UL 2460

参考中文标准 非屏蔽电缆

2015年9月29日 非屏蔽电缆-UL 2460 3

内容

介绍

1 范围4 2 组件4 3 计量单位5

4 未注明日期的参考文献5 施工

5 材料和工艺5

6 电缆额定5000 V 5 7 电缆额定8000 V 5 性能

8 电缆额定5000 V 8 9 电缆额定8000 V 8

9.1 一般8

9.2 非屏蔽8 kV单芯电缆上护套的高温相对介电常数测试8 标记

10 在电缆上10

11 在标签,卷轴或纸箱标记上10

4 非屏蔽电缆-UL 2460 2015年9月29日

介绍

1 范围

1.1 本标准涵盖表1.1中所述的额定温度为5000或8000伏,额定温度为5000伏或8000伏的单芯非屏蔽电缆,表1.1中所述电缆仅用于设备的工厂安装布线(内部布线)以及维护此类电缆系统的工业应用由受过训练的人员提供,而不是MV型。

1.2 这些要求不包括旨在按照国家电气法规(NEC),NFPA 70直接安装在建筑物或结构中的电缆。

1.3 这些电缆的最终验收取决于它们在符合适用于此类设备标准的完整设备中的使用。

表1.1结构

额定电压 5000

尺寸

8 AWG – 1000 克米尔

采用 干燥90°C(194°F)

绝缘材料 XLPE或EPCV

绝缘厚度 表10.3.UL 1072的A列

屏蔽 非屏蔽

整体覆盖 没有

XLPE,EPCV,DREP或EP XLPE,DREP或EP

表UL 15.72的B栏非屏蔽 表15.3

UL 1072表C.2列的非导电护套

UL 1072表C.2列的非导电护套 表7.2

表10.3.UL 1072的C列

非屏蔽

8000

8 AWG – 1000 克米尔 干燥90°C(194°F) XLPE,DREP或EP

表7.1 非屏蔽

2 组件

2.1 除2.2另有规定外,本标准涵盖的产品的组件(包括垫圈和聚合物材料)应符合该组件的要求。

2.2 组件不需要符合以下特定要求:

a) 涉及在本标准涵盖的产品中应用组件时不需要的特征或特性;要么

b) 被本标准中的要求所取代。

2.3 必须按照为预期使用条件而确定的等级使用组件。

2015年9月29日 非屏蔽电缆-UL 2460 5

2.4 特定组件的构造功能不完整或性能受到限制。此类组件只能在有限的条件下使用,例如某些温度不超过规定的限制,并且只能在这些特定条件下使用。

3 测量单位

3.1 要求的数值不带括号。 括号中的值是说明性或近似信息。

4 未注明日期的参考文献

4.1 本标准要求中出现的凡是不注明日期的法规或标准,均应解释为是该法规或标准的最新版本。

施工

5 材料和工艺

5.1 电缆中只能使用特定用途可接受的材料。电缆的制造和加工应具有设备齐全的工厂所能达到的均匀程度和工艺等级。

5.2 电缆中使用的每种材料应与电缆中使用的所有其他材料兼容。

6 电缆额定5000 V

6.1 除标记(请参阅第10和11节)外,5000 V电缆是非屏蔽单导体电缆,其构造[导体,导体应力消除,绝缘和整体护套(如果需要)]与2400 V,干燥位置相同仅适用于中压电力电缆标准UL 1072中所述的非屏蔽电缆。

7 电缆额定8000 V

7.1 除了绝缘厚度,使用非导电护套和标记(请参见第10和11节)外,8000 V电缆是非屏蔽单导体电缆,其构造相同[导体,导体应力消除,绝缘和整体护套(其中]到2400 V,仅适用于干燥位置的中压电力电缆标准UL 1072中所述的非屏蔽电缆。

7.2 绝缘的平均厚度和在绝缘的任何一点的最小厚度应不小于表7.1所示。

6 非屏蔽电缆-UL 2460 2015年9月29日

表7.1

额定电压为8000 V的非屏蔽单芯电缆的绝缘和非绝缘护套的厚度

导体尺寸

最小平均厚度

密尔

8 – 4/0 AWG 213 – 500 kcmil 501 – 750 751 – 1000

带有XLPE,EP或DREP绝缘层的8000 V电缆,绝缘层上有不导电的护套

任何一点的最小厚度

162 189 212 225

毫米

8 – 4/0 AWG 213 – 500 kcmil 501 – 750 751 – 1000

4.57 5.33 5.97 6.35

4.11 4.80 5.38 5.72

180 210 235 250

7.3 额定电压为8000 V的电缆的导体屏蔽层应符合UL 1072中压电力电缆标准中的导体应力消除(导体屏蔽层)要求。

7.4 每条额定电压为8000 V的电路导体均应根据UL 1072中压电力电缆标准的材料,应用和居中进行绝缘。额定电压为8000 V的护套非屏蔽电缆,如表7.2所示绝缘,并且具有XLPE,EP或DREP绝缘,其绝缘电阻应为60.0°F(15.6°C),以使得基于1000根导线的K的最小值为12,000兆欧英尺或3650兆欧(基于导体公里)。单独的绝缘应具有60.0°F(15.6°C)的绝缘电阻,以使得K的最小值基于2,000导体英尺为20,000兆欧,或基于导体公里为6100兆欧姆。

7.5 每条额定电压为8000 V的电路导体均应配备不导电的护套。护套材料应符合中压电力电缆标准UL 1072的非导电护套表。外套的性能应符合适用于UL 1072的下表:

a) 非导电CP护套的特性

b) 非导电CP护套的物理性质

c) 非导电CPE护套的性能

d) 非导电CPE护套的物理性质

e) 非导电NBR / PVC护套的性能

f) 非导电NBR / PVC护套的物理性质

g) 非导电氯丁橡胶外套的性能

h) 非导电氯丁橡胶外套的物理性质

i) 非导电聚乙烯护套的性能

j) 非导电聚乙烯护套的物理性能