第一节 工程概况
拟施工钢板桩范围为施工平面图中I区外边面以及人防区四周,地下室基坑深约2.9米,局部3.6米(人防区即II区开挖深度为4.8米),原采用放坡大开挖方式,局部采用木桩支护,当开挖2至3米左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,且在I区外边面靠近小区道路,经我司项目部技术人员研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。如下图:品红线为钢板桩施工范围:
第二节 编制依据
一、工程设计图纸; 二、《岩土工程勘察报告》;
四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》;
word版本整理分享
范文 范例 指导 学习
五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 工程地质条件
根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为: 地层层 代号 号 Q4ml 1 2-1 淤泥质粉砂 2-2 Q4al 2-3 淤泥 2-4 2-5 淤泥 Q3el E
第四节 钢板桩支护设计思路及要点
根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下:
一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长9m;
word版本整理分享
土 性 天然 密度 ρo (g/cm3) 1.80 1.75 内摩 粘聚力c 平均厚擦角??(kPa) 度(米) (度) 8 0 0 6 20 6 32 150 5 18 30 3 12 3 16 25 2 4 3 4 4 3 2 2 素 填 土 粉 砂 中砂 淤泥质土、1.90 1.65 粉质粘土 淤泥质土、1.80 1.55 3 4-1 粉质粘土 强风化岩 1.95 2.10 范文 范例 指导 学习
二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长I区约400M;人防区II约210米;
第五节 基坑稳定性换算
1、基本参数:
a)支护入土深度h:5.4m;b)基坑深度t:3.6; c)土体平均密度r:14.5KN/m3;d)地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:9m;f)软土内聚力C:0Kpa; h) 软土内mc 摩擦角¢:18oi) 钢板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ:182Mpa。 2、基本力学数据计算:
a) 填土层:Ka=tg2(45-¢/2)=tg242.5=0.84。 粉砂层:Ka=tg2(45-¢/2)=tg236=0.53 b) 粉砂层:Kb=tg2(45+¢/2)=tg254=1.89。 中砂层:Kb=tg2(45+¢/2)=tg260=3 c) 填土层:h0=2c/rKa=0.97。
word版本整理分享