好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南方电网输电线路监测系统通信规约(V1版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南方电网输电线路监测系统通信规约

(V1版)

中国南方电网公司

二○○九年六月 广州

- 1 -

适用范围

本规约规定了输电线路在线监测终端与主站系统通信的一般约定、数据帧格式、控制字定义及格式、数据结构及传输规则,适用于南方电网输电线路灾害(覆冰)预警系统。

一般约定

1) 监测终端在线监测数据量 序号 监测量 1 环境温度 2 湿度 3 风速 4 风向 5

雨量

6 气压 7

日照

8

导线倾角

9

绝缘子串倾角

10

拉力

11

A/B/C 三相泄漏电流平均值、最大值、12

A/B/C 三相超过3mA/10mA脉冲频次

13

导线测点温度

单位 摄氏度 百分比 米/秒 度 毫米/小

百帕 瓦/平方米

公斤

毫安

次/分钟 摄氏度

- 2 -

说明

微气象监测

安装于导线悬挂点附近,分别监测沿导线方向及垂直导线方向与水平面的倾斜角度

安装于拉力传感器上,分别监测沿导线方向及垂直导线方向的倾斜角度

导线(地线)重量+绝缘子串重量+金具重量+冰荷载+风荷载

绝缘子泄漏电流在线监测

导线测点温度在线监测

14 15 16 17 18

图像数据 视频 蓄电池电压 振动频率 振动幅度

JPEG 伏 赫兹 米

图像监测

视频压缩标准H.264,MPEG4 监测终端设备运行状况

备注:以上采集量可根据监测要求灵活配置。 2) 通讯方式约定

? 监测设备均采用间歇式通信在线的工作方式;

? 本规约适用于短信(SMS)、GPRS、CDMA、EDGE、3G等通信方式; ? 图像采用GPRS/CDMA/EDGE/3G进行通信;

? 纯数据可采用短信(SMS)、GPRS、CDMA 任一种进行数据通讯; ? GPRS、CDMA通信采用UDP协议;

? 每套监测终端配置一张通信卡,采用GPRS/CDMA/SMS相结合的通信方式,以

GPRS/CDMA为主,SMS备用。

? 监测终端采用主动上送数据的方式,主站也可以主动召唤数据。

数据帧格式

帧结构及数据排列格式

数据包采用数据帧模式,对数据帧定义起始码、终端设备号、控制类型码、数据域长

度、数据域、校验码和结束码。

1) 帧结构 起始码 1字节

终端号码 6字节

控制字 1字节

数据长度 2字节

数据域 变长

校验码 1字节

结束码 1字节

2) 帧内数据排列格式:

字节由低B1到高Bn 上下排列,字节的位由高b7到b0左右排列,如下表所示: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

B1 字节 B2 字节 B3 字节

- 3 -

……

字节定义

1) 起始符:1字节,该值定义为68H;

2) 终端号码:6字节(字符串格式),其中前2个字节为厂家代码(字母字符),后4个字

节为终端代码(数字字符);

3) 控制字:1字节,用于区分数据类型;

4) 数据长度:2字节,其中高字节在前,低字节在后。若为零表示无数据域; 5) 数据帧长度不大于300字节;短信通信方式,帧长不大于130字节;

6) 校验码:采用累加和取反的校验方式,发送方将终端号码、控制字、数据长度和数

据区的所有字节进行算术累加,抛弃高位,只保留最后单字节,将单字节取反; 7) 结束符:1字节,该值定义为16H。

控制字定义

控制字可供使用的有256个(00H--FFH),可根据实际应用需求进行扩充,具体定义见下表:

控制字 01H 02H 03H

校时 设置终端密码 主站下发参数配置指令

该命令分请求和下发两部分 终端出厂密码:1234

该指令要求数据采集终端接收到该命令后原命令返回

04H

下发报警门槛值

该指令要求数据采集终端接收到该命令后原命令返回

05H

开机联络信息

用于主站监测终端上线时间、IP地址和端口号

06H

更改主站IP地址、端口号和卡号

07H

查询主站IP地址、端口号和卡号

- 4 -

含义 说明

08H 终端复位 09H 短信唤醒 10H 查询终端配置参数 11H 终端功能配置指令 21H 主站请求终端数据 22H 上传导线拉力及倾角数据 23H 上传地线拉力及倾角数据 24H 上传绝缘子泄漏电流数据 25H 上传气象数据 26H 上传导线测温数据 27H 上传导线振动数据 28H 上传导线倾角数据 29H

上传地线倾角数据

以下为图像监测部分 81H

图像采集参数配置指令

82H

拍照时间表设置

83H 主站请求拍摄照片 84H

采集终端请求上送照片

85H 图像数据上送 86H 图像数据上送结束标记 87H

补包数据下发

88H

摄像机远程调节

主站对终端进行复位

主站以短信方式唤醒休眠状态的终端

主站请求采集终端采集数据并立即上送

采用导线、地线倾角推导计算覆冰厚度

主站下发采集终端的自动开机间隔及开机时长、色彩选择、压缩质量、图像宽度+图像高度+亮度+对比度+饱和度、系统时间等信息

设置采集终端自动拍摄照片的时间、位

在需主动请求拍摄照片时使用 采集终端采集完图像数据后向主站发送上送图像数据请求,主站原命令返回

上送图像拆分后的N个数据包 用于主站判断图像数据是否上送完毕 主站接到86H指令后,进行数据整理,将未收到的包号下发给采集终端

上、下、左、右、远、近调节,预置位远程设置、更改

- 5 -

南方电网输电线路监测系统通信规约(V1版)

南方电网输电线路监测系统通信规约(V1版)中国南方电网公司二○○九年六月广州-1-适用范围本规约规定了输电线路在线监测终端与主站系统通信的一般约定、数据帧格式、控制字定义及
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9pqh90nzp50weks4q3g4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享