好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

5.26.24接地装置安装检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接地装置安装检验批质量验收记录

表5.26.24 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 施工质量验收规范的规定 接地装置的接地测试接地装置的接地电阻值必须符合 电阻值测试☆ 设计要求 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋接地装置测试点2 的接地装置必须在地面以上按设计要 设置 求位置设测试点 防雷接地的人工接地装置的接地干线防雷接地的人工主埋设,经人行通道处理地深度不小于3 接地装置的接地 控lm,且应采取均压措施或在其上方铺干线埋设 项设卵石或沥青地面 目 接地模块顶面埋深不小于0.6m ,接地接地模块的埋设模块间距不小于模块长度的3倍~54 深度、间距和基坑倍。接地模块埋设基坑,一般为模块 尺寸 外形尺寸的1.2 倍~1.4 倍,且在开挖深度内详细记录地层情况 接地模块应垂直接地模块应垂直或水平就位,不应倾5 或水平就位 斜设置,保持与原土层接触良好 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6mm圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地接地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭装置接焊,搭接长度应符合下列规定:1、扁钢与扁埋深、钢搭接为扁钢宽度的2倍,至少三面施焊;2、1 间距圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 和搭3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施接长焊;4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角度 钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施一焊;5、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐般措施 项目 符合设计要求,当设计无要求时,接接地装置材质和地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌2 最小允许规格 处理,最小允许规格、尺寸应符合现行标准的规定 接地模块应集中引线,用干线把接地接地模块与干线模块并联焊接成一个环路,干线的材3 连接和干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同, 质选用 钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线至少2处 1 施工单位 检查结果 电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分土建工程 DL/T52lO.l一2005 分包项目经理 施工单位自检记录 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 项目专业质量检查员: 目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

5.26.24接地装置安装检验批质量验收记录

接地装置安装检验批质量验收记录表5.26.24编号:单位(子单位)工程名称分项工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位施工质量验收规范的规定接地装置的接地测试接地装置的接地电阻值必须符合电阻值测试☆设计要求人工接地装置或利用建筑物基础钢筋接地装置测试点2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9q1504gsaa1wxgu8k8be9y6ym8c7hv00mqw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享