化工自动化及仪表实验报告书
敖波 化学工程2012级 201201391401
浙江工业大学化学工程学院
实验一 压力表与压力变送器校验
一、实验目的
1. 了解压力表与压力变送器的结构与功能 2. 掌握压力变送器的使用 3. 掌握压力校验仪的使用
4. 掌握压力表与压力变送器精度校验方法
二、实验仪器及设备
1.弹簧管压力表 8台 2.压力变送器 8台 3.XFY-2000型智能数字压力校验仪 8台
三、实验内容及步骤 1、熟悉仪表
了解压力表、压力变送器测压原理、结构及功能,熟悉并掌握压力校验仪的正确使用。 2、压力校验仪准备
1)上电:按下压力校验仪后面板的电源开关,显示器倒计时3、2、1、0后自动校零,进入测量状态;
2)选择压力单位:按右向键,选择压力单位为MPa;
3)预压:为减少迟滞,先进行预压测试(将压力加到0.6MPa左右,泄压至常压,如此循环几次);
4)调零:循环上述操作后,若压力读数偏离零点,按ZERO键即可压力调零;
5)管线接线:将导压管两头分别与内螺纹转换接头及压力校验仪压力输出接口连接。 3、压力表基本误差校验
1)将压力表压力输入口与内螺纹转换接头相连接并检查密封性;
2)正行程测量:将校验仪的手操泵产生的压力加到压力表上,改变压力表输入压力大小,依次使压力表指针指示各满刻度,同时将压力表的各输入压力记录于表1;
3)反行程测量:将校验仪的输出压力加大至超过压力表满量程,并逐渐改变压力表输入压力的大小,依次使压力表指针指示各满刻度,同时将压力表的各输入压力记录于表1;
4)误差计算:
(P?P)相对百分误差??指示输入最大值?100%
压力表量程变差??|P入正?P入反|最大值压力表量程?100%
4、压力变送器基本误差校验
1)将压力变送器(差压变送器)正压室接口(负压室通大气)与内螺纹转换接头相连接并检查密封性;
1
2)按▲键,将显示器测量选择到I:00.000mA,若清零按ZERO键。将压力变送器电流信号端子正确接入压力校验仪的电流信号测量端子(红线一端接变送器信号输出的正端,另一端接校验仪24V电源正极输出端;黑线一端接变送器信号输出的负端,另一端接校验仪直流电流测量正极输入端);
3)正行程测量:将校验仪的手操泵产生的压力加到压力变送器上,从小到大改变压力变送器输入压力(0.0MPa、0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa),依次测量压力变送器在各标准压力点时输出电流的大小,并将其记录于表2;
4)反行程测量:将校验仪的输出压力加大至超过压力变送器满量程,从大到小改变压力变送器输入压力(0.6MPa、0.5MPa、0.4MPa、0.3MPa、0.2MPa、0.1MPa、0.0MPa),依次测量压力变送器在各标准压力点时输出电流的大小,并将其记录于表2;
5)误差计算:
(I实测?I标准)最大值相对百分误差???100%
(测量范围上限-测量范围下限)变差???100%
(测量范围上限-测量范围下限)5、实验完毕,切断电源,仪器设备复原
四、实验原始记录表及数据处理(误差、精度、变差计算)结果。 见下表 五、思考题
2.画出压力变送器电流测量接线图。
|I实测正?I实测反|最大值
六、实验心得体会及建议:
在这次实验过程中,我们学习到了如何校验压力表的精度,以及用什么方法表示压力表存在的误差,这对以后过程中对压力表的使用有极大的好处。并且此次压力表的量程较窄(0~0.6MPa),如果测量过程中波动过大,就会对表的精度有明显的影响,故在使用过程中,应把读书时间延长,使波动达到最小。
在这次压力表实验过程中,由于压力表接口处接触不良,导致在实验过程中读取数据时存在数据波动,且标准压力表的压力也不是十分稳定,故测量所得的精度存在较大的误差。
表1 压力表实验数据记录表
2
压力表型号 浙制01830168号
出厂编号 1610589P
压力测量范围 0~0.6 MPa 压力表精度 1.6
压力表指示压力 (MPa) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 压力表输入压力 (MPa) 正行程 反行程 0 0.0880 0.1874 0.2892 0.3872 0.4882 0.5926 0 0.0906 0.1892 0.2864 0.3882 0.4890 0.5920 最大误差 (MPa) 0 -0.0120 -0.0126 -0.0136 -0.0128 -0.0118 -0.0080 正反行程绝对差值 (MPa) 0 0.0026 0.0018 0.0028 0.0008 0.0008 0.0006 ?max精度= 测量范围上限-测量范围下限-0.0136 = 0.6-0=-2.3%
?100%
?100%
?100%
正反行程最大绝对差值变差=测量范围上限-测量范围下限0.0028=0.6-0=0.5%
?100%
实验结论:该表精度为: 2.5 级 变差为: 0.5%
表2 压力变送器实验数据记录表
3
压力变送器型号 FY11510P6E22M1 出厂编号 11080615
压力测量范围 0~0.6 MPa 压力变送器精度 0.25
压力变送器输入压力 (MPa) 0.0000 0.1500 0.3000 0.4500 0.6000 折算为 I标准值 (mA) 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 I实测读数(mA) 正行程 4.035 8.042 12.064 16.083 20.066 反行程 4.053 8.012 12.046 16.059 20.053 最大误差 (mA) 0.053 0.042 0.064 0.083 0.066 正反行程 绝对差值 (mA) 0.018 0.030 0.018 0.024 0.013 ?max精度= 测量范围上限-测量范围下限=20-4=0.5%
?100%
0.083?100%
正反行程最大绝对差值变差=测量范围上限-测量范围下限?100%
=20-4 =0.2%
0.030?100%
实验结论:该表精度为: 0.5 级 变差为: 0.2%
4
化工自动化及仪表实验指导书讲解



