标准工艺技术交底记录
单位名称:亨通电力(集团) 编号:001 工程名称 钓台110kV输变电工程 现浇混凝土主变压器基础 工艺名称及编号 0100010401 主持人 交底地点 工地现场 交底人 参加交底人员签字 接受交底负责人 (1)基础采用清水混凝土施工工艺。表面平整、光滑,棱角分明,颜色一致,接槎整齐,无蜂窝麻面,无气泡。 (2) 表层混凝土宜设置钢筋网片。 (3) 外部环境对混凝土影响严重时,可外刷透明混凝土保护涂料,封闭孔隙、延长使用年限。 (4) 基础阳角设置圆弧倒角。 (5) 允许偏差: 1) 主变压器基础预埋件水平偏差 ≤3mm,相邻预埋件高差≤3mm。 2) 如施工图纸或产品说明书中对偏差有更高要求,应予满足。 记录人 交底日期 2016年 月 日 标准工艺技术交底记录
单位名称:亨通电力(集团) 编号:002 工程名称 工艺名称及编号 钓台110kV变电站工程 现浇混凝土沟壁 0101030802 交底地点 主持人 工地现场 交底人 参加交底人员签字 接受交底负责人 (1)伸缩缝设计无要求时,间距9~15m,沥青麻丝嵌缝、硅酮耐侯密封胶做表面填充,采用橡胶止水带。 (2)接地扁铁与支架连接可靠(电缆支架宜采用不锈钢膨胀螺栓固定) (3)沟壁在电缆沟转角处、交叉处宜增加钢筋混凝土(槽钢)过梁 (4)沟壁垂直度偏差≤3mm,沟壁表面平整度偏差≤3mm (5)沟壁模板安装:电缆沟宜采用定型钢模。如采用木模板用18mm木胶合板方木背楞(方木应过刨,控制尺寸),钢架管加固。钢管竖、横杆间距不大于600mm,模板接缝用双面胶带挤压严密;模板组合好后侧粘贴PVC板,粘贴牢固,不留气体。支模时避免PVC板因挤压而碎裂,阳角采用PVC阴角线固定于模板侧 。 (6)混凝土浇筑:沟壁两侧应同时浇筑,防止沟壁模板发生偏移。振捣时振动棒应快插慢拔,按行列式或交错式前进。振动棒移动距离一般在300~500mm,每次振捣时间一般控制在20~30s之间,以混凝土表面呈现水泥浆和混凝土不再沉陷为准。 (7)混凝土沟壁顶标高需用水准仪控制,表面用铁抹原浆压光,至少赶压三遍成活。 记录人
交底日期 年 月 日 标准工艺技术交底记录
单位名称:亨通电力(集团) 编号:003 工程名称 钓台110kV变电站工程 交底地点 工地现场 工艺名称及编号 交底人 参加交底人员: 墙面抹灰 0101010101 主持人 接受交底负责人 (1) 材料:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级≥42.5,质量要求符合现行GB 175《通用硅酸盐水泥》;砂采用中砂(经5mm过筛),含泥量≤1%,砂浆的配合比应符合设计要求;宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63《混凝土用水标准(附条文说明)》的规定。 (2) 抹灰前应检查门窗框位置是否正确;将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平;脚手架眼应封堵严实;预埋管道全部埋设,并封堵密实;砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。 (3) 找规矩:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼,并按灰饼充筋,以灰饼和充筋确定灰层厚度。 (4) 基层处理: 1) 混凝土表面应进行凿毛处理,采用机械喷涂 M15 水泥砂浆(掺适量胶粘剂)或界面砂浆使其凝固在光滑的基层表面。 2) 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施:墙体与框架柱、梁的交接处采取钉钢丝网(宜选用12.7mm×12.7mm钢丝网,丝径0.9mm,搭接时应错缝,用带尾孔射钉双向间距300mm、呈梅花形错位锚固)加强,钢丝网与基体的搭接宽度每边≥150mm;当墙体为空心砖、加气混凝土砌块时,采用钢丝网满布,由上至下,搭接宽度每边≥150mm;并采用机械喷涂 M15 水泥砂浆(掺适量胶粘剂)或界面砂浆进行粘贴,要求牢固、紧贴墙面、平整、无空鼓。 3) 再次将墙面洒水湿润。 (5) 抹灰: 1) 墙体抹灰层中宜采用掺抗裂纤维砂浆或防裂纤维布。 2) 先抹底灰,抹底灰应先薄薄地刮一层,接着装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛,然后全面检查底子灰是否平整、阴阳角是否方正、管道处灰是否抹齐、墙与顶棚交接处是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况,抹灰接槎应平顺,抹灰后应及时清理散落的砂浆。 3) 当底子灰六七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。罩面灰应两遍成活,面层砂浆的配合比严格遵照规要求,厚度以5~8mm为宜,罩面灰与分格条或灰饼抹平,用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时用软毛刷蘸水垂直方向轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。 (6) 墙、柱间的阳角应用M20水泥砂浆做护角,高度不宜小于1.8m,每侧宽度不宜小于50mm。 (7) 养护:在抹灰24h以后进行保湿养护,养护时间不得少于7天,冬季施工要有保温措施。 (8) 要保护好墙上的预埋件,电线槽盒、水暖设备和预留孔洞等,均事先粘贴好防护膜,不得随意抹堵预留洞口。要保护好地面、地漏等设施,禁止直接在地面上拌灰和随意堆放砂浆 记录人
交底日期 年 月 日 标准工艺技术交底记录
单位名称:亨通电力(集团) 编号:004 工程名称 工艺名称及编号 交底人 参加交底人员: (1) 涂料采用环保乳胶漆。 钓台110kV变电站工程 墙涂料墙面 0101010102 交底地点 主持人 接受交底负责人 工地现场 (2) 基层处理:将墙面基层上起皮、松动及空鼓等清除凿平;基层的缺棱掉角处用 M15水泥砂浆或聚合物砂浆修补;表面的麻面和缝隙应用腻子找平,干燥后用砂纸打磨平整,并将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清扫干净。基层为混凝土、加气混凝土、粉煤灰砌块时,应用 M15 水泥砂浆(掺适量胶粘剂)或界面砂浆,采用机械喷涂的方法进行墙面毛化处理,并进行洒水养护。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿润;加气混凝土砌块墙面,应提前两天浇水,每天两遍以上,基层的含水率应控制在10%~15%。 (3) 刮腻子的遍数应根据基层表面的平整度确定,第一遍腻子应横向满刮,一刮板接着一刮板,接头处不留槎,每一刮板收头要干净利索。刮第二遍腻子前必须将第一遍腻子磨平、磨光,将墙面清扫干净,没有浮腻子及斑迹污染。第二遍腻子应竖向满刮,待腻子干燥后打磨平整,清扫干净。第三遍腻子用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子。墙面应平整光滑、棱角顺直。尤其要注意梁板柱接头部位及墙顶面、门窗口等阴角部位的施工质量。