对多绕组变压器而言,负载损耗的保证值是指具有最大负载损耗的一对绕组在运行或绕组复合运行时的最大负载损耗。复合运行的绕组必须在技术条件上规定,即哪些绕组对哪些绕组供电。
大容量变压器应计及横向漏磁引起的涡流损耗,故导线不宜过宽,螺旋式绕组的也不宜在均匀间隔内换位,绕组两端的换位间应略大些。
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:
空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 计算方法
当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:
负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗 阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 匝电势:
u=4.44*f*B*At,V 其中:B—铁心中的磁密,T At—铁心有效截面积,平方米
可以转化为变压器设计计算常用的公式: 当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V 当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表
对多绕组变压器而言,负载损耗的保证值是指具有最大负载损耗的一对绕组在运行或绕组复合运行时的最大负载损耗。复合运行的绕组必须在技术条件上规定,即哪些绕组对哪些绕组供电。大容量变压器应计及横向漏磁引起的涡流损耗,故导线不宜过宽,螺旋式绕组的也不宜在均匀间隔内换位,绕组两端的换位间应略大些。空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式