目 录
一、工程概况: .................................................... 1 二、15米高架子内力计算 ............................................ 1 三、A轴交9~11轴处梁、板承载力验算 ................................ 8 四、21米高外架内力计算 ........................................... 13 五、室外楼梯承载力验算 ........................................... 20
外墙架子及楼板承载力计算书
一、工程概况:
1、工程名称:南翔镇邻里中心 2、工程地点:
3、建设单位:南翔镇政府 4、勘察单位:
5、设计单位:同济大学建筑设计研究院 6、监理单位: 7、施工单位:
8、建筑面积:本工程地上四层,地下一层;总建筑面积: 12137㎡平方米 (其中地上建筑面积: 8098平方米 ;地下建筑面积: 4039平方米); 9、建筑高度:屋面檐口标高为19.5m,脚手架搭设高度为21米。
10、本工程局部外墙脚手架立杆立于二层楼板上(架子高度15米)及室外楼楼上(架子最高21米),其余号房脚手架立于室外地坪上。在室外地坪上的的脚手架下做2米宽150厚C20素砼基础,基础外做排水沟。:橫距la=0.9m,纵距lb=1.5m,步高h=1.8m,离墙距离a=0.3m,二步三跨连墙件,高度H=21m,下垫200×200×10钢板。
10、因工程造型复杂,部分外架设在二层悬挑楼板及室外楼梯处,悬挑楼板处架子高度15米,室外楼梯处外架高度按21米计算。 二、15米架子内力计算
(一)脚手架参数
脚手架设计类型 脚手架搭设排数 脚手架架体高度H(m) 立杆纵距或跨距la(m) 内立杆离建筑物距离a(m) 装修脚手架 双排脚手架 15 1.5 0.3 卸荷设置 脚手架钢管类型 立杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 双立杆计算方法 无 Ф48×3 1.8 0.9 不设置双立杆 (二)荷载设计
1
脚手板类型 脚手板铺设方式 竹芭脚手板 2步1设 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m) 20.1 密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/0.01 m) 2挡脚板类型 挡脚板铺设方式 竹串片挡脚板 2步1设 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 0.17 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m0.129 ) 横向斜撑布置方式 装修脚手架荷载标准值Gkzj(kN/m) 安全网设置 风荷载体型系数μs 25跨1设 2 全封闭 1.254 装修脚手架作业层数nzj 地区 基本风压ω0(kN/m) 21 上海 0.4 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆1.06,0.796 稳定性) 风荷载标准值ωk(kN/m)(连墙件、单立杆稳定性) 20.532,0.399 计算简图:
立面图
1