编号:20110802
工 作 联 系 单
____________________________________________________________________________________________________
项目名称:杭州百得利奥迪城市展厅项目 工程号: 时 间: 2011年08月02日 签发人: 内 容:钢结构加工图相关问题 页 数:1 联系单位: 联系电话: 收 件 人: 传 真: 抄 送:
杭州百得利奥迪汽车销售服务有限公司:
钢结构是一种对结构设计假设与实际加工匹配度要求较高的结构形式。考虑到奥迪工程工期较紧,为避免不必要的返工,我院要求审查钢结构加工单位的加工图,并且要求施工单位在加工(或施工)过程中遇到自己的理解与结构图不同或者我院的图纸有错漏碰缺的地方,要及时与我院进行沟通,而不是擅自做主更改。
另我院以下所提一般每条为一类问题,并不仅限与所提位置,需要钢结构加工单位根据我院相关意见自查。
贵司转来杭州奥迪钢结构加工图,存在如下问题:
1、“钢柱平面图”中SZ2-6,SZ2-7,SZ2-3定位尺寸与结构图有偏差,请核对; 已核对,与结构图无明显偏差
疑问及回复:展厅大弧墙是奥迪新展厅的重要展示部分,钢结构部分的偏差会极大的影响最终装饰效果的实现。此处的放样定位我们一般建议采用直角坐标和极坐标同时放样复核。展厅大弧墙对尺寸要求的严格程度应高于一般的钢结构工程,否者后续的装修工作将有很多“修补”的工作要做,甚至可能达不到效果。下面以SZ2-7为例可以看到我院图纸与加工单位加工图之间的差别。
我院图纸 加工图图纸
2、“梁平面布置图”无尺寸定位,无法确定其定位是否符合结构图要求; 能与结构图的尺寸一一对应。
3、“5.2m梁平面布置图”与结构图不符,轴6上的SL4-1不得设置; 此梁原先考虑用来装楼梯,现已取消,(楼梯增加了小柱子) 4、“7.25m梁平面布置图”与结构图不符; 何处不符,请指出具体位置。 疑问及回复:如下图
我院图纸 加工图图纸