第三章 防火防烟分区检查 第一节 防火分区

建筑内防火分区的划分:一方面通过耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗槛墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行防火分隔;另一方面利用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域。 一、防火分区的划分 (一)检查内容

1.防火分区的建筑面积(2017改)

防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。

2017真题12、对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )。

A.使用性质 B.防火间距 C.耐火等级 D.建筑高度 网校答案:B

网校解析:防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险

点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课

性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速等因素有关。 单项选择题

2) 对地下或半地下商店进行检查时,当包括营业面积、储存面积及其他配套服务面积的总建筑面积大于20000m2时,为最大限度减少火灾的危害,除检查每个防火分区建筑面积是否满足规范规定外,还需检查其是否采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。当相邻区域确需局部连通时,可以采用防火隔间、避难走道、防烟楼梯间、能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散的下沉式广场等与室外开敞空间进行连通。 2.防火分隔完整性

防火分隔设施分为固定不可活动式和活动可启闭式两大类,主要包括防火墙、防火卷帘、防火门(窗)、防火阀、排烟防火阀等。

2)对设在变形缝处附近的防火门,应检查其是否设置在楼层较多的一侧,且门开启后不得跨越变形缝。

补充释疑:为什么设在变形缝处附近的防火门应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝?

消防规范的目的之一就是要尽可能的保障人员安全和减少财产损失,通常楼层较多的一侧人员较多、财产价值较多,所以应设置在楼层较多的一侧,以保证其防火分区的独立性。

在高层主体建筑与配楼之间,一般留有变形缝(沉降缝、抗震缝、伸缩缝)。若将防火门设在变形缝中间,发生火灾时建筑的变形缝有可能损毁,导致烟和明火

点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课

的窜入,烟火易扩散蔓延成灾。 二、建筑内的中庭 1.防火分隔措施

中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,其耐火极限不低于1.00h,采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h,并符合相关规定;与中庭相连通的门、窗采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

【例】中庭与周围连通空间的防火分隔当采用防火卷帘时,耐火极限不低于( )。 A.1.00h B.2.00h C.3.00h D.4.00h 网校答案:C 单项选择题

四、电梯井和管道井等竖向井道 1.竖向井道设置

建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门采用丙级防火门。建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,且不得敷设与电梯无关

点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课

的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不得开设其他开口。电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。 2.缝隙、孔洞的封堵

建筑内电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用防火封堵材料封堵; 五、建筑外(幕)墙

1.外立面开口之间的防火措施

建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8 m,否则墙体的高度不小于1.2m; 如果采用防火挑檐分隔,挑檐的宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度; 对于住宅建筑,还需要检查外墙上相邻户开口之间的墙体宽度,当小于1.0m时,开口之间要设置凸出外墙不小于0.6m的隔板。 六、变形缝

建筑物的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等。 六、变形缝 1.变形缝的材质

变形缝填充材料和变形缝的构造基层需采用不燃烧材料。 2.管道的敷设

变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。

声明:讲义来源于2017年郭炜老师主讲《消防安全技术综合能力》课程,禁

点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课

止转载。全部讲义进入

2017年消防工程师教材精讲班报名¥400.002017年消防工程师冲刺班(考点强化班)报名¥300.002017年消防工程师重点习题班报名¥200.002017年消防工程师真题解析班报名¥100.00版注册消防工程师资格考试辅导教材:消防安全技术实务¥90.0012345

点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课

2017年一级注册消防工程师《综合能力》教材精讲:防火分区

2017年一级注册消防工程师《综合能力》教材精讲:防火分区[2017年8月26日]2017年一级注册消防工程师《综合能力》教材精讲:防火分区前情回顾第三章防火防烟分区检查第一节防火分区建筑内防火分区的划分:一方面通过耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗槛墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行防火分隔;另一方面利用防火墙或防火门、防
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9pljv4c6ll6et871df8g8njyy26yjv018ib
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享