好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《煤矿矿井机电设备完好标准》(IV电气设备)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《煤矿矿井机电设备完好标准》(IV电气设备)

通用部分: 1.

紧固件:

① 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。 ② 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母应有防松装置。 ③ 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔深度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。

④ 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1—3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。

⑤ 紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。 2. 隔爆性能

① 快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于25mm。 ② 隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原设计规定的维修余量。

③ 隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后,不得超过下列规定:

a 隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm宽的隔爆面上,每1平方厘米不得超过5个;10mm宽的隔爆面上,不得超过2个。

B 产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm;其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。

④ 隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青裼色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。

⑤ 用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。

⑥ 观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。

⑦ 凡不符合上述任一条者即认为该设备失去防爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。 3、接线

① 进线嘴连接紧固,密封良好,并应符合下列规定:

a) 密封圈材质须用邵尔硬度为45—55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。

b) 接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

c) 密封圈内径与电缆外径差应小于1mm;密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度应大于电缆外径的0 .3倍,但必须大于4mm。密封圈无破损、不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其它物体。

d) 低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮

上。

e) 电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般为5—15mm。如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。

f) 低压隔爆开关空闲的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格;压叠式线嘴用手幌不动为合格。钢垫板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应符合规定。高压隔爆开关空闲的接线嘴应用与线嘴法兰厚度相符的钢垫板堵封压紧,其隔爆结合面的间隙符合规定。

g) 高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上。

h) 凡不符合上述规定之一者,即为失爆,不得评为完好设备。 ② 接经装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列规定: a) 绝缘座完整无裂纹;

b) 接线螺栓和螺母的螺纹无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪,弹簧垫、背帽等;

c) 接线整齐,无手刺,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽层;

d) 接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合规定。 e) 隔爆开关的电源、负荷引入装置,不得颠倒使用。 ③ 固定式电气设备接线应符合下列要求:

a) 设备引入(出)线的终端线头,应用线鼻子或过渡接头接线; b) 导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。

④ 电缆的连接除应符合《规程》的规定外,并应符合下列要求: a) 电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用压接或焊接。连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1. 1倍,其抗拉强度不应小于原芯线的80%。不同材质芯线的连接应采用过渡接头,其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍;

b) 高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用环氧树脂干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。 4、安全性能

① 短路保护计算整定合格,动作灵敏可靠。 ② 漏电保护装置使用合格。 ③ 接地螺栓符合下列标准:

a) 电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整,并标志接地符号。

b) 电气设备接线盒设有内接地螺栓,并标志接地符号。 c) 外接地螺栓直径:

容量小于或等于5kw的不小于M8; 容量大于5kw至10kw不小于M10; 容量大于10kw的不小于M12;

通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6。 ④ 井下供电应做到“三无、四有、二齐、三全、三坚持”

“三无”:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;

“四有”:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置;

“二齐”:电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐; “三全”:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全;

“四坚持”:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置。 《煤矿安全规程》(第九章 电气)

454条、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

457条、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

459条、井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。

452条、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方

《煤矿矿井机电设备完好标准》(IV电气设备)

《煤矿矿井机电设备完好标准》(IV电气设备)通用部分:1.紧固件:①紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。②同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母应有防松装置。③用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔深度应不小于螺栓直径,但铸
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9qohy3bnfk8njyy26yqz6tzp834daf018os
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享