好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

焦化厂停电事故应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

****停电事故应急预案

1 总则 1.1 目的

为迅速、正确地对停电事故进行应急响应和应急处置,防止事故扩大或恶化,最大限度地降低事故造成的损失或危害,特制定本专项应急预案。 1.2 适用范围

适用于****公司突然停电引发意外事故的紧急处置。 1.3 事故类型和危害程度分析

本预案针对可能引发公司停电事故的情况制定,导致公司停电事故的可能性因素,有外部供电突然停电或焦化公司主变发生故障,不管哪种情况,一旦发生此类事故,其后果非常严重,不仅焦化公司的正常生产不能进行,人身安全和生命财产受到威胁,还会对后续生产环节造成重大影响。 1.4 应急处置基本原则

一旦发生全公司停电事故,遵循:恢复生产,统一指挥,分级负责,协同应对的原则进行应急救援。

1.5 组织机构及职责见综合应急预案 2 预防与预警 2.1 危险源监控

各工段建立必要的预警和快速反应机制,各生产工段配合对各生产区域及生产作业过程加强事前检查,演练应急救援预案,磨合、协调运行机制,使救援力量随时处于待命状态。 2.2 预警行动

不管由于何种原因,一旦出现引发焦化公司停电事故的征兆,即进入预警状态,立刻向应急指挥领导小组汇报,同时变电所和维修人员马上处于应救援急状态,生产工段全力配合。

1

3 应急处置 3.1 信息报告程序

3.1.1 发生停电事故,冷鼓操作室第一时间通知公司调度室、5#气柜、焦炉主控室、洗脱苯等岗位作业人员;201配电室通知调度室,调度室主调接到通知后立即赶赴201配电室指挥,值班副调通知相关人员到场,并报生技部调度室。 3.1.2 201配电室值班人员检查高压配电柜,初步确定故障原因。主调根据故障类别,通知各单位启动应急预案,进行应急处理。 3.1.3 事故报警、通讯联络方式应急电话

生产技术科调度室:3694218 ****调度室:3692596、3692597 ****装备部:3693121 3.2 停电类别 3.2.1 局部停电预案

3.2.1.1 当班调度立即联系各工段确认发生故障的设备,确认后通知集团公司调度,并通知高压配电室断开故障设备的高压断路器,恢复母线供电;如因上级变电站引起的单路电源进线断电,立即联系上级变电所询问是否可在上级变电所合母联,如上级变电所无法进行合母联操作,立即通知201高压配电室进行合母联操作。

3.2.1.2 如故障设备有备机,通知配电室及工段执行开启备机操作;如故障设备无备机,如非重要设备则联系设备科、生产技术科相关人员组织维修和调整生产方案,如属重要设备,则应立即通知公司调度、设备科和生产技术科组织进行抢修。

3.2.1.3 处理完毕后应及时在调度记录上详细记录并通知公司调度。 3.2.2 全面停电预案

3.2.2.1 及时落实停电原因、恢复送电所需的时间。并及时通知生技部、各工段、工程技术人员及相关领导。

3.2.2.2 ****保安电源投用与停用的指令由生技部专人下达,焦化公司无调度

2

权,严禁私自下达指令。全面停电时联系公司电力调度确认是否可投用保安电源,如可投用,立即通知201高压配电室执行保安电源切换工作,在保安电源投入后,通知各工段进行如下设备开机:循环氨水泵、化产循环水泵、冷却水泵、冷鼓风机,并严格控制运行电流不超过300A,其余设备保持停机状态。如保安电源不可用,则通知各工段通过现场仪表监控各重要设备待送电后开机。 3.2.2.3 恢复送电开机的顺序严格按先开循环氨水泵、化产循环水泵、冷却水泵后再开冷鼓风机。如安保电源投入使用,则首先通知201配电室停止安保电源,将保安电源手车摇至试验位并确认后,再按照开机顺序依次开机。 3.2.2.4 处理完毕后应及时在调度记录上详细记录并通知集团公司调度。 4 焦炉工段停、送电预案预控 4.1 停电后操作

4.1.1 值班长:发生停电导致焦炉发生放散后,立即通知岗位人员进行应急操作,各岗位人员应急操作结束后,立即向上风侧或非下风侧转移,值班长负责到安全区域清点人员,发现遗漏人员,应立即安排人员佩戴空气呼吸器进行搜救,同时安排相关人员服从上级部门安排,做好现场警戒工作。 4.1.2 装煤车岗位:突发停电时分两种状态:装煤状态、待机状态 装煤状态:装入过程和后退过程,只要装煤底板位于炭化室内,在本预案中均视为装煤状态。 待机状态:非装煤状态。

4.1.2.1 装煤车装煤状态应急措施:

4.1.2.1.1 装煤车司机应迅速确认是否为全面停电。一般辨别方法:操作台一次电源指示灯亮否;焦炉照明是否熄灭(夜间);其他车辆是否运行。 4.1.2.1.2 如为全面停电,首先将各操作机构(装煤、走行等)打至零位,断开装煤车主进线开关。

4.1.2.1.3 立即通知维修班钳工启用装煤车底板手动装置,松开电机抱闸,手动操作液压站打开前挡板锁臂,摇动装煤底板手动装置,并使用导链退出装煤

3

底板。

注意:因装煤底板摩擦力很大,摇动手柄时需轮流操作,换人时绝对不可松开手柄,防止手柄因反作用力而反向高速旋转击伤周围人员;退回装煤底板时应注意前挡板的情况,必要时现场人员站于后卷扬处拉动后挡板钢丝绳拽回后挡板;此操作期间前挡板处严禁站人,防止塌煤砸伤!

4.1.2.1.4 迅速清理现场,清理影响走行的煤粉,松开走行电机制动,结合手动盘车和人力推车,将装煤车移动至不影响推焦车装门位置。 4.1.2.2 装煤车待机状态应急措施:

4.1.2.2.1 确认为全面停电后,将各操作机构打至零位,断开装煤车主进线开关。

4.1.2.2.2 如装煤车位置影响推焦车装门,应移开装煤车,处理步骤同装煤状态。

上述工作处理完成后,人员立即撤离至上风向,设置警戒,防止外来人员、车辆进入危险区域,必要时,引导救援车辆、人员到达指定现场。 4.1.3 推焦车岗位:突发停电时分两种状态:推焦状态、待机状态 推焦状态:但凡是推焦车摘下炉门,未装上炉门之前,在本预案中均视为推焦状态。

待机状态:非推焦状态。 4.1.3.1 推焦状态应急措施:

4.1.3.1.1 确认为全面停电后,将各操作机构打至零位,断开推焦车主进线开关。

4.1.3.1.2 如推焦杆位于炭化室内,立即组织钳工启用手动装置,松开电机抱闸,手摇手动装置退回推焦杆。

4.1.3.1.3 退回推焦杆后,松开走行电机抱闸,采用盘车和人力推车相结合的方法移动推焦车对正炉门,手动操作液压机构装炉门。 4.1.3.2 待机状态应急措施:

4.1.3.2.1 确认为全面停电后,将各操作机构打至零位,断开推焦车主进线开

4

关。

处理完成后,人员立即撤离至上风向,设置警戒,防止外来人员、车辆进入危险区域,必要时,引导救援车辆、人员到达指定现场。 4.1.3.3 炉门脱钩状态应急措施:

4.1.3.3.1 当发生炉门脱钩时,推焦车司机应立即通知班长、值班长现场情况。 4.1.3.3.2 当班班长、值班长接到通知后,立即赶往现场,并通知维修班、热修班等人员。维修班人员携带倒链、钢丝绳等前往现场。炉前工在焦台区域设置警戒,防止炉门掉落砸伤。

4.1.3.3.3 将倒链挂至炉门上方承重部位,下方挂至炉门挂钩处,安全确认合格后,将炉门吊起。

4.1.3.3.4 操作推焦车,将炉门重新吊起,恢复生产。

4.1.4 拦焦车岗位:突发停电时分两种状态:出焦状态、待机状态 出焦状态:拦焦车摘下炉门,未装炉门之前,在本预案中均视为出焦状态。 待机状态:非出焦状态。 4.1.4.1 出焦状态应急措施

4.1.4.1.1 确认为全面停电后,将各操作机构打至零位,断开拦焦车主进线开关。

4.1.4.1.2 扒出导焦栅内及炉柱附近焦炭。 4.1.4.1.3 手动操作液压机构退出导焦栅。

4.1.4.1.4 解除拦焦车走行抱闸,组织人员推移拦焦车正对炉门,手动操作液压机构关炉门。

4.1.4.2 待机状态应急措施

4.1.4.2.1确认为全面停电后,将各操作机构打至零位,断开拦焦车主进线开关。

处理完成后,人员立即撤离至上风向,设置警戒,防止外来人员、车辆进入危险区域,必要时,引导救援车辆、人员到达指定现场。

4.1.5 电机车岗位:突发停电时分两种状态:接焦状态、待机状态。 接焦状态:焦罐内存有红焦的状态在本预案中均视为接焦状态。