恶劣天气造成电厂、电网重大事故应急处理预案
为防止恶劣天气对我厂、电网造成安全生产事故,迅速有效地控制事故的发展和开展事故后的恢复工作, 减少因恶劣天气带来的经济损失、人身伤亡及社会影响,提高对突发事件的反应速度和能力,确保我厂安全生产,配合电网搞好迎峰度冬工作,特制定本措施和预案。 1 组织措施
1.1 厂部成立防止恶劣天气造成事故应急处理领导小组。该小组负责全面制定本企业恶劣天气情况下防止事故的应急体系及综合应急处理预案,督促各二级单位建立恶劣天气情况下防止事故的专项应急处理预案及现场预案,处理本企业的事故及因恶劣天气造成涉及危害电网安全的事故。成员如下:
组 长:黄海忠
副组长:王义平 杨家森 孙人才
成 员:各职能部门和二级生产单位负责人
1.2 在天气特别恶劣,如大风大雪或者冻雨时,启动应急预案,各有关部门安排人员全天24小时值班,负责全厂的安全运行、事故处理及抢修,建立紧急情况下快速、有效的应急处理反应机制,保障事故处理时必要的物资准备和人员安排。
1.3 发电部值长室是事故处理的指挥中心,当班值长是事故处理的指挥员。在事故发生时,值长有权根据现场的具体情况下达事故处理命令,并及时向
事故应急处理领导小组汇报,以便调用我厂人力、物力资源,协同进行事故处理,将事故的损失减少到最底程度。
1.4 积极进行事故分析,收集相关资料,配合电网、政府相关部门的事故调查工作。 2 职责分工
2.1 生产技术部负责收集气象资料,根据天气情况宣布进入预警状态。 2.2 各部门在厂部综合预案的指导下,根据各自具体的、特定类型的紧急情况建立各项专项预案及现场预案,组织有关人员熟悉,并负责职责范围内的应急事件和事故处理工作。
2.3 生产技术部、各二级单位的主任、技术员组成防止恶劣天气造成事故应急系统的技术支援系统,负责提供事故处理过程中的技术支持及咨询。 2.4 安监环保部、生产技术部负责检查与考核措施的落实工作。 3 技术措施和注意事项
3.1 荆门地区最低气温连续3天低于3℃,或者最低气温低于0℃,本措施和预案开始启动。
3.2 恶劣天气期间,如大风、大雪、冻雨、气温低于-5℃时指挥部实行24小时值班制度,值班表应及时公布。
3.3 恶劣天气期间继电保护和安全自动装置必须全部投入;并入电网的主设备的安全自动装置、继电保护装置、一次调频设备、AGC功能、励磁调节器、电力系统稳定器等设备必须正常投入和可靠运行。
3.4 为防止恶劣天气可能会造成电力设施大面积损坏和电网大面积瘫痪,各分公司应做好事故抢修的人员、抢修物资和工具、车辆等的准备工作;
3.5 恶劣天气情况下,应保持通讯畅通,各级管理人员手机禁止关机。电气分公司应及时处理通信故障,保证调度、运行的通信畅通。
3.6 发电部应加强劳动纪律的管理,严格控制请假制度,保证有足够的运行值班人员以应付重大事故的处理。
3.7 严肃调度纪律,事故处理必须在当值值长的统一指挥下进行。 3.8 运行各班应认真做好交接班、设备巡视检查制度的落实工作,优化运行方式,及时发现存在的设备隐患,接班后班长应组织全班根据当时的天气、运行方式等具体情况做好事故预想,并监督检查班员熟悉掌握的程度。 3.9 天气严寒地面覆冰时,应坚持进行室外设备的巡视检查(设备巡检禁止走天桥,做好防滑措施),并重点检查刀闸、开关CT引线等连接部位及出线的舞动情况。在降雪或结冰天气,应检查电气设备接头的覆冰情况、是否有水蒸气出现;下雨天气,接头是否有热气流动,是否不时伴有异常响声;夜间发现接头处有火花或发红现象,则说明接头接触情况变坏,发热比较严重等。
3.10 认真做好开关跳闸次数的统计,对于少油开关切断两次故障短路电流后应联系调度停用重合闸,任一相切断故障电流三次后,开关禁止投入运行。 3.11 加强对解锁钥匙的管理,即便是事故处理时,也不能随意使用解锁钥匙,必须严格执行《防误闭锁钥匙的管理规定》,并做好相关的交待,防止造成电气误操作事故。
3.12 加强监盘。恶劣天气情况下,若4台机组运行,至少保证2人监盘,并注意及时调整发电机的无功负荷,在系统电压允许的情况下,适当增加无功负荷(无功负荷控制在50~80MVAR)以提高我厂机组的抗干扰能力。
3.13 加强对联络线的负荷监视,防止线路超负荷运行,发现问题立即向值长和调度汇报。
3.14 事故处理时,应设法确保厂用电的安全,若发生电网事故,在全厂失压的情况下,应及时调整直流系统的电压,确保主设备的安全,并按照荆门热电厂“零启动”方案逐步恢复我厂220KV、110KV、35KV及厂用电系统,最后将发电机并网。
3.15 设备事故抢修,必须认真做好工作许可开工手续,做好事故抢修的危险点源分析控制工作,并认真做好相应的安全措施,防止人身触电事故。 4 事故预案
4.1 电力系统振荡的处理方案 4.1.1 象征:
发电机和变压器、联络线路电流表、功率表、电压表的指示周期性地、剧烈地摆动。失去同期的发电厂间的联络线的输送功率来回摆动。电压波动剧烈,照明灯泡忽明忽暗。电气系统送电端频率升高,受电端频率降低并略有波动。发电机组发出有节奏的鸣声,发电机强励反复动作。 4.1.2 处理方案:
不待调度命令,立即增加发电机无功,提高系统电压(强励动作不应调整励磁);
若频率降低,不待调度命令,尽量增加发电机有功,恢复频率正常,直至振荡消除;发电机负荷电流按Q/JMF 1041302-2004发电机事故过负荷规定进行监视;
若频率升高,不待调度命令,立即减少发电机有功,按中调命令,使频率与受电端一致,但应保持在49.0Hz以上;
观察联络线有功及电流摆动情况,找出摆动最剧烈的线路,确认系统振荡中心,建议中调拉开该线路,消除振荡;
系统振荡的过程中,应停止系统倒闸操作,确保厂用电的安全; 经上述处理,三分钟内振荡仍未消失,应汇报中调,听候处理; 系统振荡消除后,应调整发电机有功、无功、使系统正常运行。 4.2 全厂停电恢复供电方案
由于我厂220KV母线和110KV与主网系统联系非常紧密,从系统获得电源的范围很广,因此,我厂目前尚未配置启动电源。当系统出现故障导致全厂停电时,只能完全依靠系统送电才能恢复厂用电源。要求各运行值班人员在事故情况下,应积极和电网调度联系,争取快速恢复厂用电,并作好相关准备,按以下方案组织送电。 4.2.1 用220KV母线恢复:
4.2.1.1 通过葛荆线、荆双线等220KV出线恢复#1、(#2)母线供电; 4.2.1.2 通过#02高备变恢复6KVⅣ段和6KVⅤ段供电; 4.2.1.3 通过#4、(#5)低变恢复380Ⅳ段和380VⅤ段供电; 4.2.1.4 通过4A061(5A061)恢复保安段供电;
4.2.1.5 220KV母线带电后应尽快对#2(#3)主变送电,向110KV母线充电,用#1主变送电向漳河泵房供电。 4.2.2 用110KV母线恢复:
4.2.2.1 联系胡荆线带电后合上荆31开关,对#4(#5)母线充电;