维修作业安全指导书

1.0 通过对维修人员在作业过程的安全指引,减少甚至杜撰违章作业事故的发 生,确保维修人员在作业过程的安全。

2.0 适用范围

适用于维修人员在作业过程的安全管理。

3.0 3.1 3.2

职责

各专业工种维修技术人员负责执行具体安全作业内容。

各专业领班负责对本班的维修技术人员的安全作业过程进行教育、监督和 纠正,并执行本职具体安全作业内容。

3.3 各专业工程师负责对本专业的维修技术人员的安全作业过程进行监督纠正

和教育,及对违章作业人员提出处理意见,报管理处主任审核。

3.4 管理处主任负责对本处维修技术人员的安全作业过程进行监督纠正和教育,

及对违章作业人员提出处理意见,报安全主任和公司领导审批。 4.0 作业用具

4.1 电工、管道工、空调工、木工、油漆工、泥瓦工、电焊工及登高作业等工

种专用/常用维修工具及警示标示牌、灭火器等。

5.0

作业内容 人员安全作业 通用安全作业要求

5.1

5.1.1

1)作业前必须检查所使用的劳动防护用品或电动工具时,填写《维修工具安全 检查表》,不合格产品不得使用。

2)作业前应根据现场的作业环境条件,要做好防脏防乱的预防措施,设置合适 的警示标示牌、或警示带、或警示栏。

3)作业过程中,使用维修工具时,应严格执行相关要求执行。

4)作业过程中,进行登高作业时,应严格执行《登高作业安全作业指导书》相 关要求执行。

5)作业过程中,涉及危险作业时,应严格执行《危险作业审批作业指导书》相

关要求执行。

文件名称:维修作业安全作业指导书 文件编号:WI-GL-022

页 码:2 / 19

修改状态:0

6)作业过程中,所有作业人员禁止吸烟。涉及动火作业时,应到消防中心办理 好“动火作业证”,并在现场配置至少一个合格的灭火器。

7)作业过程中,发生应急事件,应按《应急事件处理作业指导书》相关要求执 行。

8)作业过程中,发生触电、摔伤等工伤事故,应按“正确急救救护方法”相关 程序处理。

9)作业过程产生废弃物的处理:

a) 日光灯管、节能灯管、霓虹灯管、电子镇流器、电子线路板等材料均属

有害污染源类,应按不可回收类处理;

b) 冷冻剂、油及其桶罐瓶、油漆桶及其废弃物属易燃易爆有害有毒物品,

应单独交环境组处理;

c) 水泥、焊渣会对土壤造成污染,应清理按不可回收类处理; d) 废弃木块/条/渣等属可燃物品,应日产日清处理。 10)

作业完毕,应清理干净现场,如有需要时,应通知环境组进行二次清理。

5.1.2 不同工种安全作业要求: 1) 电工作业

①⑥ 未获得有效电工操作证者不得进行电工作业;

②⑥ 作业人员要熟知电工安全用具的性能和正确的使用方法;

③⑥ 在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的电

工工具;

④⑥ 在高处作业时,使用电工安全带;

⑤⑥ 从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电混合剂,蓄

电池注入电解液等工作时,要带护目镜。

⑥⑥ 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电工作业人员要采取下列安

全技术措施:

a) 停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少一个有 明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器), 最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。b)验 电:①分相逐相进行,在 对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电;②对停电的电 线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分

文件名称:维修作业安全作业指导书 文件编号:WI-GL-022

页 码:3 / 19

修改状态:0

放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。c)装设接地线:①对于可能送电至停 电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作地点可以看见的地 方;②检修部分若分于几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开 关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③室内配电装置上,接地线应 装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;⑤ 装设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与此正好相反,装拆 接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套;⑥接地线必须使用专用的线夹固定在 导体上,禁止有缠绕方法进行接地或短路;⑦接地线应用多股软裸铜导线, 最小截面不应小于 25平方毫米。d)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志 牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而 错误地向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的 开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 ⑦⑦ 带电作业时,应由两人及以上协调进行,其中一人做监护人,工作人员要

服从监护人的指挥。

⑧⑧ 电工在作业现场内不得架设裸导线。

⑨⑨ 架空线路的终端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得

成束捆扎。

⑩⑩ 绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚

手架上。

⑾ 施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合

格及外皮破损的电线。

⑿ 现场固定设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得

有接头,管口要密封。

⒀ 现场配电箱、开关箱的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。 ⒁ 电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度应小于 5m,二 次线长度小于 30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的防护罩。电焊线要双 线到位,不得借用金属管管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。 ⒂ 凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。 2) 空调工作业

文件名称:维修作业安全作业指导书 文件编号:WI-GL-022

⑴ 获得有效空调工操作证者不得进行空调作业;

⑵ 作业人员要熟知空调维修工具的性能和正确的使用方法;

页 码:4 / 19

修改状态:0

⑶ 正确使用各种仪表,注意各表的功能、档位和量程,避免损坏表头或仪表中 的电路。

⑷ 定期对各种工具、仪表进行维护保养,发现问题应及时处理,到了使用年限 的应及时申请报废。

⑸ 进入空调设备房维修必须注意用电、防火安全,发现问题及时修理。 ⑹ 根据系统设备的特点,重点做好除尘、润滑,更换老化部件,紧固螺丝等工 作。

⑺ 工作过程中注意环保,对有害气体、雪种等的排放必须加以限制。 ⑻ 对制冷系统高压检漏时,充注氮气的压力不能太高,压力过高会造成蒸发器 胀裂损坏。禁止使用氧气检漏。

⑼ 使用卤素灯检漏时,必须在通风良好,周围无可燃物时使用。 ⑽ 焊接管道时,操作人员必须持证上岗。

⑾ 对管网系统的维修时,现场用沙包拦住走廊口、电梯口,以防水浸入电梯井 和用户单元,并将水引入地漏。

⑿ 定期对管网避震软接的巡查,以防软接老化而造成大量跑水。

⒀ 高空作业要有安全措施,使用合格的劳保产品,操作中不准抛掷材料和工具 等物品,防止坠落和砸伤。 3) 给排水(管道工) 作业

⑴ 未获得管道工操作证者不得进行管道工作业;

⑵ 作业人员要熟知管道工工具工的性能和正确的使用方法;

⑶ 各种施工用电动机械设备,尤其手持电动工具必须合格,且宜装设漏电开关, 并有可靠有效的安全接地和防护装置,方能使用。

⑷ 使用手锤和大锤时,不准戴手套,锤柄、锤头无油污;使用大锤甩转方向不 条件得有人。

⑸ 各类凿子头部应平整牢固,锉刀必须有柄,方能使用,不能将它当撬棒使用。 ⑹ 使用活络扳手时,扳口尺寸应与螺母尺寸相符,扳手尺寸不得过大,也不应 在扳手柄上加套管使用。扳手不得当手锤使用。

⑺ 使用管钳时应均匀用力,高空作业、安装 DN50 以上管道,禁止使用管钳。 ⑻ 电气焊接,必须专人操作,持证上岗。动用明火须经审批,并配备防火人员

文件名称:维修作业安全作业指导书 文件编号:WI-GL-022

和灭火器材。

页 码:5 / 19

修改状态:0

⑼ 施焊人员及配合人员应正确使用面罩及护目玻璃,并配备必要的劳防用品, 以防受到伤害;清除电焊渣时,面部不要正对焊纹,防止焊渣射入眼睛。 ⑽ 在 3米以上的高空、悬空作业要有安全措施,脚手架以及劳保用品必须是合 格产品。

⑾ 高空作业的要点是防止坠落和砸伤。操作不准往上或往下抛材料和工具等物 体。

⑿ 扶梯使用时,竖立角度不应大于 60°也不小于 35°。上部应与牢固物体用 绳子绑扎好,梯脚用麻布、橡皮包扎,专人扶住,以防滑倒;开脚梯两脚之 间用绳子绑牢,以防滑开。

⒀ 进行 3米以上高空工作人员必须通过体检,患有严重心脏病、高血压、贫血 症及其他不适合高空作业者,不得从事高空作业。 4) 电焊工作业

⑴ 未获得有效电气焊工操作证者不得进行电气焊作业; ⑵ 作业人员要熟知电气焊工具工的性能和正确的使用方法;

⑶ 电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度应小于 5m,二 次线长度小于 30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的防护罩。

⑷ 电焊线要双线到位,不得借用金属管管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作 回路地线。

⑸ 焊接工作业开始前,应首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。焊接用的 电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆由电工进行。

⑹ 电焊机所设的单独开关要放在防雨的闸箱内,拉合时要戴手套侧向操作。 ⑺ 在焊接储有易燃、易爆、有毒物品的容器或管道时,必须将其清除干净,并 将所有孔口打开。

⑻ 焊接用的把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替 零线,所有地线接头,必须连接牢固。

⑼ 施焊场地周围清除易燃物品,或进行覆盖、隔离。

⑽ 在狭小空间、船仓、容器和管道内工作时,为防止触电,必须穿绝缘鞋,脚 下垫有橡胶板或其他绝缘衬垫;最好两人轮换工作,以便互相照看。否则须 有一名监护人员,随时注意操作人员的安全,一遇有危险情况,可立即切断 电源进行抢救。