持证上岗考试(典操部分)
一、 填空题:
1、 某地区网调调度员对发布的操作指令的正确性负责,厂、站值班人员对具
体操作步骤和现场安全措施负责。
2、 某地区网调调度员对正常操作应先拟写操作任务票,经审核后布置到现场,
布置操作任务票作为现场拟票准备,不属发布操作指令范畴,任何操作均以某地区网调调度员发布的操作指令为准。
3、 当某地区网调发令厂、站值班人员进行一次设备状态改变操作时,厂、站
值班人员根据继电保护整定说明和现场运行规定自行对二次回路作相应调整的操作,原则是因一次设备停役而陪停的二次保护要与一次设备状态相一致,不得少停,更不得多停保护。
4、 线路跳闸后的强送应按《某地区电力系统调度规程》中有关线路事故处理
的规定执行。
5、 500kV GIS开关“带电冷备用”的调度操作指令其含义是:开关本身在断开
位置,其有电侧的闸刀在合闸位置,而无电侧的闸刀在拉开位置。 6、 线路压变无闸刀时线路压变不能单独停,其一次侧运行状态随线路状态一
起改变。压变二次侧的操作由现场自行掌握。
7、 当500kV线路有线路闸刀,线路停役后相应开关需继续运行时,线路的停
复役操作应增加有关保护的停投操作,保护的停投操作应在线路冷备用状态进行。
8、 当500kV线路有高抗时,在线路改为线路检修后,线路高抗应改为冷备用
或检修。
9、 对于3/2接线方式的母线停、复役操作各分为二步。即停役时:靠母线侧
1
开关从运行改为冷备用;X母线从冷备用改为检修。复役时:X母线从检修改为冷备用;靠母线侧开关从冷备用改为运行。
10、 当3/2接线方式母线上直接接有主变,在进行母线停役操作时应先将主变
改为冷备用,然后再停母线。而复役时,应先将母线改为运行,再将主变改运行。
11、 当3/2接线方式是GIS设备,在进行母线停役操作时应先将靠母线侧开关
改为热备用,然后再改为带电冷备用,再停母线。而复役时应先将靠母线侧开关改为热备用,再对母线进行充电和合环操作。
12、 当母线压变有闸刀可以操作时,母线为运行状态压变可以单独停用,母线
为冷备用状态压变可以是运行、冷备用或检修,母线是检修状态压变可以是冷备用或检修,在母线改检修前压变应先改为冷备用或检修。 13、 如母线压变无闸刀可以操作,则压变状态随母线,这时压变二次侧应按现
场规定进行操作。当避雷器与母线压变共用一把闸刀时,避雷器的停复役操作等同压变停复役操作,对避雷器网调调度员不发令操作。
14、 某地区网调管辖范围的500kV厂、站主变状态改变由某地区网调发令操作,
发电厂升压变的操作某地区网调采用操作许可方式。
15、 500KV主变停役时,当主变35(15.75)kV无总开关时,35(15.75)kV母
线属主变范围,应将所有的低抗和电容器改为冷备用。
16、 主变35(15.75)kV母线停役前,相关变电站应先将接于该母线的站用变
停用。主变35(15.75)kV母线复役后,再自行恢复站用变运行。 17、 主变中性点接地方式的操作由某地区网调采用操作许可方式,包括主变中
性点的直接接地、经小电抗接地和其他接地方式。
18、 主变分接头的调节操作,不论是有载调压还是无载调压均由某地区网调发
2
布操作指令。正常操作时分接头必须三相同步调整。
19、 某地区网调管辖范围的500kV/220kV厂站开关、闸刀状态改变由某地区网
调发令操作,发电厂升压变500kV闸刀的操作某地区网调采用操作许可方式,发电厂升压变500kV开关进行机组的并列和解列操作由某地区网调操作许可,其他的操作由某地区网调发布操作指令。
20、 流变状态应与开关保持状态一致,某地区网调不单独发令操作。 21、 除异常、事故等特殊情况处理外,某地区网调一般不对闸刀状态改变单独
发令操作。
22、 进行220kV线路开关和主变220kV开关旁路代操作时,某地区网调将发布
综合操作指令。当220kV旁路母线和开关是省市调管辖时,某地区网调在停役操作前要将相应旁路母线和开关的调度关系从省(市)调移交网调。 23、 开关非自动状态一般是在开关为运行或热备用状态时使用。
24、 某地区网调管辖范围500kV厂站主变低压侧的电容器、低抗状态改变由某
地区网调发令操作。
25、 当某地区网调利用投切电容器、低抗进行电压调整时,某地区网调采用许
可或口令形式操作。
26、 电容器、低抗的停役操作发令是:先核对电容器和低抗在充电或热备用状
态,然后发令X号主变X号电容器(低抗)从充电(或热备用)改为检修(或冷备用)。
27、 电容器、低抗的复役操作发令是:电容器、低抗从检修(或冷备用)改为
充电或热备用,是否改运行将根据系统需要由某地区网调采用许可或口令操作。
28、 某地区网调管辖范围500kV厂、站的新设备启动操作由某地区网调拟写启
3
电力调度考试题库