引江济汉龙州垸泵站110kv输电线路工程单位工程验收鉴定
南水北调中线一期引江济汉工程 进口段110kV接入系统工程 单位工程验收 鉴 定 书 合同项目工程名称:引江济汉工程进口段110kV接入系统工程 合 同 编 号:HBNSBD—YJ06—2014—01 单位工程名称:引江济汉龙州垸泵站110kV输电线路工程 引江济汉龙州垸泵站110kV输电线路工程单位工程验收工作组 2015 年 12 月23日
南水北调中线一期引江济汉工程 进口段110kV接入系统工程 单位工程验收 鉴 定 书 验收主持单位:湖北省南水北调管理局 项目法人:湖北省南水北调管理局 项目管理单位:湖北省引江济汉工程管理局 监理单位:湖北环宇工程建设监理有限公司 设计单位:荆州市荆力工程设计咨询有限公司 施工单位:湖北昌泰源电力工程有限责任公司 运行管理单位:湖北省引江济汉工程管理局 验收日期:2015年12月23日 验收地点:湖北省荆州市
前 言 年 月 日,湖北省南水北调管理局在荆州市主持召开了引江济汉龙州垸泵站110kV输电线路工程单位工程验收会议。 验收工作组由湖北省南水北调管理局、湖北省引江济汉工程管理局、荆州市荆力工程设计咨询有限公司、湖北环宇工程建设监理有限公司、湖北昌泰源电力工程有限责任公司等单位的代表及专家组成。南水北调工程湖北质量监督站对本次验收进行了监督。 验收工作组查看了工程现场,听取了工程参建单位的工作报告,查阅了相关工程档案资料,按照《南水北调工程验收管理规定》、《南水北调工程验收工作导则》(NSBD10-2007)和《110kV~750kV架空线路施工及验收规范》GB50233-2014、《110kV~500kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》DLT5168-2002等规定,对引江济汉龙州垸泵站110kV输电线路工程单位工程进行了验收。 一、工程概况 1.1线路部分: 本工程为引江济汉龙洲垸泵站110kV输电线路工程,线路起点为纪南220kV变110kV构架,终点为引江济汉龙洲垸泵站变110kV构架,线路长12.698km(新建10.502km,利旧2.196km)。架空导线采用LGJ-150/25钢芯铝绞线。地线一根选用GJ-50镀锌钢绞线,另一根选用OPGW-24B1型光缆。全线新建杆塔35基。 1.2变电部分: 在纪南220kV变电站扩建110kV至引江济汉泵站出线一回及相应的二次部分 在110kV龙州垸变、220kV济南变110kV侧相应线路龙门架处沿电缆沟敷设导引光缆至站主控室配线架。
本单位工程主要技术指标见表1。 表1 工程主要技术指标一览表 分部工程名称 主要技术指标 (1)基础开挖到要求深度后,坑底应铺设50~100mm厚的C10砼垫层找平后,方可浇灌基础。 (2)单个基础应一次连续浇灌完成,12小时后开始养护,24小时后方可拆模,经监理检验合格后,立即回填,回填后,养护5-7天。 (3)主要基础材料:现浇砼:C20;灌注桩砼:C25;垫层及基础保护帽:C10;钢筋:HPB300和HRB335;地脚螺栓:Q235. (4)全线铁塔均需浇制C10级混凝土保护帽,保护帽宽度如下规定选取:对直线塔保护帽宽度B取600mm,对转角和终端塔保护帽宽度B取800mm,保护帽上部做成菱形台。 (1)本工程角钢塔出塔座板及个别点需要焊接外,其他构件均采用螺栓连接。 (2)主材以Q345等边角钢为主,斜材、辅材及节点板一般采用Q235等边角钢。 (3)角钢塔结构杆件的连接螺栓以热侵镀锌后成品的强度来分级。M16螺栓等级为4.8级,M20螺栓为6.8级,M24螺栓为8.8级。受拉螺栓的双帽时螺杆平扣或出扣。 (4)角钢塔全部构件及螺栓采用热侵镀锌防腐,全线杆塔采用防松扣进螺母。铁塔登塔采用滚花脚钉。 (5)所有铁塔8米及以下采用防卸螺栓,其规格及强度与原相应的螺栓相同,下横担基础分部工程 杆塔分部工程