建筑电气安装工程的质量控制措施 A、电气设备、材料质量控制:

1)主要电气设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,建立设备、材料入、出库的复验制度,确认合格后,才能在施工中使用。

2)主要电气设备、材料的内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等实物应与设计图和装箱单吻合,低压配电柜、电缆等电气设备或材料须具有耐压试验、绝缘电阻测试等检验合格的报告。

3)大批量的设备、材料事前对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4)进口电气设备、器具和材料应有提供商检证明和中文的质量合格证明文件、性能检测报告及中文的安装使用、维修等技术文件。

5)低压成套配电柜、不间断电源柜、控制屏(柜、台)及动力、照明配电箱的铭牌应符合图纸或设计要求,柜(箱)

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

1 / 9

精品文档

内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊现象,外观油漆涂层完整,无明显碰撞凹陷,并检查随带技术文件及出厂试验记录,不间断电源柜检查、试验等项参数符合技术规定的要求。 6)电动机、电动执行机构和低压开关设备等铭牌、附件齐全,电气接线端子完好,安全认证标志明确,设备器件无缺损,油漆涂层完整。

7)照明灯具应检查合格证,新型气体放电灯具带有技术文件,成套灯具的绝缘电阻测试值大于2mΩ,应急灯具铭牌上的标志等标注明确,普通灯具须有安全认证标志,灯具外观油漆涂层完整,无损伤,附件齐全。

8)开关、插座、接线盒的合格证、电工产品安全认证标志齐全,开关、插座的面板及接线盒盒体完整、元碎裂,零件齐全,电气和机械性能符合规范要求,油漆涂层完整,控制器、开关等附件适配,对塑料材质的开关、插座及其面板应具有阻燃性。

9)电线、电缆的合格证、电工产品安全认证标志齐全,线芯直径、绝缘电阻值符合规范标准,绝缘层完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷,耐热、阻燃的电线、电缆外护层上标识明显导电性能和阻燃性能符合要求。 10)电气导管的材质证明书齐全,管径、壁厚及均匀度抽检合格,钢导管无压扁,内壁光滑,非镀锌钢管无严重锈蚀,表面无锈斑,导管及配件无碎裂。

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

2 / 9

精品文档

11)型钢材质证明书应齐全,表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形,镀锌制品(支架、接地线、避雷用引下线及接闪器等)应有镀锌质量证明书,且镀锌层覆盖完整,表面无锈斑,用于防雷及接地系统的镀锌材料应为热镀锌产品。

12)电缆桥架、线槽的合格证应齐全,表面平直光滑,无变形,连接部件、配件完整、齐全,钢制桥架油漆涂层完好,无锈蚀,无扭曲变形,表面无划伤。 B、配管工程质量控制:

1)审核施工图时,重点抓管道多的部位或交叉作业的部位,如地下室、设备机房、卫生间、吊顶内及有关关键部位,对各专业的安装尺寸进行核实,发现问题及时处理,施工中对关键部位进行样板施工,尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风等管道相碰的现象发生。 2)现浇砼结构施工中,配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管经自检、隐蔽验收合格后,再配合土建进行砼浇注。 3)在砖结构施工中,及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱的安装,注意配管的防腐措施。

4)开关盒、插座盒安装位置标高控制在规范允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐,盒口平整方正。 5)配管中应严格控制配管弯曲半径及埋入深度,其保护层应>15mm,重点控制踢脚与地面接合处,圈梁与顶板接

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

3 / 9

精品文档

合处等,以保证穿线顺利进行和导线的安全。

6)配管进入盒、箱控制在5mm之内为宜,管进盒箱应使用锁紧螺母固定平直,盒、箱四周用水泥沙浆填实、抹平,管进配电箱应一孔一管排列整齐,配管管口在二层板后面,严禁用气焊开孔,废孔应堵死抹平。

7)钢管连接时,焊接部位应按规范严格控制,钢管两端对接应平齐,套管应使用配套产品,其套管两端或两管接头处不允许用黑胶布缠绕。

8)吊顶内配管走向、连接、吊(支)架、固定安装方式等应符合有关防火规定。

9)管口毛刺应用圆锉锉光滑,配管时管口应作临时封堵,以免掉进东西影响穿线,对于管路较长者,再将铁丝穿入管中。

10)金属导管严禁对口熔焊连接,壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。金属导管必须可靠接地。 11)配管在穿过建筑物变形缝处时应设补偿装置,管子敷设的长度超过规范允许值时,中间应增设过路箱、盒。 12)钢管明配时,应用丝口连接,并用圆钢进行接地跨接,焊接处刷防锈漆,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。

13)绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应在土建粉刷前敷设到位,箱、盒及配管应在粉刷前采用强度等级不小于m10

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

4 / 9

精品文档

的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。砖墙上开槽宜采用开槽机,以保证砌体质量。 c、配线工程质量控制:

1)导线连接应采用绝缘压接帽新工艺,多股铜线需搪锡。严禁接头处虚接或未用绝缘带包扎只用黑胶布缠绕做法。防止造成导线连接不牢,线芯裁剪后预留过长外露,严格按配线施工工艺要求施工。母线的接触面应采用电力复合 建筑电气安装工程的质量控制措施提要:电气导管的材质证明书齐全,管径、壁厚及均匀度抽检合格,钢导管无压扁,内壁光滑,非镀锌钢管无严重锈蚀,表面无锈斑,导管及配件无碎裂 更多精品源自试题

脂,螺栓紧固时,应采用力矩搬手紧固。

2)插座、螺口灯头、零线、相线的接线时应注意采用左零右火和左零右火上接地的作法。用试电笔或测试插头进行检验。不允许出现零线与相线接反。 D、灯具、箱(柜)安装质量控制: 1)灯具安装:

严禁在公共场所采用铝制品瓜子链吊装灯具。低于2m以下的灯具及电器按规范要求安装PE保护地线。灯具超过3kg时,要采用吊杆生根固定牢固。

2)对柜、箱、盘装有电器的可开启的门或柜体、箱体、