FX2N-20GM脉冲电路输出单元
介绍
FX2N-20GM定位控制器为脉冲电路输出单元,它使得步进电机或伺服电机通过驱动单元进行定位控制。
一个FX2N-20GM可控制2个轴;
可使用专用定位语言(cod指令)和顺序语言;
脉冲发生器可连接到每个轴或一个脉冲发生器连接到两个轴,并按需要进行切换,手动脉冲发生器一定要是集电极开路输出类型的;
当使用带有绝对位置(ABS)检测功能的伺服放大器时,每次起动时的回零操作可省略; FX2N-20GM可单独使用,当FX2N-20GM连接到FX2N或FX2NC系列的可编程控制器数据的操作。
端子的分配 LED显示 LED名称 POWER 内容 电源供电时,LED亮;若LED不亮,请检查电源电压和电流。 READY-X READY-Y ERROR-X ERROR-Y BATT CPU-E
端子的分配
当接收X轴指令时,LED亮;当脉冲输出或出现故障时,LED灭。 当接收Y轴指令时,LED亮;当脉冲输出或出现故障时,LED灭。 当X轴的定位驱动发生故障时,LED亮或闪烁。 当Y轴的定位驱动发生故障时,LED亮或闪烁。 当电池电压下降时,LED亮。 CPU故障;不相容的系统配置,噪声过大等。
输入控制: START
自动操作开始输入;在自动模式的准备状态(当脉冲没输出时)下,当START信号从ON变为OFF时,开始命令被设置且运行开始。此信号被停止命令M00或M02复位。 STOP
停止输入;当停止信号从OFF变为ON时,停止命令被设置且操作停止。STOP信号的优先高于START,FWD和RVS信号。停止操作根据参数23的设置(0~7)不同而不同。 ZRN
机械回零开始输入(手动);当ZRN信号从OFF变为ON时,回零命令被除数设置,机器开始回到零点。当回零结束或发出停止命令时,ZRN信号被复位。 FWD
正向旋转输入(手动);当FWD信号变为ON时,定位单元发出一个最小命令单元的前向脉冲。当FWD信号保持ON状态秒以上,定位单元发出持续的前向脉冲。 RVS
正向旋转输入(手动);当RVS信号变为ON时,定位单元发出一个最小命令单元的反向脉冲。当RVS信号保持ON状态秒以上,定位单元发出持续的反向脉冲。 DOG
近点信号输入 LSF
正向旋转行程结束
LSR
反向旋转行程结束 COM1 公共端子 X0~X7
通用输入;通过参数,这些针脚可被分配给数字开关的输入,M代码OFF命令,手动脉冲发生器,绝对位置(ABS)检测数据,步进模式等。当被一个参数设置的STEP输入打开时,就选择了步进模式,程序的执行根据开始命令的“OFF-ON”继续到下一行。直到当前命令结束,步进操作才无效。 SVRDY
从伺服放大器接收READY信号(这表明操作准备已经完成) SVEND
从伺服放大器接收INP(定位完成)信号 COM2
SVRDY和SVEND信号(X轴)的公共端 COM6
SVRDY和SVEND信号(Y轴)的公共端 PG0
接收零点信号 COM4
PG0信号(X轴)公共端 COM8
PG0信号(Y轴)公共端 输出控制: CLR
输出偏差计数器清除信号 COM3
CLR信号(X轴)公共端 COM7
CLR信号(Y轴)的公共端 FP
正向旋转脉冲输出 RP
反向旋转脉冲输出 VIN
FP和RP的电源输入(5V,24V) COM5
FP和RP信号(X轴)公共端 COM9
FP和RP信号(Y轴)公共端 Y0~Y7
通用输出;通过参数,这些针脚可被分配到数字开关数字变换的输出,准备信号,M代码绝对位置(ABS)检测控制信号等。 电源控制: ST1
当连接PG0到5V电源上时的短路信号ST1和ST2
ST2
当连接PG0到5V电源上时的短路信号ST1和ST2 ST3
当连接PG0到5V电源上时的短路信号ST3和ST4 ST4
当连接PG0到5V电源上时的短路信号ST3和ST4
连接电缆针脚连接图
连接MR-C E-GMC-200CAB的电缆
连接到步进电机