好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020(建筑电气工程)低压装置电气调整试验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压装置电气调整记录

执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB2006

施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AP5 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 余热锅炉给水泵电源 断路器:NS400N400A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:4000AB:4000AC:4000A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:500MΩA——地:500MΩ 一次回路检查 B——C:500MΩB——地:500MΩ C——A:500MΩC——地:500MΩ 二次回路检查 通电检查 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 检查时间 结论 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注

审核:试验人员:记录:

低压装置电气调整记录

执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB2006

施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AP6 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 余热锅炉振打装置电源 断路器:NS100N63A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:600AB:600AC:600A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 检查时间 结论 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注

审核:试验人员:记录:

低压装置电气调整记录

执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB2006

施工单位 安装位置 回路编号 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AL1 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 1#照明配电箱电源 元器件 断路器:NS100N32A 型号 铭牌 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:300AB:300AC:300A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 检查时间 结论 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注

审核:试验人员:记录:

低压装置电气调整记录

执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB2006

施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AL2 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 2#照明配电箱电源 断路器:NS100N32A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:300AB:300AC:300A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。

2020(建筑电气工程)低压装置电气调整试验记录

低压装置电气调整记录执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB2006施工单位安装位置回路编号元器件型号铭牌大冶有色建筑安装有限公司2D-AP12D-AP5工程名称所属图号名称转炉系统节能项目—2#转炉改造0528110余热锅炉给水泵电源断路器:NS400N400A检查情况外观检查电器元
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9qjld0by7f3uh255c6he20sz532aec00ca1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享