况下,输出下跌,而当5V电压下降时,使保护CPU运行不正常,程序出现混乱,致使保护误跳闸。 通过以上事故简述和分析,(1)对事故的防范对策是什么? (2)有什么经验教训? 防范措施:建议厂家在5V电源不正常时,发出告警信号,并自动闭锁所有CPU及外围芯片的工作。 经验教训:厂家在选元器件时,应经过老化试验并应严格筛选,以防止在运行中造成保护的误动或拒动。