渠道衬砌试验段施工方案 的钢丝绳)为宜;⑤因设备自带水箱在坡面上已不能发挥作用,采取在坡面上部的一级马道上放置一容量约1m3的塑料水箱(方便移动),用塑料软管向切割机供水;⑥移动配电箱应按国家用电安全标准购置或单独安装,漏电保护系统应经现场检测,必须灵敏有效;⑦各项准备工作做好后,可进行试切。观察行走时,所切的缝是否平顺且行走是否方便省力。若行走困难,缝宽明显不够2cm,可能是所制作的下边线前后导轮外切线与切割片平面不平行所致,应及时进行校验。另外在切割时,应注意观查水路是否畅通,以免切割片受热变形。
2)横缝切割
横缝的切割应从坡下开始向上进行,总体程序相对于纵缝的施工比较容易,只需将卷扬机固定在坡面顶部(需高出坡面线),另在底部开始部位,需用木板及其它材料搭投起步平台,用来安放切割机。
适当调整刀片入缝深度,便可进行横缝切割,因在坡角处是折面,此时千万不可只看标尺来定深度,要观看切割片入混凝土深度,否则易导致伤到土工膜。一人扶切割机,一人在上面摇卷扬机便可正常施工,卷扬机的速度及手摇力度由操作人灵活掌握。 5.2.12填胶嵌缝
混凝土强度达到之后,在切割的缝内填聚乙烯闭孔泡沫板,接近混凝土面2cm处填聚硫密封胶。 5.2.13安装路缘石
(1)混凝土浇注完毕后及时安装路缘石;
(2)路缘石安装前,应该用土封住混凝土面板上沿外侧,防止堤顶雨水进入坡面砂垫层;
15 渠道衬砌试验段施工方案 (3)路缘石不能及时安装的,应做好外露土工膜的保护,可折叠用土覆盖。
6资源配置
6.1劳动力计划
本段衬砌混凝土施工按一班作业,主要劳动力配置见表5.1-1。 表6.1-1 劳动力配置表
序号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 混凝土工 模板工 机械工 汽车司机 电工 其他技工 普工 合 计 单位 人 人 人 人 人 人 人 人 数量 12 6 10 4 2 6 15 55 备注 6.2主要施工机械配置 本段混凝土施工的主要机械设备配置见表6.2-1。 表6.2-1 主要机械设备配置表 序号 1 2 3
16 名 称 混凝土拌和站 渠道衬砌机 削坡机 规格型号 HZS50 ZD50-1330 JX900~1200 单位 座 台 台 数量 1 1 1 备注 渠道衬砌试验段施工方案 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 自动抹光机 脚手架 混凝土搅拌运输车 装载机 手提电锯 割缝机 施胶枪 污水泵 规格型号 ZM120 JS100 9.0m3 Z50 Φ300 2″ 单位 台 台 辆 辆 台 台 支 台 数量 1 1 2 1 1 2 6 2 备注 7质量保证和控制措施 7.1会议制度
7.1.1交底会
新项目开工前由工程部组织,项目总工主持,按施工组织设计(施工措施)对作业人员进行技术交底,质量管理部有关人员及班组长以上(或全体)作业人员参加。 7.1.2质量总结会
质量管理部负责编写月度和阶段性质量总结报告,并组织召开总结会议。所有主要领导及有关部门人员参加。 7.1.3专题会
由总工程师或质量管理部视工程施工具体情况安排.。
7.2三检制度
17 渠道衬砌试验段施工方案 根据本项目组织机构实际,“三检”具体规定如下:
(1)施工队(厂)具体施工员负责,完工后对其工作进行“初检”。 (2)施工队(厂)质量员负责完工项目的“复检”,并向质量管理部提交施工记录。
(3)质量管理部专职工程师负责其分管项目完工的“终检”,并向监理人提交质量检查记录,申请验收。
7.3质量控制措施
7.3.1 混凝土质量控制
混凝土质量控制是连续不断的现场动态管理,工程施工,由试验室、质安部、工程部及现场施工人员对混凝土施工进行全面的质量控制,以保证混凝土施工优良率。
(1)混凝土配合比
根据以往施工经验及在同类地区的混凝土配合比试验资料,在满足设计和施工和易性要求的条件下,开工后再根据现场实际情况进一步优化调整。
(2)混凝土拌合与配料
a.拌制混凝土各种原材料必须满足规范要求,检测项目和抽样次数符合规范要求。
b.混凝土配合比实验报告及时报监理单位审核,各种混凝土资料在混凝土开始浇筑前提交监理单位审批。
c.拌和站的各种称量设备定期进行校验、测试,测试的误差应在规范允许范围内。
d.拌和站采用微机控制,配置自动记录装置。各种原材料称好后的重量以及
18 渠道衬砌试验段施工方案 混凝土的有关数据都需精确的记录,作为档案资料存档备案。
e.拌合混凝土的时间,经过试验选择合理的拌和时间,并报监理单位批准。 f.拌和站操作人员做到持证上岗,对混凝土配料和拌和全面负责。配料前,按配料单的要求先核实各种原材料的品种规格、数量,核实无误后定秤,再由实验中心值班人员逐项复核、检查,确认后方可开始配料。在生产过程中,不允许操作人员擅自改动。
(3)混凝土浇筑
a.不合格的混凝土严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须予以清除,并弃置在指定地点。浇筑混凝土时,严禁在仓内加水。
b.当混凝土和易性较差时,采取加强振捣等措施;仓内的泌水必须及时排除,应避免外来水进入仓内。
c.混凝土浇筑应保持连续性,浇筑混凝土间隙时间不应超过规范规定,因故超过允许间歇时间,应按施工缝处理。
(4)施工现场混凝土质量控制
a.建立建全质量保证体系,保证质量体系的正常运行,坚持“三检制”。 b.浇筑应保持连续性,如出现发白、干硬、初凝现象,立即按规定停仓处理,对和易性较差的混凝土,应加强振捣等措施,保证质量。
c.必须配有施工备用设备,尤其是混凝土浇筑施工中的振捣器、混凝土搅拌车等。
(5)温控措施
在施工期间,必须对混凝土采取严格的温度控制措施,防止裂缝产生,保证结构的整体性。
19