好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屋面工程专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图5.10.1 烧结瓦、混凝土瓦屋面屋脊

1—防水层或防水垫层;2—烧结瓦或混凝土瓦;3—聚合物水泥砂浆;4—脊瓦;5—附加层

5.10.2、沥青瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于150mm。

图5.10.2 沥青瓦屋面屋脊

1—防水层或防水垫层;2—脊瓦;3—沥青瓦;4—结构层;5—附加层

5.10.3、金属板屋面的脊瓦盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度每边不应小于250mm,屋面板端头应设置挡水板和堵头板。

图5.10.3 室金属板材屋面屋脊

1—屋脊盖板;2—堵头板;3—挡水坎;4—密封材料;5—固定支架;6—固定螺栓

5.11、屋顶窗

5.11.1、烧结瓦、混凝土瓦与屋面窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材、支瓦条等连接。

图5.11.1 烧结瓦、混凝土瓦屋面顶窗

1—烧结瓦或混凝土瓦;2—金属排水板;3—窗口附加防水卷材; 4—防水层或防水垫层;5—屋顶窗;6—保温层;7—支瓦条

5.11.2、沥青瓦屋面与屋顶窗交接处应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材等与结构层连接。

图5.11.2 沥青瓦屋面屋顶窗

1—沥青瓦;2—金属排水板;3—窗口附加防水卷材; 4—防水层或防水垫层;5—屋顶窗;6—保温层;7—结构层

6、质量标准及保证措施

6.1、基层与保护工程

屋面混凝土结构层的施工,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

屋面找坡应满足设计排水坡度要求,结构找坡不应小于3%,材料找坡宜为2%;檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

上人屋面或其他使用功能屋面,其保护及铺面的施工除应符合本章的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209等的有关规定。

各基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100m2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

6.2、找坡层和找平层

6.2.1、找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。 6.2.2、找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。

6.2.3、找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。 6.2.4、找坡层和找平层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 6.2.5、找坡层和找平层的排水坡度,应符合设计要求。 检验方法:坡度尺检查。

6.2.6、找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。 检验方法:观察检査。

6.2.7、卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层应做成圆弧形,且应整齐平顺。

检验方法:观察检查。

6.2.8、找平层分格缝的宽度和间距,均应符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检査。

6.2.9、找坡层表面平整度的允许偏差为7mm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。 检验方法:2mm靠尺和塞尺检査。

6.3、隔离层

6.3.1、块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。

6.3.2、隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。 6.3.3、隔离层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检査出厂合格证和计量措施。 6.3.4、隔离层不得有破损和漏铺现象。 检验方法:观察检査。

6.3.5、塑料膜、土工布、卷材应铺设平整,其搭接宽度不应小于50mm,不得有皱折。 检验方法:观察和尺量检査。

6.3.6、低强度等级砂浆表面应压实、平整,不得有起壳、起砂现象。 检验方法:观察检査。

6.4、保护层

6.4.1、防水层上的保护层施工,应待卷材铺贴完成或涂料固化成,,并经检验合格后进行。 6.4.2、用块体材料做保护层时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距应大于10m,分格缝宽度宜为20mm。

6.4.3、用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2。 6.4.4、用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。分格缝的宽度宜为10mm~20mm。

6.4.5、块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填密实。

6.4.6、保护层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检査出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

6.4.7、块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层的强度等级,应符合设计要求。 检验方法:检査块体材料、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。 6.4.8、保护层的排水坡度,应符合设计要求。 检验方法:坡度尺检査。

6.4.9、块体材料保护层表面应干净,接缝应平整,周边应顺直, 镶缝应正确,应无空鼓现象。

检验方法:小锤轻击和观察检査。

6.4.10、水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 检验方法:观察检査。

6.4.11、浅色涂料应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂。 检验方法-观察检查。

6.4.12、保护层的允许偏差和检验方法应符合表6.4.12的规定。

表6.4.12 保护层的允许偏差和检验方法

项 目 块体材料 表面平整度 缝格平直 接缝高低差 板块间隙宽度 保护层厚度 4.0 3.0 1.5 2.0 允许偏差(mm) 水泥砂浆 4.0 3.0 — — 细石混凝土 5.0 3.0 — — 2m靠尺和塞尺检查 拉线和尺量检查 直尺和塞尺检查 尺量检查 钢针插入和尺量检查 检验方法 设计厚度的10%,且不得大于5mm 6.5、保温与隔热工程

铺设保温层的基层应平整、干燥和干净;保温材料在施工过程中应采取防潮、防水和防火等措施;保温与隔热工程的构造及选用材料应符合设计要求;保温与隔热工程质量验收除应符合本章规定外、尚应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 的有关规定。

保温材料使用时的含水率,应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率; 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压縮强度、燃烧性能,必须符合设计要求。

种植、架空、蓄水隔热层施工前,防水层均应验收合格。

保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100m2抽査1处,每处应为10m2,且不得少于3处。

6.6、板状材料保温层

6.6.1板状材料保温层采用干铺法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,应铺平垫

屋面工程专项施工方案

图5.10.1烧结瓦、混凝土瓦屋面屋脊1—防水层或防水垫层;2—烧结瓦或混凝土瓦;3—聚合物水泥砂浆;4—脊瓦;5—附加层5.10.2、沥青瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于150mm。图5.10.2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9po2w83i4m5a66i6tmib553973044s0109b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享