SG—T010(原SG—T013)
土方开挖工程检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 项目负责人 (分包单位) 施工执行标准及编号 四川华庆建设有限公司 分项工程名称 项目负责人 专业工长 土方开挖 何良平 张开雄 验收部位 分包单位 施工班组长 基础 质量验收规范的规定 地面 住基 基坑 基槽 人工 机械 挖方场地平整 管沟 (路) 基层 施 工 单 位 检 查 评 定 记 录 监理(建设) 单位验收记录 边坡 标高 主控项目 设计 给定值 长度、宽度 (由设计中心线向两边量) 设计 给定值 表面 一般项目 平整度 基底土性 -50 ±30 ±50 -50 -50 495.15 +200 -50 长43.2 宽21.0 +300 -100 20 +500 -150 50 +100 — 20 20 20 设计给定值:中蜜印石层 共实测 点,其中合格 点、不合格 点,合格率 % 该分项工程开挖后,经实测,主控项目、一般项目偏差符合规范要求。 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 注:表中允许偏差实测值单位为“mm”
四川省建设厅制
223
SG-T010填写说明
一、本表适用于施工现场附近无重要建筑物或重要公共设施,其基坑暴露时间不长时土方开挖工程检验批质量验收记录。
二、检验批划分:
一般一个单位工程应划分为一个检验批,若施工面不连续且分批施工时,也可划分成若干个检验批,但应不宜过多。
三、本表由施工单位专业质量检查员填写,监理工程师在查看施工记录后,组织施工单位技术负责人验收。
四、主控项目:
施工前应做好土方的平衡与调配方案,应有排水、降水措施。施工中应尽快完成,以免造成集水,坑底隆起而影响周边环境。施工后应检查以下几点:
1.标高:开挖后基坑标高应符合设计要求,其允许偏差应在规定的范围内,对因地质原因造成的局部超挖应按设计要求回填至设计标高,用水准仪复测。
2.长度、宽度:开挖后的长、宽度由设计的中心线向两边量其偏差应符合表中规定。对弧形线从圆心沿半径方向往外量。在现场可用经纬仪或钢尺测量。
3.成形后的边坡高、宽比可用坡度尺检查或观察目测。 五、一般项目:
1.开挖后的表|面平整度用2m:靠尺和楔形塞尺检查,允许偏差应符合表中规定。 2.基底土性,应该经地勘单位及相关各方共同验收并符合设计要求,可通过观察或土样分析确定。 六、本表一式四份,建设、监理单位各一份,施工单位两份。
224
SG—T011(原SG—T014)
土方回填工程检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 项目负责人 (分包单位) 四川科发综合楼 四川广厦建筑公司 分项工程名称 项目负责人 专业工长 土方回填 刘一林 王 建 验收部位 分包单位 施工班组长 胡开江 施工执行标准及编号 质量验收规范的规定 地(路) 面基层 -50 F分项 桩基基 坑基槽 分 类 主控项目 一般项目 标高 设 计 给定值 分层压 实系数 回 填 土 料 分层厚度 及含水量 表面平整度 -50√ 497.15 挖方场地平整 管沟 监理(建设) 施工单位检查评定记录 单位验收记录 人工 ±30 机械 ±50 -50 0.95 -40 -50 -45 -30 -45 -30 -50 -50 回填土料 符合设计要求,含水率适当。经设计给定值 设计给定值 0.95 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 实测各项偏差数值符合规范要求 设计给定值 分层厚度30cm 30 25 28 30 24 25 20√ 20 30 20 20 15 20 23 20 15 18 19 20 共实测 20 点,其中合格 17 点,不合格 3 点,合格点率 85 % 该回填工程采用分层回填,机械夯实,经取样试验和实测,主控项目全部合格,一般项目合格率施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 该分项工程经旁站监理,回填土料符合设计要求,施工中经抽查分层厚度,压实系数合格,完工监理(建设)单位后经实测标高,表面平整度符合规范规定,该分项工程合格。同意进行下道工序施工。 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 注:表中允许偏差实测值单位为“mm”。
符合规范要求 四川省建设厅制
225
SG—T011填写说明
一、本表适用于土方回填分项工程检验批质量验收记录。
二、本表由施工单位专业质量检查员填写,监理工程师在查看完施工记录后组织施工单位技术负责人检查验收。
三、检验批划分:
一般应划分为一个检验批,当回填工程不连续且分批施工时也可划分成若干个检验批,但不宜过多。
四、主控项目:
1.标高:回填压实后的标高应用水准仪测量,其允许偏差应控制在规定范围内,每检验批复测点不少于5点。
2.分层压实系数:对于重要工程应在现场试验后由设计给出分层压实系数和检测点位数。监理工程师应旁站监督并在施工中抽查检测报告。
五、一般项目:
1.回填土料:应符合设计要求,可直观鉴别,对重要工程可按设计要求取样检测。回填前应清除基坑的垃圾、树根、积水、淤泥。
2.分层厚度及含水量:对重要工程应在现场试验,由设计确定分层厚度和含水量,当无设计要求时,应参照GB50202-2002表6.3.3确定分层厚度和压实系数。可用水准仪测量或抽样检查。
3.表面平整度:用靠尺和楔形塞尺或用水准仪测量,偏差应符合表中规定。
226
SG—T012(原SG—T104)
回填土夯实施工记录
工程名称: 部位: 年 月 日
序号 1 2 3 检 查 记 录 情 况 及 分 层 标 高 项 目 施工地段及面积 基底土质 夯实机具类型 回 填 土 施工情况 预夯时土的厚度 天然 6 含水率 最佳 7 实际加水量 夯 击 遍 数 规定 实际 4 5 8 9 10 最后下沉量(cm) 总下沉量(cm) 说 明 工程技术负责人:(签字) 施工单位 年 月 日 监理单位 (签字) 年 月 日 建设单位 现场代表:(签字) 年 月 日 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、城建档案馆各一份。
四川省建设厅制
227