别(EPL) 本质安全型 “ia” 浇封型 “ma” 由两种独立的防爆类型组成的设备,每一种类 型达到保护等级别“Gb”的要求 光辐射式设备和传输系“op is” 统的保护 隔爆型 “d” 增安型 “e”注1 本质安全型 “ib” 浇封型 “mb” 油浸型 “o” 正压型 “px” “py” 充砂型 “q” 本质安全现场总线概念 (FISCO) 光辐射式设备和传输系“op pr” 统的保护 本质安全型 “ic” 浇封型 “mc” “n” 无火花 “nA” 限制呼吸 “nR” 限能 “nL” 火花保护 “nC” 正压型 “pz” 非可燃现场总线概念 (FNICO) 光辐射式设备和传输系“op sh” 统的保护 本质安全型 “iD” 浇封型 “mD” 外壳保护型 “tD” 本质安全型 “iD” 浇封型 “mD” 外壳保护型 “tD” 正压型 “pD” 本质安全型 “iD” 浇封型 “mD” 外壳保护型 “tD” 正压型 “pD” Ga Gb Gc Da Db Dc 爆炸性气体环境保护类型的另一种标志

——“db”:隔爆外壳。 ——“eb”:增安型。 ——“ia”:本质安全型 ——“ib”:本质安全型 ——“ic”:本质安全型 ——“ma”:浇封型 ——“mb”:浇封型 ——“nAc”:无火花, ——“nCc”火花保护 ——“nRc”:限制呼吸 ——“nLc”:限能 ——“ob”:油浸型; ——“pxb”: 正压型 ——“pyb”: 正压型 ——“pzc”: 正压型 ——“qb”: 充砂型

爆炸性粉尘环境保护类型的另一种标志

——“ta”:外壳保护 ——“tb”: 外壳保护 ——“tc”:外壳保护 ——“ia”:本质安全型 ——“ib”:本质安全型 ——“ma”:浇封型 ——“mb”:浇封型 ——“pb”:正压型 ——“pc”: 正压型

浇封保护型“mD”encapsulation “mD” 电气设备的一种防爆型式。这种型式是将可能产生点燃爆炸性环境的火花或发热部件封入复合物中,使他们在运行或安装条件下避免点燃粉尘层或粉尘云。

(5)气体/蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系

气体/蒸气、粉尘分级 IIA IIB 设备类别 IIA 、IIB或IIC IIB或IIC IIC IIIA IIIB IIIC IIC IIIA 、IIIB或IIIC IIIB或IIIC IIIC 防爆 型 式 为“e”,“m”,“o“,”p”和“q”的电气设备应为II类设备.

防爆 型 式为‘'d”和“i\的电气设备应是 IIA 、IIB、IIC类设备。

防爆型式“n”的电气设备应为 II类设备,如果它包括密封断路装置,非故障元件或限能设备或电路,那么,该设备应是IIA 、IIB或IIC。

(6)电气设备的温度组别、最高表面温度和引燃温度之间的关系

电气设备允许最高表电气设备温度组别 面温度 T1 T2 T3 T4 T5 T6 气体/蒸气的引燃温度 450℃ 300℃ 200℃ 135℃ 100℃ 85℃ >450℃ 450≥t>300℃ 300≥t>200℃ 200≥t>135℃ 135≥t>100℃ 100≥t>85℃

电气设备温度组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6

电气设备允许最高表面温度 450℃ 300℃ 200℃ 135℃ 100℃ 85℃ 气体/蒸气的引燃温度 >450℃ >300℃ >200℃ >135℃ >100℃ >85℃ 适用的设备温度级别 T1-T6 T2-T6 T3-T6 T4-T6 T5-T6 T6 (7)选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按照混合后的爆炸性混合物的级别组别选用防爆电气设备,无据可查又不可能进行试验时,可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。对于混合气体的分级, 一直以来比较难以确定。根据API-RP-505,NFPA497,IEC60079-20 以及GB3836.12 的相关规定,本规范提出一种多组分爆炸性气体或蒸气混合物的最大试验安全间隙(MESG)的计算方法,并利用此计算结果判断多组分爆炸性气体的分级原则,进一步应用于工程实践中指导用电设备的选型问题。见条文说明。

在《石油设施电气装置场所分类》SY0025规范中,规定了在人工制气的混合物中,如果气体含有超过30%(体积)的氢,可将混合物划分为IIC级。

(8)防爆电气设备标志示例

例如增安型“e”(EPL Gb)和正压外壳“px”(EPL Gb)的电气设备,最高表面温度125℃,引燃温度高于125℃的爆炸性气体环境:Ex e px II 125℃(T4)Gb 或者 Ex eb pxb II125℃(T4)

例如隔爆型“d”(EPL Gb)和增安型“e”(EPL和Gb)防爆型式的电气设备,用于B级气体引燃温度大于200℃的爆炸性气体环境:Ex de IIB T3 Gb 或者Ex db eb IIB T3

例如有IIIC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境,用浇封型“ma”(EPL Da)电气设备,最高表面温度低于120℃:Ex ma IIIC T120℃ Da 或者Ex ma IIIC T120℃

例如有IIIC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境,用外壳保护 “t”(EPL Db)电气设备,最高表面温度低于225℃: Ex t IIIC T225℃ Db IP65 或者Ex tb IIIC T225℃

例如某工厂加工大麦谷物粉,在加工过程中存在可燃性非导电粉尘,引燃温度为270℃,根据可燃性粉尘出现的频繁程度和持续时间划为22区,电气设备选择为:Ex tD A22 IP54 T195℃ 。

对于爆炸性气体和粉尘同时存在的区域,其防爆电气设备的选择应该即满足爆炸性气体的防爆要求,又要满足爆炸性粉尘的防爆要求,其防爆标志同时包括气体和粉尘的防爆标识。目前已有这种防爆电气产品。

………….

3. 爆炸性环境电气设备的安装

爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014标准修改说明

别(EPL)本质安全型“ia”浇封型“ma”由两种独立的防爆类型组成的设备,每一种类型达到保护等级别“Gb”的要求光辐射式设备和传输系“opis”统的保护隔爆型“d”增安型“e”注1本质安全型“ib”浇封型“mb”油浸型“o”正压型“px”“py”充砂型“q”本质安全现场总线概念(FISCO)光辐射式设备和传输系“oppr”统的保护