200~300mm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证标高符合设计要求。凡挖土标高超深时,不准用松土回填到设计标高,用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高。当土挖至设计标高,而全部或局部未挖至老(实)土时,必须通知设计单位等有关人员进行研究处理。
五、排水措施
(一)、本工程采用明沟、集水井排水法,防止边坡塌方及地基被水浸泡,水泵采用潜水泵。在基坑的两侧或者四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔10—15米设置一个集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵降其排出坑外。排水沟截面尺寸300×300mm,沟底坡度为0.8%。集水井尺寸1000×1000×800mm,坡顶排水沟内壁面层砂浆添加5%的防水粉。
(二)、排水沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土低0.3—0.4m。集水井底面应该比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。
(三)、基坑坡顶宽1.5m(围墙内)采用C20细石砼进行硬化,硬化面做成反坡,防止雨水流入基坑。
(四)、应硬化施工场地并与基坑坡顶硬化相连接,避免水渗入边坡土体。
(五)、明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕.
六、安全保证组织措施
成立以项目经理为主,施工工长、施工员、安全员和班组长参与安全生产管理小组,项目安全生产管理小组实行由项目经理统一领导,分级分权管理,将安全责任落实到人,实行奖罚。
七、安全保证技术措施
(一)、基坑周边1米范围内严禁堆土、堆料或停放机具,基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。
5
(二)、基坑边设置防护栏杆。在离基坑边1m设置钢管防护栏杆,立杆打入地下600mm,间距2m,在离地0.6m和1.2m处各设置一道横向栏杆,用密目网密封。
(三)、基坑外施工人员不得向坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时接稳后再松手。
(四)、坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不测。 (五)、施工机械一切服从指挥,人员应尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。
(六)、场内按各阶段施工情况在进出口和危险区挂宣传画、标牌及标语,各种防护部位防护到位。各种标牌应挂齐,并挂在醒目的位置。 (七)、对进入现场的施工人员进行摸底审查,坚持先审后用的原则,对重点人员做到心中有数,并注册登记。所有作业人员都必须经过三级安全教育后才可上岗。
(八)、建立门卫制度和巡逻护场制度,设专人两班制昼夜值班,并做
好值班记录。对携带施工材料进出场的人员和车辆要开出门证,对进入施工现场的联系业务的其他人员要进行登记,经门卫许可后方能进入。
(九)、工地建立消防管理制度,做好消防工作,消除火灾隐患。所有施工人员必须保护消防设施,不得损坏和擅自挪用消防设备、器材,不准埋压和圈占消防水源,不准占用、堵塞消防通道,不准在施工现场内吸烟。
(十)、上下基坑要设置专用上下斜道。人工挖土、修土时,作业人员要有2m安全操作距离。坑边不堆放土方和建筑材料.当重型机械在坑边作业时,专门设置的平台或深基础等。同时,限制或隔离坑顶周围振动荷载的作用。
八、边坡安全监测
本分项属于深基坑工程。本方案根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009,设计图及其他相关行业标准采进行编制: (一)、监测目的
为了保证建筑基坑及周边环境安全。 (二)、监测点布设:
在基坑周围及邻近建筑物上,取10个固定监测点(见附图),做好标记并 6
保护起来,以防在基坑开挖及后期施工中丢失或损坏。 (三)、监测内容:
(1)、基坑顶水平位移和垂直位移;
(2)、地表开裂状态(位置、宽度)的观察和记录; (3)、周边设施(建筑物、道路、管线)的变形观测; (4)、基坑渗、漏水情况的观察;
(5)、基坑周边可能危及支护安全的水害来源(生产、生活排水、上下水管等)的观察。
(四)、监测方案: 必须使用经纬仪.水平仪,卷尺等监测仪器进行监测,不得目测,监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。班组日常进行安全检查,项目部每周进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。 (五)、监测报警值
(1)、按设计要求,边坡水平、垂直位移监测报警值均为50mm。 (2)、邻近建筑物(道路、管道),根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009设定监测报警值:建筑沉降小于3mm,建筑裂缝小于3mm,建筑倾斜小于3‰。地表裂缝小于20mm,管线位移小于30mm,坑内起隆小于40mm。
(3)、渗水速率平稳,无流沙、管涌、隆起、塌陷现象。 (六)、监测频率:
在开挖过程中实施实时监测, 监测频率为4小时一次。开挖完成后每天不少于1次,雨天和雨后 增加监测频率,每天不少于3次。以上监测均由施工方专业测量人员全程监测,并做好原始数据记录、分析。
且由建设单位委托第三方有相应资质的测绘单位对边坡进行监测,监测单位应编制监测方案。监测方案应经建设、设计、监理等单位认可,监测点的距离不大于20m。
九、施工应急措施
7
(一)、土方开挖和基坑维护期间,应储备槽钢、钢管、花管、草袋、土工织物装砂或土等应急物质。当基坑状况恶化时,应立即用上述材料反压坡脚,必要时在坡顶削坡减载,保持坡顶稳定后再妥善处理。 (二)、较差土质的局部剥离坍塌的处理:迅速采用土钉挂网固定,喷射速凝混凝土。
(三)、边坡局部涌水的处理:迅速插入花管引流,用黄泥料封堵缩小范围,在基坑上部打入垂直花管注浆和水平花管注浆,喷射速凝混凝土封堵。
(四)、基坑边坡局部发生塌方的处理:
(1)、立即采用彩条布覆盖,预防雨水入渗,造成边坡再次塌方。 (2)、基坑边坡塌方段坡顶面的裂缝用水泥砂浆封闭,并设置止水墙挡水或设置排水沟排水,防止雨水进入边坡壁内。
(3)、采用自上而下、逐层清除塌方体、逐层进行喷锚网作业,每层深度一般为1.5~2.0m,严禁超深清除塌方体。
(4)、对塌方后已形成自然被面的边坡,应立即用喷射混凝土予以封闭,然后采用喷锚网进行系统加固。
(5)、当塌方体不允许完全清除时,可采用锚管对塌方体进行预先加
深基坑开挖专项安全施工方案