一级消防工程师《消防安全技术实务》
名师预测卷
(考试时间:150分钟,总分120分)
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列那种场所,宜选择点型感烟火灾探测器( )。A.车库B.烘干车间
C.需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧D.发电机房
2.关于火灾自动报警系统的设计要求,下列说法错误的是( )。
A.区域报警系统组成中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。B.区域报警火灾报警控制器应设置在有人值班的场所
C.集中报警系统中的消防专用电话总机应设置在有人值班的场所
D.控制中心报警系统中的主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
3.关于报警区域和探测区域的划分,下列说法不正确的是()。
A.可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域
B.电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间
C.防烟楼梯间前室和楼梯间应分别单独划分探测区域
D.探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过100㎡4.某机场候机楼,设有点型感烟、线性光束感烟两种火灾探测器,关于火灾探测器安装的设计,错误的是()。
A.采用格栅吊顶的房间,镂空面积与总面积的比例为36%,点型感烟探测器设置在吊顶上方B.部分点型感烟探测器倾斜安装,倾斜角度最大为40°C.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距地高度最大为15m
D.相邻两组线型光束感烟探测器的水平距离均为14m,探测器至侧墙水平距离0.2m
5.某房间,设有点型离子感烟火灾探测器,经常出现误报警的显现,其原因不可能为()。A.产品技术指标未达到要求B.房间内湿度较大C.探测器灵敏度过高
D.探测器和火灾报警控制器之间总线开路
6.某商场,地上5层,地下2层,地上和地下每层高度均为5.5m,地上为营业厅,地下主要作为设备用房和汽车库,关于设备用房的布置,下列做法正确的是()。
A.地下二层布置液化石油气为燃料的锅炉房B.地下二层布置水泵房
C.地下一层布置油浸变压器室D.地下一层布置排烟机房
7、某商业楼,地上5层,建筑高度18米,耐火等级三级,此建筑的三层可布置下列那种场所()。A.KTV
B.多功能厅C.电影院D.营业厅
8.下列哪种场所室内消火栓给水系统可不设置水泵接合器()。A.地上6层,建筑高度24米的办公楼B.地上5层,建筑高度20米的服装厂C.建筑高度18米的住宅
D.总建筑面积12000㎡的地下商场
9.某氨压缩机房,地上7层,层高4m,下列关于该厂房内构件耐火极限的说法,正确的是()。A.防火墙耐火极限不应低于3hB.柱的耐火极限不应低于3h
C.可采用耐火极限0.75h的预应力楼板D.疏散楼梯的耐火极限不应低于1.0h
10.在标准耐火试验条件下,对一隔热防火门进行耐火极限试验,试验记录显示,该防火门在受火作用至0.5h时装饰层开始脱落,受火作用至1.00h时背火面的温度超过规定值,受火作用至1.50h时出现了穿透裂缝,该防火门按照耐火性能分类,应该为()级防火门。
A.甲B.乙C.丙D.丁
11.下列那种建筑,可采用敞开楼梯间()。
A.与高层办公主体建筑之间设置防火卷帘的商业裙房,
B.建筑高度为20m,户门均为普通木门的住宅,与电梯井相邻布置的疏散楼梯C.地下二层,埋深8m的地下室
D.地上5层,建筑高度20m,设有敞开式外廊的老年人照料设施
12.某柴油内浮顶储罐,采用低倍数泡沫灭火系统保护,关于泡沫液和喷射方式选择,做法正确的是()。
A.使用蛋白泡沫液,采用液下喷射方式B.使用氟蛋白泡沫液,采用液下喷射方式C.使用水成膜泡沫液,采用半液下喷射方式D.使用蛋白泡沫液,采用液上喷射方式13.某木器家具仓库,地上2层,建筑高度9m,占地面积500㎡,设有室内消火栓系统,关于该室内消火栓系统的设计方案,错误的是()。
A.消火栓布置间距40mB.消火栓栓口动压0.35MPaC.消防水枪充实水柱10m
D.配备长度25m的消防水带
14.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。
A.建筑面积800㎡经营易燃易爆化学品商场B.工厂分控制室
C.80张床位的学校集体宿舍D.礼堂的观众厅
15.关于市政消火栓的设置,下列做法符合规范规定的是()。
A.采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径1.2m,设有直径为100mm和65mm的栓口各一个B.道路宽度为30m时,沿道路的一侧,靠近十字路口布置C.沿人行道进行布置,距离路边1.2m,消火栓之间间隔150m
D.在主要干道上设置消防水鹤,布置布置间距1000m,采用管径为DN150的市政给水管连接16.根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),消防水泵房地面疏散照明的水平照度不能低于()lx
A.1B.3C.5D.1017.某KTV,建筑面积500㎡,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,错误的是()。
A.单具灭火器的最低配置基准不应小于3AB.单具灭火器的保护距离最大为15m
C.计算单元的最小需配灭火级别计算时,修正系数应为0.5D.每个设置点的灭火器数量不得少于2具
18.某单层甲醇精制厂房,长50米,宽20米,高10米,该厂房的泄压面积不应小于()㎡(C=0.11㎡/m3,5000=292;10000=464;2500=184)
A.321.2B.510.4C.642.4D.404.8
23232319.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)规定,下列那种方式不能启动排烟风机( )。 A.现场手动启动
B.火灾自动报警系统自动启动C.消防控制室手动启动
D.系统中任一排烟防火阀开启
20.根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298),排烟管道穿越前室或楼梯间时,管道的耐
火极限不应低于()。
A.0.5hB.1.0hC.1.5hD.2.0h
21.影响系统安全的危险源分为第一类危险源和第二类危险源,下列危险源为第一类危险源的是()。
A.烟气
B.自动灭火系统C.火灾自动报警系统D.应急广播22.根据现行《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)规定,下列那种设备的动作信号可作为自动灭火系统的操作控制信号()。
A.水流指示器报警信号
B.充气管道上的压力开关信号C.选择阀的开启信号D.快速排气阀的开启信号
23.水喷雾系统扑灭柴油火灾,其灭火机理不包括()。A.窒息B.乳化C.稀释D.冷却
24.某煤油内浮顶储罐,容积6000m3,高度15m,浮顶横截面积350㎡,采用中倍数泡沫灭火系统保护,则该储罐的保护面积应为()。
A.400㎡B.350㎡C.50㎡D.500㎡25.某4层服装加工厂,高度25米,现要在旁边新建一座燃煤锅炉房,锅炉房的耐火等级二级,高度15米,服装加工厂和锅炉房的外墙耐火极限均为1.0h,外墙上设有正对的普通门窗,则服装厂和锅炉房之间的防火间距至少为()米
A.30B.13C.6D.7.526.某建筑,设置自动喷水灭火系统进行保护,该系统由一组消防水泵保障(一用一备),单台水泵的设计压力为0.5MPa,设计流量为20L/s,关于该泵组的设置,错误的是()。
A.消防泵组预留测量用流量计和压力计接口,未设置泵组流量和压力测试装置
B.每台消防水泵出水管上设置DN65的试水管C.消防泵组设置3条吸水管
D.消防泵组采用DN200的吸水管,穿越消防水池时,采用刚性防水套管并设置柔性接头
27.某展览建筑,地上7层,层高4.5m,每层建筑面积1200㎡,关于该建筑消防用电电源的设计,说法正确的是()。
A.应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏B.应由两个电源供电,电源必须来自两个不同发电厂C.可以采用一回6kV及以上专用的架空线路供电D.可采用两根6kV电缆组成的线路供电,28.根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298),关于地铁安全疏散的设计,说法错误的是()。
A.站台至站厅疏散楼梯的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台
B.每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。
C.3条线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的安全出口应按不少于6个设置。
D.站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于60m。
29.自动喷水防护冷却系统,不包括下列那种组件()。A.湿式报警阀组B.开式喷头C.水流指示器D.末端试水装置
30.某地下商场,使用避难走道进行各区域的连通,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该避难走道的设计方案中不正确的是()。
A.防火分区开向防烟前室的门和防烟前室开向避难走道的门均采用甲级防火门,防烟前室使用面积10㎡
B.各防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离最大为50mC.避难走道顶棚、墙面、地面装修材料燃烧等级均为A级D.设置消防应急照明系统,地面水平照度为5lx
31.下列建筑,消防用电应采用二级负荷的是()。A.地上6层,建筑高度26m的门诊大楼B.地上11层,建筑高度55的器械装配车间
C.地上2层,建筑高度12m,总建筑面5000㎡的展览馆D.地上17层,建筑高度52m的公寓楼
32.某汽车库,地上2层,每层建筑面积1500㎡,每层50个停车位,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库的供暖和通风设计,说法正确的是()。
A.可采用明火供暖
消防工程师消-防安全技术实务试卷