好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医用气体系统规划建设与运行管理指南辩析 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第五章

医用气体工程施工安装

医用气体系统由医用气源站、管道系统、监控报警系统、供应末端部门组成,其性能不仅取决于规划和设计,系统工程的施工安装也至关重要。由于医用气体系统既是医疗设备安装工程,也是机电安装工程,其系统最终性能的优劣与系统工程在安装过程中的材料设备投入、施工机具配备、安装工艺、过程质量控制等因素息息相关,项目安装过程控制尤为重要,本章将从以下方面对医用气体工程的施工安装管理与控制进行阐述。

第一节 医用气体工程施工准备

医用气体工程施工准备,是贯穿整个工程的工作,从招投标开始至工程竣工验收合格为止,必须有组织、有计划、有步骤的完成。施工准备工作充分与否直接关系到工程的进度、质量、安全和成本等关键要素。本节将从人、机、料、法、环等方面对医用气体工程施工准备工作进行阐述,对于工程安装阶段专有的准备工作将在后续各节进行介绍。

一、施工人员准备

施工单位要充分研究和分析项目的工程量的大小、工期规定、施工内容的复杂程度及项所在地特点等因素,成立医用气体工程项目部,配置项目经理、技术负责人、安全员、质检员、材料员、施工员和资料员等管理人员,根据施工组织设计要求,按照各施工阶段配置不同的施工班组(如管道班组、供应末端设备施工班组、电工班组、气源站施工班组等),且焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗。

二、施工机具准备

施工机具是完成项目施工的重要物质基础,施工单位应配备与工程相适应的专业施工机具和设备,并在进场前进行检查、维护、校验和安装调试,使其完好,以确保施工质量和进度要求。

表5-1为医用气体工程必备的施工机具,施工单位依据项目规模配置合理的数量。

表5-1医用气体工程必备常用的施工机具

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 机具名称 手动氩弧焊机 手动电弧焊机 砂轮切割机 重型电锤 角磨机 手电钻 管道割刀 氧气、氩气、乙炔气瓶 单位 台 台 台 台 台 台 把 只 用途 用于医用气体主管、副管的焊接 用于管道支架的焊接 用于支架用角铁的下料,严禁用于管道的下料 用于支管穿墙孔、膨胀螺丝安装的打孔使用 用于钨极、焊缝的打磨,严禁用于管道的下料 设备带等设备上的钻孔、紧固螺丝 用于医用气体管道的下料 用于氩弧焊和钎焊 9 弯管器 只 用于管道弯曲 表5-1(续) 序号 10 11 12 13 14 15 16 氧乙炔焊炬 干燥多的无油压缩空气或氦气瓶 红外线水平仪等常用测量工具 气焊枪 电缆线 钳工常用工具 安全防护装置 机具名称 单位 套 只 把 圈 批 批 用于钎焊 用于试压或吹扫 用途 用于管道及设备安装 用于钎焊 施工用电 用于安装 安全保护 施工机具进场前必须进行漏电、性能、完好性检查,氩弧焊机、电焊机等必须进行定期维护保养。

三、项目施工技术准备

(一)设计技术交底和图纸会审

医用气体工程正式施工安装前,建设项目业主将组织相关参建单位进行设计技术交底和图纸会审工作,施工安装单位应认真做好图纸核对和现场查验工作,并重点关注以下内容: ─—核对施工图平面布局、平面尺寸、房间功能是否与实际相符,找出不相符部分,确

定不相符的原因;

─—核对图纸中过道水平管的走向和位置,大楼立管管道井的位置和大小,确定是否符

合施工条件和设计标准要求;

─—核对或落实医用气体系统各气源中心站站房位置和大小,确定是否符合施工条件和

标准要求;

─—核对其他配套单位给予医用气体工程预留的水、电、基础等条件是否符合施工图技

术要求、施工条件和设计标准要求;

─—确定施工图设备及数量与合同、招投标的数量和要求是否相符等。

通过对设计图纸的全面核对和现场查验,对发现的问题再设计技术交底和图纸会审前书面提出,以便得到妥善解决。设计技术交底和图纸会审的程序和内容详见第六章第一节。 (二)编制施工组织设计

为了科学的组织施工,确保医用气体系统工程施工有序进行,对工程质量、进度和安全进行严格控制,按时按质向业主交付一个优质的医用气体系统工程,施工单位应依据项目实际情况结合自身自愿详细编制项目施工组织设计,对人、财、物、机具的投入和项目各阶段质量、进度、安全文明生产管理等方面进行全面规划。

施工单位编制的施工组织设计必须报送项目监理机构审批同意后,方可作为指导施工安装的依据。

(三)施工技术交底

施工前必须进行施工技术交底,施工单位的项目技术负责人须向施工队长、班(组)长

及质检人员、安全人员等对下列内容进行全面交底:施工图纸及设计说明书,工程内容及工作里,施工方案、技术关键及安全措施,质量标准、工序交接要求及其它注意事项,质量自检记录及隐蔽工程记录,设备对管道施工的附加要求等;施工队长、班(组)长应向施工安装作业人员进行详细交底,并要求在施工中严格执行。

四、踏勘现场,进行施工场地准备

主要包括以下内容:

─—落实项目部办公场所、库房、人员生活和住宿场所;

─—与甲方、监理和其他施工单位协调,确定自己的施工作业面;确定交叉作业时间,

制定计划错开施工,以免相互影响;

─—与总包方或甲方协调施工现场临时用电、用水事宜,确定费用结算方式等。

五、项目材料和设备需求计划

医用气体工程各种材料及设备应按照承包合同约定及计划文件要求的产品规格、型号及质量技术要求等组织生产或采购。项目需要的材料及设备按时、按质备料的生产周期,尤其是进口设备的生产及运输周期,依据合同约定,提前制定项目各阶级及设备供货计划,提前订货,确保材料、设备按时进场,避免出现停工待料的情况。

第二节 医用气源站的安装施工

一、概述

医用气源站包含氧站(医用液氧贮罐站、医用分子筛制氧站、各类汇流排氧气站)、医用真空汇、医用压缩空气站及其他其他气源站,各类气源站的安装施工因其实现方式、构成设备规格、型号和数量的不同而有较大的差异,但各气源站的安装施工又具有一些共性要求,本节按照气源站设备安装的通用要求和各类气源站安装的特殊要求分别作介绍。

二、医用气源站安装施工前的准备

(一)施工单位的准备

1.物质准备

确保医用气源站设备、各类安装设备、机具及辅料均已依据项目进度及现场安装条件准备妥当。

2.特殊设备安装告知资料的准备

压力管道、压力容器等特种设备的安装告知资料应按要求准备妥当。

进口压力容器(如吸附式干燥机的吸附塔)应在签订合同采购设备之前,按照《特种设备安全法》第三十一条的规定(进口特种设备,应当进口地负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务)到项目所在地省级技术监督管理局特种设备安全监察处提前脑汁(目前部分省份未实施该要求),并在安装前提前到当地省级质量技术监督管理局特种设备安全监察处办理安装告知手续,并经省级质量技术监督管理局特种设备安全监察处进行安装监察合格

方可交付甲方。

进口设备的安全性能监察需要准的资料:特种设备安装维修告知书、安装企业制造许可证或安装许可证,压力容器制造厂家在我国取得的制造许可证、压力容器数据表、筒体和封头材质证明书、大样图、强度计算书、安全阀门排放量计算书、进口压力容器符合性申明、标准批准书、比照表资料,同时需要翻译成中文。

国产压力容器安装告知时需要提供的资料:特种设备安装改造维修告知书、安装企业营业执照、安装企业特种设备安装许可证(或制造许可证)复印件、压力容器施工方案、施工图、压力容器产品质量证明书(内含质量证明书、合格证、数据表、布片图、探伤报告、材质证明、强度计算书、安全阀排放量计算书等)。

按2014年质检总局第114号公告《特种设备目录》规定,属于压力管道范围的医用气体管道在施工前,施工单位应向管道安装工程所在的直辖市或者设区的市级质量技术监督局办理书面告知,告知时需要提供的资料:特种设备安装改造维修告知书、安装企业营业执照、安装企业压力管道安装许可证复印件、压力管带施工方案、焊工操作证(许可项目需要满足施工图要求)、压力管道施工图等资料。

(二)建设单位的准备

建设单位应确保医用气源站房基础建设已按照施工图要求完成。建设单位需要作的具体工作有:起源站房已按照设备施工图要求修建完成,门窗已安装,满足功率要求的电源已安装至起源站房内指定位置,气源站所需给排水水管(或排水沟)已安装(修建)到指定位置,所需的进排风系统已安装,气源站设备基础已修建,地面已平整等。

(三)基础设施验收及开箱检查

(1)施工单位、建设单位和监理单位三方共同参与医用起源站房基础建设的验收。 (2)物质到达现场后通过施工单位、建设单位和监理单位三方参与的开箱检查。 检查内容包括:

─—产品合格及质量证明文件应于设备编号一致,配套附加文件应与装箱清单一致, 设备应完整,应无机械损伤、碰伤,表面处理层应完好无锈蚀,保护盖(套)应 齐全;

─—整机设备开箱,如:汇流排、空气压缩机、冷干机、制氧主机、真空泵、氧压机 等,并填写设备开箱记录;

─—检查医用液氧贮罐、空气储罐、氧气储罐、分气缸、集气缸等裸装大型设备随机 的质量证明书、合格证、使用说明书等资料是否齐备;检查贮罐的铭牌是否完好, 安全附件是否齐全完好。

以上检查若有不合格现象,三方应签署记录,并责成责任方限期整改。

三、医用气源站安装施工的通用要求

(一)医用气源站内的设备和容器类

(1)医用气源站内各运转设备及其附属设备、医用液氧贮罐及附属设备、成套气体汇流排、各气源站自动控制柜的安装、检验,应严格按照其说明书要求进行,其中空气压缩机、真空泵、氧压机及其附属设备的安装应符合现行国家标准BG50275—2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

(2)各运转设备与管道连接时,应找准精度,让设备和管道在自由对中的状态下连接,当发现因管道连接引起偏差时,应调整管道直至满足要求。

(3)各运转设备及其附属设备与管道连接后,不应再在其上进行焊接或气割作业,当

不得不焊接或气割作业时,应拆下管道或采取必要措施,防止焊接应力对设备造成损害以及焊渣进入设备内。

(4)医用气源站内压力容器、压力管道的安装符合国家相关法律、法规、规范及标准的规定,施工单位在安装前必须到直辖市或者设区的市级质量技术监督局履行安装告知书手续。

(5)医用制氧机、空气压缩机、真空泵、氧气压缩机及其附属设备,应按设备要求进行调试和联合试运行,并形成调试和试运行报告,并经施工方、现场监理和建设方代表签字确认。

(二)医用气源站内的连接管道及管道组成件

(1)医用气源站内所使用的管道、阀门及管件应无裂缝、鳞皮及夹渣等缺陷,所有接触医用气体的表面必须彻底去除毛刺、焊瘤、焊渣、飞溅物、粘砂、铁锈和其他可燃物等,保持内壁光滑清洁。

(2)医用气源站内使用的管道、阀门、管件、仪表、垫片及其他医用气体直接接触的附件均应进行脱脂,脱脂应符合HG 20202—2014《脱脂工程施工及验收规范》和设计文件的规定,脱脂合格后的阀门、管道及管件应封闭管口。

(3)与医用气体源设备连接的管路的通径不应小于设备的入口和出口通径,气源站内的管路应尽量短,并尽量减少弯头,当采用变径管时,变径管的长度不应小于管径差的5~7倍。

(4)医用气源站内连接管道及管道组成件的安装应符合国家及行业相关规范的规定,站内管道应保证横平竖直,美观简洁。多路气体管道并行布管时不能出现交叉,并应避免间距不均,转弯处长度应一致。管道所用三通、弯头采用标准管件,严禁直接开孔或直接弯曲成型。

(5)医用气源站内管道及管道组成件的焊接符合GB 50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的有关规定,左右焊缝外表面应进行钝化处理,焊接完毕后应进行外观检查和检验,不锈钢管道采用手工钨极氩弧焊连接。

(6)应在各运转设备的进出口连接管道的适当位置安装减震器,消除或降低设备震动对管道系统的影响。

(7)相互连接的法兰端面应平整,螺纹管接头的轴线应对中,不应强行连接。

(8)各运转设备及其附属设备、医用液氧贮罐及附属设备、气体储罐、成套气体汇流排、各气源站自动控制柜的连接管道应有各自的稳固支架,不得将管道的重量直接作用于设备、设施上,管道和支架抱箍之间加胶皮用于绝缘,并防止异种金属间的腐蚀。

(9)在现场条件允许的情况下,医用气源站内分气缸、集气缸的安装应方便工作人员操作,安装高度一般为中心距地面1.2m。

(10)医用气源站内所用支、吊架的型式、材质、加工尺寸及精度应符合设计文件和国家现行有关标准的规定,支、吊架的组装、焊接、安装和检验应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。

(11)医用气源站内所有气体连接管道,应符合医用气体管材洁净度要求,各管段应分别吹扫干净后再与主机设备及附属设备相连。

(12)医用气源站内所有的压力表、安全阀均应保证在检验有效期内。

(13)医用气源站内连接管道应按照GB 50751—2012《医用气体工程技术规范》第10.2.18条和第10.2.19条规定进行耐压试验和泄露试验,并填制试验记录,经施工方、监理方和建设方代表签字确认。

(三)其他要求

医用气体系统规划建设与运行管理指南辩析 

第五章医用气体工程施工安装医用气体系统由医用气源站、管道系统、监控报警系统、供应末端部门组成,其性能不仅取决于规划和设计,系统工程的施工安装也至关重要。由于医用气体系统既是医疗设备安装工程,也是机电安装工程,其系统最终性能的优劣与系统工程在安装过程中的材料设备投入、施工机具配备、安装工艺、过程质量控制等因素息息相关,项目安装过程控制尤为重要,本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9q3xx4hfjx7u3cm9b9nu86wqu5roq700374
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享