好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

上海某超限高层钢管混凝土框架-偏置核心筒结构设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上海某超限高层钢管混凝土框架-偏置核心筒结构设计

崔帅

【摘 要】上海合景国际广场紧邻黄浦江边,为钢管混凝土框架-混凝土核心筒结构,其特点一是核心筒严重偏置,质心与刚心严重偏离,扭转效应显著,筒外办公区钢梁跨度20m;二是2层楼面有效宽度小于本层宽度的40%,属于超限结构。文中采用SATWE、ETABS及PMSAP进行了小震计算与复核,采用PUSH&EPDA对结构进行了罕遇地震下的静动力弹塑性分析,根据计算结果采取加强措施,使本工程达到了抗震设计性能目标。 【期刊名称】广东土木与建筑 【年(卷),期】2015(022)002 【总页数】5

【关键词】偏置核心筒;超限高层;楼板舒适度;钢管混凝土跃层柱;钢支撑 【文献来源】https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_guangdong-architecture-civil-engineering_thesis/020127992790.html

1 工程概况

上海合景国际广场项目位于浦东新区黄埔江东侧,耀华路北侧,龙耀路西侧,总建筑面积15.1万m2,地上部分由2栋写字楼及2栋商业建筑组成,地下部分由满布拟建场地的地下3层大地库组成,地下室底板面标高-13.9m。本文介绍其中一栋17层写字楼(如图1),首、2层层高6m、5.5m,标准层层高 3~10层 4.2m,11~17层 4.5m,主屋面标高76.6m,底部带2层裙房,裙房屋面标高11.5m。标准层平面尺寸约为57m×32m,核心筒尺寸32.7m×12m,并偏置于平面一侧,另一侧为20m跨的办公区,结构嵌固端位

于±0.00处。由于首层大厅处建筑有挑空需要,造成2层楼面有效宽度小于本层宽度的40%,楼板不连续,属于超限结构。建筑效果及平剖面如图1~2所示。

2 设计参数

本工程设计基准期为50年,结构安全等级为二级[1],抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.08g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅳ类,场地特征周期0.9s,阻尼比0.04。上海地区50年重现期基本风压W0=0.55kPa,用于位移控制;承载力设计时按50年重现期基本风压值的1.1倍采用[2]。地面粗糙度类别为B类,体型系数取1.3。

3 结构方案的选择

由于本工程紧邻黄浦江畔,写字楼的主立面正对黄浦江,考虑到江景视野,建筑方案将办公区布置在紧邻江畔一侧,核心筒布置在另一侧。由图2可见,不仅核心筒严重偏置,还由此造成了办公区20m的楼面跨度。在结构方案阶段,对比了普通混凝土梁楼面、预应力混凝土梁楼面和钢-混组合梁楼面三种体系的经济性和梁高,只有组合梁楼面较为合理。

在外框柱的选择上,对比了方钢管柱、圆钢管柱、钢骨柱、方钢管混凝土柱和圆钢管混凝土几种方案,由于钢管混凝土柱承载力高,延性好,能充分发挥内部混凝土的强度,既能有效地减小柱截面,又便于施工安装;又由于圆钢管比方钢管在节点连接角度上更加灵活方便,故最终选择了圆钢管混凝土柱。 本写字楼外框架由钢管混凝土柱及钢梁组成,钢管柱截面为 φ900×20,Q345B,4 层及以下内填C50混凝土,4层以上内填C40混凝土;楼面采用H型钢梁,主梁按纯钢梁设计,次梁按组合梁设计计算。次梁典型截面为

H650×350×14×35,一端与柱铰接,一端与筒体铰接(由于跨度较大,楼面梁与筒体的连接方式对结构抗侧刚度几乎无影响,考虑到节点构造简单和施工方便,采用铰接节点);内筒为钢筋混凝土核心筒,外壁厚350mm。核心筒外的楼板采用平面内整体刚度较好钢筋桁架组合楼板,标准层板厚100mm。外框和核心筒的抗震等级均为二级。

4 针对核心筒偏置采取的措施

由于本工程核心筒严重偏置,导致质心与刚度中心偏离较大。经过计算,最大扭转位移比为1.65,位于第4层。第2周期为扭转周期,周期比为0.92,结构的扭转效应十分显著,其在地震作用下的性能得不到保证。经过计算采取了以下2项措施:

⑴ 若在写字楼两侧,2-1 1轴和2-2轴之间增加钢支撑,则可将最大扭转位移比控制在1.2以内,对结构来说是最佳方案。但钢支撑影响了江景视野,经过各方沟通,决定在2-2轴和2-4轴之间设置钢支撑。钢支撑沿着建筑全高设置,底部在正负零处中断,正负零以下相应位置布置400mm厚剪力墙,并在墙顶部内埋钢梁H700×200×12×20,钢梁顶部标高-0.35m,两端刚接于下插至负1层钢管柱,如图3。

⑵ 内筒采用双筒可增强结构的扭转刚度,减小在水平地震作用下的扭转效应。根据JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》[3]9.2.6条:当内筒偏置、长度比大于2时(2.73>2),宜采用框架-双筒结构。故结合建筑平面布置,在设备间加强墙体,弱化其它部位的墙体,概念上形成双筒结构(如图3)。按照《高规》第9.2.7条的要求,对双筒之间的楼板进行加强,保证水平剪力的传递。