4、除注明者外,埋件等钢板采用Q235-B钢;型钢、钢构件及其连
接板采用Q345-B钢。
四、钢筋锚固的监理控制
(一)梁板、次梁、楼梯、地下二层顶板以下地下室外墙等结构构件的
受力钢筋的锚固和搭接可按非抗震构造要求,除注明者外,最小锚固长度La见表2。
表2 非抗震要求的钢筋最小锚固长度 La
La 钢筋种类 C20~C25 I级钢 II级钢 Ⅲ级钢 31d 39d 47j 混凝土强度等级 C30~C35 26d 30d 36d ≥C40 21d 25d 30d 非抗震构造要求的钢筋最小搭接长度L1=1.4La且不小于350mm。 (二)剪力墙、连梁、暗柱、框架柱等结构构件受力钢筋的锚固和搭接
按抗震构造要求,最小锚固长度LaE除注明者外,见表3。当次梁一端(或两端)与柱或墙相接并且该端箍筋已加密时,该端受力钢筋的锚固和搭接按抗震构造要求。
表3 抗震要求的钢筋最小锚固长度
LaE 钢筋种类 C20~C25 I级钢 Word 文档资料 混凝土强度等级 C30~C35 30d ≥C40 25d 36d . 33d II级钢 Ⅲ级钢 45d 41d 55d 50d 28d 35d 32d 42d 38d 22d 29d 27d 35d 32d 抗震构造要求的钢筋最小搭接长度L1E=1.4LaE且不小于
350mm。
注:(1)d?25jf ,LaE为表中数值×1.1; (2)在任情况下,LaE不小于250mm;
(3)表中横线上为一、二级抗震,横线下为三级抗震,四级抗震同非抗震。
五、钢筋连接的监理控制
(一)一般规定
钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头,当受拉钢筋直径d>28 mm及受压钢筋直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。 (二)钢筋连接接头法(本工程设计要求):
1.基础底板、基础梁、框架梁主筋采用镦粗直螺纹接头或其它同品质机械接头;
2.框架柱与剪力墙暗柱等竖向受力构件主筋采用镦粗直螺纹或其它同品质机械接头或电渣压力焊接头。
3.次梁、剪力墙、地下室外墙、楼板、屋面板及楼梯,当受力钢筋直径小于22时,可采用搭接接头。 4.钢筋机械接头等级为A级。
Word 文档资料
.
(三)纵向受拉钢筋搭接长度(本工程设计要求): 1.钢筋接头位置应相互错开。
2.直螺纹接头应相互错开35d,同一接头围有接头的钢筋面积不大于钢筋总面积的50%。
3.搭接接头在规定的任一连接区段(1.3倍搭接长度),有接头的钢筋面积不大于钢筋总面积的50%。
六、钢筋的构造要求
(一)构件截面的最小配筋率
当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋的截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.25%,分布钢筋间距不应大于300 mm,直径不应小于8 mm。 部分框支剪力墙结构的底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%,钢筋间距不应大于200 mm。 (二)节点构造要求 详见设计图纸
(三)钢筋分项工程检验批的划分
根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
七、钢筋工程质量验收标准
(一)受力钢筋的混凝土保护层厚度(即钢筋外边至混凝土表面的距离),应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,
Word 文档资料
医药配送中心项目监理细则钢筋工程监理细则