好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工交流接触器与继电器的操作原理知识,英杰职业教育

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工交流接触器与继电器的操作原理知识,英杰职业教育

朋友们大家好我是英杰黄老师,今天我们来看3个双电源切换电路。双电源切换电路应用非常广泛,用接触器或中间继电器就可以实现简易的双电源切换。 第1种方案:两个交流接触器

接触器的选型:接触器的额定电流值可参考负载的工作电流,如上图所示的CJX2-1801,接触器额定电流为18A,负载的工作电流最好不要超过12A。两个交流接触器,至少有一个接触器的辅助触点为常闭点。

工作原理:两个断路器处于合闸状态,主电源断电时,主接触器的常闭触点复位,备用接触器线圈得电,备用电源供电。主电源来电时,主接触器吸合,常闭触点断开,备用接触器线圈失电。

第2种方案:一个中间继电器

原理分析:如果负载功率很小,一个中间继电器也可以实现双电源切换,中间继电器工作时,两组常开触点闭合,A路电源供电。中间继电器失电时,两组常闭触点复位,B路电源供电。 总结:这三种都是最简易的双电源切换,实际应用中有一丝安全隐患,而且切换时有明显的时间差。如果控制的是照明电路,基本上问题不大,如果控制大功率电器或者是精密仪器,是达不到要求的。

第3种方案:两个接触器一个中间继电器

普通的8脚中间继电器即可,线圈电压为AC220。

原理分析:主电源供电时,中间继电器K1线圈得电,K1的常开点闭合,交流接触器KM2线圈得电,K1的常闭触点断开,KM1线圈无法工作。当主电源断电时,K1的常开点复位接触器KM2线圈失电,K1常闭触点复位接触器KM1线圈得电,备用电源供电。

怎么用2个交流接触器实现星三角降压启动?

对接触器没什么特别要求,按照电机的功率直接选型就可以,接触器上需要卡一个带两组常闭触点的辅助触头。

这个是三个接触器的星三角主电路,我们来看一下,最后一个星接触器,它的作用是吸合时电机为星型接法,电机启动完成后会断开星接触器,所以它的工作时间很短,同时它的选型可以比主接触器小一号。所以我们可以用一个带两组常闭触点的辅助触头替换掉星接触器,然后把这个辅助触头卡到角接触器上。

原理分析:按下启动按钮SB2,时间继电器KT线圈得电自锁,同时主接触器KM1线圈吸合,此时电机为星型接法,当到达设定的时间以后,KT的常开点闭合,KM2线圈得电自锁,同时KM2的常闭点断开切断KT的电源,KM1仍然得电,此时电机为角型接法。 备注:因为辅助触头的容量有限,所以此电路只适合于13KW以下的三相异步电机。

三个交流接触器如何选型?

首先我们要知道三相电机的功率,我们以一台22KW的三相异步电机为例,通过估算额定电流约为44A。如果是轻载或空载运行,我们就可以选择星三角降压启动。

从工作原理中可以分析出,刚开始时接触器KM1和KM2线圈得电,此时电机为星形接法。三相电机每相绕组的电压:相电压=线电压÷1.732=220V,线电流=相电流=44A÷1.732=25.4A,理论数值为电机额定电流的三分之一左右,实际比25.4低一些。选择25A的接触器就可以,保守推荐大一个规格,选32A的更耐用。启动过程中,星接触器KM2和角接触器KM3之间为电气互锁,所以星接触器的辅助触点为常闭点。如果辅助触点不符合要求,也可以增加一个F4-11的辅助触头。

启动完成以后电机为三角形接法,主接触器和角接触器吸合,此时的工作电流为电机的额定电流44A。因主接触器和角接触器长期处于三角形工作电路中,其电流为

44A÷1.732=25.4A,根据我们常用的估算公式25.4AX1.5倍=38.1A即为接触器的电流,这个数值接近常用的40A的交流接触器。

根据电路可知:主接触器的辅助触点为常开点,角接触器的辅助触点为一开一闭。 总结:22KW的三相异步电机,星三角降压启动最终接触器选型为:主接触器为CJX2-4010,角接触器为CJX2-4011,星接触器为CJX2-3201。 备注:接触器为常见品牌接触器,杂牌除外(标注电流不一定达标)

电工交流接触器与继电器的操作原理知识,英杰职业教育

电工交流接触器与继电器的操作原理知识,英杰职业教育朋友们大家好我是英杰黄老师,今天我们来看3个双电源切换电路。双电源切换电路应用非常广泛,用接触器或中间继电器就可以实现简易的双电源切换。第1种方案:两个交流接触器接触器的选型:接触器的额定电流值可参考负载的工作电流,如上图所示的CJX2-1801,接触器额定电流为18A,负载的工作电流最好不要超过12A。两个
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ppeh9nzdh1lh1d7s0l19lpyv23wp8008kg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享