1、编制依据

1.1《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》SDJ 69-87; 1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.3《工程测量规范》GB50026-2007;

1.4《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009年版;

1.5《电力建设施工质量验收及评定规程(第一部分:土建工程)》DL/T 5210.1-2005; 1.6 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002; 1.7《建设机械安全操作规程》建设部; 1.8《国家电网公司基建安全管理工作规定》 1.9《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 1.10《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 1.11《冷却塔施工图》F0662S-S520102及图纸会审纪要。 1.12《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号) 1.13《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.14《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、工程概况及主要工程量 2.1、工程概况

重庆合川双槐电厂二期扩建工程#2标段冷却塔工程为两座9000㎡逆流式自然通风冷却塔。3#塔中心坐标X=39105.00,Y=59740.50;4#塔中心坐标X=39105.00,Y=59556.60;±0.000m标高相当于绝对标高324.40m。基础为环板基础形式,环基断面尺寸为1800×6250mm(高×宽),环基中心半径60.106m,环基内半径56.981m,环基外半径63.231m,环基顶标高-2.00m,每座塔48对人字柱;每根长度为11.549m,直径0.9m,重约20.1t,座于环基上。吊装后的人字柱与支墩交接中心标高-0.927m;人字柱与环基顶交接处(-2.0m)半径为59.806m;环梁+9.957m处人字柱中心半径55.878m;人字柱与底板水平投影夹角为68.52287°、垂直投影角18.4841°;构件运输用70t汽车吊和30t平板车运输。人字柱吊装主吊车70t汽车吊,辅助吊车采用25t汽车吊,吊装就位找正后用钢支撑将其撑牢。 2.2、主要工程量(单塔总量)

人字柱倒运 96根 1932.08t 人字柱吊装 96根 1932.08t

膨胀水泥砂浆堵孔φ50 96个 人字柱硬支撑 3.232t 人字柱硬支撑埋件 2.61t 人字柱脚焊接φ89×8钢管 0.15t 人字柱脚及起吊用φ50钢棒 1.81t 3、施工准备工作及进度安排

3.1、施工工器具及测量仪器准备齐全,经检测合格。 3.2、施工机械机具准备齐全。 序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 电焊机 烘干箱 保温桶 火焊气割工具 汽车吊 汽车吊 汽车吊 运输板车 经纬仪 水准仪 规格 单位 台 个 个 套 台 台 台 台 台 台 数量 4 1 6 2 1 1 1 1 1 1 备注 交直流各2台 16t 25t 70t 25t DJD2-1GJ DSC320 3.3、作业人员安排 工种 人数 工种 测量员 电气工 钢筋工 木工 起重工 人数 2 2 2 4 15 工种 电火焊工 板车司机 检修工 人数 4 2 2 项目副经理 1 技术负责人 1 技术员 安全员 质检员 合计:43人 1 1 1 材料保管员 1 吊车司机 4 3.4、人字柱吊装施工进度安排: 3#11

4#塔: 2012.01.06~2012.01.27 3.5作业人员条件

3.5.1所有参加作业人员必须经过身体检查、安全考试、“三级”安全教育合格,符合高空作业条件,并经安全、技术交底后,方可进行作业。

3.5.2所有参加作业人员必须接受技术交底,并签字后,方可上岗作业。 3.5.3特殊工种(电气、起重、铆焊、吊车司机等)必须持证上岗。 3.6作业环境条件

3.6.1人字柱吊装支撑底脚埋件部分底板施工完。 3.6.2场地平整,道路通畅。

3.6.3五级以上大风(包括五级)及雷雨、雾天禁止作业。

3.7计量器具:5m卷尺一把、50m和100m盘尺各1把,激光经纬仪1台(含弯管目镜)、水准仪1台,3kg铅坠1个且所有计量器具均应符合计量标准要求,必须经检测合格并在有效期内使用。

3.8人字柱预埋管φ180×12底部用δ20钢板焊接封堵,同时焊接φ50钢棒100mm长;人字柱吊装前两端需凿毛处理,上端凿毛640mm,下端凿毛200mm。 3.9对人字柱精确丈量,返出找正点的位置用“+”字红点标记; 3.10作业安全及技术交底安排

由项目部工程部组织,技术人员负责向参加人字柱吊装施工人员进行安全、质量、技术交底。安全、质量、技术交底主要内容包括:施工图纸及设计变更内容、质量标准、技术措施、方法程序、安全技术及安全要求。未经技术交底人员不得进行此项作业。 4、作业职责和权限

4.1、项目副经理负责现场施工生产、人员和机械的调配、权衡。

4.2、技术人员负责本工程技术工作,及时处理和解决现场出现的技术问题。

4.3、安全员负责本工程全面安全工作,检查和监督施工现场的机械设备运转和作业人员操作程序等,及时处理和解决现场出现的问题。对违反安全操作规程的作业人员进行教育,对不服从者有权停止其作业。

4.4、质量检查员负责本工程全面质量工作,对不按技术规范操作的人员有权停止其作业。及时处理和解决现场出现的问题。

4.5、测量员负责本工程的测量放线工作。

4.6、电气人员负责本工程的用电工作和用电设备管理,确保施工用电的安全。 4.7、钢筋班负责本工程钢筋配合工作。 4.8、木工班负责本工程模板配合工作。 4.9、水泥班负责本工程混凝土配合工作。

4.10、起重班负责本工程架子搭拆、起重作业、起重机械使用、保养等工作,是本工程的重要工种。

4.11、铆焊班负责本工程电火焊工作,是人字柱吊装工作的配合工种。 4.12、检修工负责本工程机械设备的检查维修工作。

4.13、材料保管员负责本工程处的现场材料、工器具管理工作。 4.14、力工听从班长调度。 5、施工作业方法及要求 5.1作业程序

定位放线→焊接支撑点(定位环)→人字柱运输→吊装就位→找正→焊接支撑钢架底部→松钩→进行下根人字柱吊装 5.2施工方法及步骤

5.2.1定位放线:按照图纸设计,进行人字柱投影线位置放线,定出环基与人字柱中心交点、人字柱在水池底板上的投影线、柱脚支撑管φ89×8的位置并测量出φ89×8点的标高误差。

5.2.2焊接支撑管:在人字柱与环基交点位置焊接支撑钢管φ89×8;如预埋件标高低于-2.00m,则用垫铁找平φ89×8钢管;若高于-2.00m则经计算以人字柱底端焊接的φ50钢棒长度找标高。

5.2.3人字柱运输:人字柱倒运采用70t汽车吊和平板车运输,采用2点起吊,每端选用φ32(6×37+1-1870)单根双绳,卸扣选用14型(其销子直经为59mm,负荷14t)。平板汽车每次运输1根人字柱,运输时平板车上要垫好枕木,枕木垫在人字柱两端0.207L=2.4m位置上。人字柱的两侧要挤好木楔,并用导链和钢丝绳进行加固,避免运输时人字柱滚动,汽车行走时要平稳,汽车转弯、倒车时由专人指挥。人字柱起吊时要轻起轻放,不得剧烈抖动,不得碰撞柱面和钢筋;人字柱运至现场时人字柱的底部要垫好枕木;有避雷线的人字柱要摆放到环基避雷线接出的部位。