2019年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习
一、单选题
1.通过给建筑物购买保险的风险控制措施是( )。 A、风险消除 B、风险减少 C、风险转移 D、风险评估
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第4章>第2节>评估方法 【答案】:C 【解析】:
与他人共同分担可能面对的风险,对于建筑物而言,风险转移并不能消除或降低其面临的风险,但是对于建筑所有者或使用者而言,通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。本题答案为C。
2.下列不属于大型群众性活动的消防安全工作的是( )。 A、前期筹备 B、流程管理 C、现场保卫 D、集中审批
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第5章>第6节>大型群众性活动消防工作实施 【答案】:B 【解析】:
根据大型群众性活动举办的时间要求,大型群众性活动的消防安全工作主要分三个阶段实施,分别为前期筹备阶段、集中审批阶段、现场保卫阶段。本题答案为B。
3.细水雾灭火系统管道冲洗合格后,应进行压力试验,按照规范,下列说法正确的是( )。 A、当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min
B、当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min
,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压5min、当压力升至试验压力后,稳压C. 力,稳压120min
D、当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:
根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—20134.3.9,管道冲洗合格后,管道应进行压力
试验,试验方法为管道充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。本题答案为C。
4.下列关于气体灭火系统阀驱动装置安装的说法中,错误的是( )。
A、安装以拉索式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
B、电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定 C、气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格
D、拉索式机械驱动装置的安装时拉索末端拉手应设在专用的保护盒内 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第7节>气体灭火系统组件的安装与调试 【答案】:A 【解析】: 阀驱动装置的安装
(1)拉索式机械驱动装置的安装要求:
1)拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护。 2 )拉索转弯处应采用专用导向滑轮。 3 )拉索末端拉于应设在专用的保护盒内。 4) 拉索套管和保护盒应固定牢靠。
( 2 )安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中元阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25 mm;
( 3 )电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。 ( 4 )气动驱动装置的安装要求: 1 )驱动气瓶的支架、框架或箱体应
5.下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是( )。 A、商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20% B、消防电梯无法正常运行
、高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏C. 率大于标准规定要求设置数量的30%
D、设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20% >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第5章>第2节>火灾隐患及重大火灾隐患的判定 【答案】:A 【解析】:
根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—20177.3,安全疏散设施及灭火救援条件:根据7.3.5,商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%,A选项错误;根据7.3.12,消防电梯无法正常运行,B选项正确;
根据7.3.6,高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50
6.为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的( )倍。 A、0.75
B、0.85 C、1.15 D、1.25
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第5节>电气防爆 【答案】:D 【解析】:
为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱口器整定电流的1.25倍。因此,本题的正确答案为D。
7.从疏散开始至疏散到安全地点的时间称为( )。 A、疏散开始时间 B、疏散识别时间 C、疏散预动时间 D、疏散行动时间 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第4章>第3节>火灾场景和疏散场景设定
D
:【答案】. 【解析】:
疏散时间(tRRSET)包括疏散开始时间(tstart)和疏散行动时间(taction)两部分,疏散
开始时间(tstart)指从起火到开始疏散的时间,疏散行动时间(taction)指从疏散开始至疏散到安全地点的时间。本题答案为D。
8.下列在建工程作业场所中,关于临时疏散通道设置的说法,正确的是( )。 A、临时疏散通道的耐火极限不应低于0.25h
B、临时疏散通道不宜使用爬梯,确需使用时,应采取可靠固定措施
C、临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.0m的防护栏杆 D、临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用难燃及以上材料搭设 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第5章>第5节>施工现场内建筑的防火要求 【答案】:B 【解析】:
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720—20114.3.2,在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定: 1)耐火极限不应低于0.5h。
2)设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。
3)临时疏散通道为坡道,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。 4)临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用时,应采取 9.下列不属于按消防水带使用功能分类的是( )。 A、消防湿水带 B、抗静电消防水带 C、平纹消防水带
D、水幕水带
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第3节>系统组件(设备)安装前检查 【答案】:C 【解析】: 消防水带的分类:
1)按衬里材料可分为橡胶衬里消防水带、乳胶衬里消防水带、聚氨酯(TPU)衬里消防水带、PVC衬里消防水带、消防软管。
2)按承受工作压力可分为:0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa工作压力的消防水带。
300mm、150mm、125mm、100mm、80mm、65mm、50mm、25mm内口径按内口径可分为:3). 的消防水带。
4)按使用功能可分为:通用消防水带、消防湿水带、抗静电消防水带、A类泡沫专用水带、水幕水带。 5)按结构可分
10.某医院病房楼,建筑高度36m,每层建筑面积1600㎡,二层及以上设有避难间,消防服务机构受医院委托对该病房进行防火检查,下列结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。 A、病房楼避难间设有独立的机械防烟设施,外窗采用乙级防火窗
B、手术室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与病房楼其他部位分隔,墙上连通处开设乙级防火门
C、重症监护室采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与病房楼做分隔,连通处开设甲级防火门
D、避难间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与病房楼分隔 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>疏散走道与避难走道 【答案】:D 【解析】:
根据《消防建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.24—6,避难间应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗,A选项正确;
根据6.2.2,医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗,BC选项正确; 根
11.与一般的职业道德相比,注册消防工程师职业道德具有四个特点,下列说法中不属于消防工程师职业道德特点的是( )。 A、具有高度的服务性
B、具有维护社会公共安全的责任性 C、具有诚实守信的原则性 D、具有与社会经济联系的密切性 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>注册消防工程师职业道德概述 【答案】:C 【解析】:
注册消防工程师职业道德的特点与一般的职业道德相比,注册消防工程师职业道德具有具有高度的具有维护社会公共安全的责任性、具有执行消防法规标准的原则性、以下特点: 服务性和具有与社会经济联系的密切性。本题答案为C。
12.在对建筑外墙保温系统进行防火检查时,下列做法不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 A、建筑高度为24m的办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B、建筑高度为54m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
C、建筑高度为15m的学生宿舍楼,基层与墙体装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
D、建筑高度为15m的办公楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>建筑保温系统 【答案】:C 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.7.5,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:住宅建筑: 1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级; 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: 1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级; 2)建筑高度大于24m,但不大于50 13.下列不属于安全生产工作方针的是( )。 A、预防为主 B、防消结合 C、以人为本 D、安全第一
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>相关法律 【答案】:B 【解析】:
根据《中华人民共和国安全生产法》第三条,安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。本题答案为B。 。( )下列灭火器中,需要进行报废处理的是14. A、MS/Q9出厂后满6年 B、MF5出厂后满5年 C、MT5出厂后满10年 D、MF/ABC5出厂后满3年 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:A 【解析】: