化工仪表及自动化
一:填空题
1、 过程控制系统是由_ 控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。
2、 过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控 制系统。
3、 描述控制系统的品质指标的参数有 最大偏差 、 衰减比 和余差 等。
4、 仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是 0.02~0.1MPa ;电动型标准信号范围是 4~20mA 。
5、常用的标准节流件有 孔板 和 喷嘴 。 6、检测仪表的基本组成有 测量 、 传动放大 和 显示 三个部分。
7、按误差出现的规律,可将误差分为 系统 误差、 偶然 误差及 疏忽 误差。
8.常用的热电阻材料是铜、铂,分度号是_Cu50、Cu100_、Pt50、Pt100 _,线性好的是__铜_热电阻,它适于测量__低___温度。 9、自动控制系统按按设定值的不同形式可分为__定值控制系统__、_随动控制系统_____、__程序控制系统_等控制系统。 10、温度是表征物体及系统 冷热程度的物理量。
11、 常用的复杂控制系统有__分程控制_、串级控制_和_比值控制__。
12、液位控制一般采用_比例__调节规律,温度控制一般采用_比例积分微分 调 节规律。 二:判断题
1. 标准孔板是一块具有圆形开孔,并与管道同心,其直角入口边缘非常锐利的薄板。(√)
2. 克服余差的办法是在比例控制的基础上加上微分控制作用。(?)
3. 在自动调节系统中给定值是指生产中要求保持的工艺指标。(√)
4. 差压变送器的量值为0-10Kpa,经迁移后的测量范围为5-15Kpa,则迁移量为100%。(?)
5. 用标准节流装置测量流量时,流体必经充满圆管的节流装置。(√)
6. 一台地衡,其测量误差为+0.5%,在使用时,会多给用户产品。(?)
7. 当比例带越小时,调节系统越容易稳定。(√) 8. 用标准节流装置测量流量,当雷诺数较小时,流量系数а值的变化较小。(?)
9. 涡街流量计的标定系数,当流体压力温度,密度及成分发生变化时,需重新标定。 (?)
10. 电磁流量计的变送器地线接在公用地线或上下水管道上也可以。(?)
11. 电磁流量计不能测量气体介质的流量。(√)
12. 在危险场所和控制室之间设置安全栅,这样构成的系统叫做安全火花型防爆系统 (√)
13、在差压变送器测量液位中,迁移的实质是同时改变仪表量程的上、下限,而不改变仪表的量程 (√)
14、转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√) 15、为使热电偶冷端保持恒定,常采用补偿导线将冷端延伸出来。要求补偿导线在任何温度范围内具有和所连接的热电偶相同的热电特性,其材料又是廉价的金属。(? ) 三:选择题:
1.用差压变送器测量液位的方法是利用B
A、浮力压力 B、静压原理 C、电容原理 D、动压原理
2.涡街流量计为电流输出时,输出的电流与流量成C系 A、平方 B、开方 C、线性 D、非线性 3.聚合釜的温度控制具有较大的滞后性,为了保证控制效果良好,一般为选用C制规律,
A比例 B比例+积分 C比例+积分+微分 D比例+微分 4.当被测介质含有固体悬浮物时,且为电介质时,宜选用A流量计。 A、电磁 B、涡街 C、椭圆齿轮 D、节流装置 5.用电子电位差计测温度,当热电偶热端升高2℃,室温(冷端温度)下降2℃,则仪表的指示A
A、升高2℃ B、下降2℃ C、不改变- D、升高4℃ 6.用K分度号的热电偶与其匹配的补偿导线测量温度,如果补偿导线的极性接反,仪表指示则C
A 偏高 B偏低 C可能大,也可能小 D不改变 7、控制高粘度、带纤维、细颗粒的流体选用下列哪种调节阀最为合适?D
A、蝶阀 B、套筒阀 C、直通双座阀 D、偏心旋转阀 E、角形阀 8、调节系统中调节器的正反作用的确定是依据: C
A:实现闭环回路的正反馈。 C:系统放大倍数恰到好处。 B:实现闭环回路的负反馈。 D:生产的安全性。 9、由于微分调节规律有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用来C
A:克服调节对象的惯性滞后(时间常数T)、容量滞后τc和纯滞后τo;
B:克服调节对象的纯滞后τo;
C:克服调节对象的惯性滞后(时间常数T)、容量滞后τc; 10、目前使用的智能变送器的精度一般是C。
A:±0.1% B:±0.5% C:±0.075% D: ±0.2%
11、一般情况下,流量测量要求其流体流动时应处于A状态。 A:层流 B:紊流 C:过渡流 D:脉动流
12、下述节流装置哪一种为非标准节流装置B。 A:孔板 B:双重孔板 C:文丘制管 D:喷嘴 13、常用的孔板测量流量时,其环室取压应属于C取压法。 A法兰取压法 B经距取压法 C角接取压法 D管接取压法 14、当需要测量高粘度流体流量时,可选用B。
A电磁流量计 B椭圆齿轮流量计 C旋涡流量计 D靶式流量计 15、用孔板测量某种气体的流量,假定该气体的压力不高,温度亦不高,接近于理想气体。那么,在孔板设计中,流束膨胀系数ε将C;压缩系数将A
A:=1 B:>1 C:<1
16、用某节流装置测量湿气体中干气部分的体积流量(标准状态下),如果工作状态下的相对湿度比设计值增加了,这时仪表的指示值将A。
A:大于真实值 B:等于真实值 C:小于真实值 17、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成:C A:压差计倒指示 B:压差计指示变小 C:压差计指示变大 D对压差计指示无影响
18、转子流量计中转子上下的压差由C决定 A:流体的流速 B:流体的压力 C:转子的重量
19、用热电偶和动圈式仪表组成的温度指示仪,在连接导线断路时会发生A
A:指示到机械零点 B:指示到0℃ C:指示的位置不定 D:停留在原来的测量值上 E:跳向高温方向 20、测量值与真实值之差称为B
A、相对误差 B、绝对误差 C、系统误差
21、被测压力低于大气压力时测称为A
A、负压 B、表压 C、绝对压力 22、现有一块1.0级的压力表,需重新校验,算得最大相对百分误差为1.2%,则该仪表应定为C。
A、1.0级 B、2.5级 C、1.5级 23、某容器内的压力为10,应选量程为B压力表。
A、0_10 B、0-16 C、0-40 24、XCZ—102动圈表的外接电阻每根导线电阻值为B
A 15? B 5? C 2.5?
25、改变动圈表中的R串阻值,则改变仪表的量程。若R串增大,则仪表量程就C
A减小 B不变 C增大
26、比例环节的特点是当输入信号变化时,输出信号会A复现输入信号的变化。
A同时以一定的比例 B按积分规律 C按微分规律 27、系统的衰减比为C时最好。
A 20:1 B 8:1 C 4:1 28、系统过渡过程中的最大偏差是指调节过程中出现的A最大差值
A 被调参数指示值与给定值的 B被调参数指示值与测量值的 C新的稳定值与给定值的
29、调节信号随时间变化的规律叫做调节器的C。
A积分调节规律 B比例调节规律 C调节规律 30、选择调节参数时要求干扰进入点是从B节阀位置进入系统,则对调节越有利。
A靠近 B远离 C在
四:解答题
1、 某化学反应器工艺规定的操作温度为(900±10)℃。考虑安全
因素,控制过程中温度偏离给定值最大不得超过80℃。现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如图A所示。试求最大偏差、衰减比和振荡周期等过渡过程品质指标,并说明该控制系统是否满足题中的工艺要求。
图A 过渡过程曲线
解 :由过渡过程曲线可知 最大偏差 A=950-900=50℃ 衰减比 第一个波峰值B=950-908=42℃ 第二个波峰值B'=918-908=10℃
衰减比n=42:10=4.2 振荡周期 T=45-9=36min 余差 C=908-900=8℃ 过渡时间为 47min。
由于最大偏差为50℃,不超过80℃,故满足题中关于最大偏差的工艺要求。