低压装置电气调整记录
执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB2006
施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AP5 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 余热锅炉给水泵电源 断路器:NS400N400A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:4000AB:4000AC:4000A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:500MΩA——地:500MΩ 一次回路检查 B——C:500MΩB——地:500MΩ C——A:500MΩC——地:500MΩ 二次回路检查 通电检查 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 检查时间 结论 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注
审核:试验人员:记录:
低压装置电气调整记录
执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB2006
施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AP6 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 余热锅炉振打装置电源 断路器:NS100N63A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:600AB:600AC:600A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 检查时间 结论 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注
审核:试验人员:记录:
低压装置电气调整记录
执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB2006
施工单位 安装位置 回路编号 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AL1 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 1#照明配电箱电源 元器件 断路器:NS100N32A 型号 铭牌 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:300AB:300AC:300A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 检查时间 结论 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 备注
审核:试验人员:记录:
低压装置电气调整记录
执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB2006
施工单位 安装位置 回路编号 元器件 型号 铭牌 大冶有色建筑安装有限公司 2D-AP1 2D-AL2 工程名称 所属图号 名称 转炉系统节能项目—2#转炉改造 0528110 2#照明配电箱电源 断路器:NS100N32A 检查情况 外观检查 电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固,机械动作正常。 调整 断路器整定:瞬动:A:300AB:300AC:300A 试验 检查时间 2009.01.13 天气 晴 环境温度 5℃ 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求(测量值如下);(500V兆欧表) A——B:300MΩA——地:300MΩ 一次回路检查 B——C:300MΩB——地:300MΩ C——A:300MΩC——地:300MΩ 二次回路检查 通电检查 接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻1.0MΩ。 运行正常,动作情况良好。操作及联动试验正确,符合设计要求。