一、 励磁系统

(一) 设备规X与根本参数 1、励磁装置

励磁调节器型号: DLT6000 产品型号: FJL-1 励磁方式:自并激三相可控硅静止整流励磁系统 制造厂家: ##电器科学研究院/##擎天电气实业## 额定容量: 3665KW 额定电压:6300V 额定励磁电压:85V 额定励磁电流:459A 电压互感器变比:6000V/100V 电流互感器变比:500A/5A 2、励磁变压器

型号:ZLSSGBY 容量:110KVA 接法:Y/△-11 额定电压:6300V/158V 额定电流:10.1A/401A 绝缘等级:B 制造厂家:##电机一分厂 (二) 检修与试验项目

1、 励磁盘盘体与盘内设备除尘、清扫、检查;电路板用细毛刷去除灰尘与污物;励磁柜滤网用水清洗干净并晒干后装好; 2、励磁装置元器件检查检验; 〔1〕检查测量电阻值

R61=4.02KΩ R62(起励电阻):10.6Ω 灭磁开关QFG分闸线圈〔LTR〕电阻:539Ω 灭磁开关QFG合闸线圈(QCL)电阻:2.49 KΩ 灭磁开关QFG合闸接触器(LCL)线圈电阻:43.5 KΩ 起励接触器〔Q61〕线圈电阻:2.343 KΩ 风机电源接触器(QC01)线圈电阻:1.493 KΩ 起励回路二极管〔V61〕电阻:443Ω 灭磁电阻〔RFS〕: 1.2Ω

〔2〕检查可控硅快速熔断器F11、F12、F13、F14、F15、F16良好;检查

DOC

DC22OV操作控制电源熔断器FU61、FU62良好;检查转子电压测量回路熔断器FU63、FU64良好

〔3〕检查开关QDT61、QDT62、QFO1、S21正常;

〔4〕检查DC220V直流电源开关与电源指示灯SA02;检查AC220V交流电源开关与电源指示灯SA01。发现SA01、SA02指示灯灯泡已坏,随即更换SA01、SA02指示灯灯泡;更换后电源指示正常。

〔5〕检查A04继电器端子板、A07信号综合板、A40 DLT6000总线端子板未见异常;紧固各电路板接线端子螺丝。

(6) 检查励磁变二次侧刀闸QS01刀口无毛刺与烧伤痕迹,刀闸在合闸状态时刀口接触良好。

〔7〕检查灭磁开关QFG断口无毛刺与烧伤痕迹,检查QFG灭弧栅良好,开关在合闸状态时触头接触良好,断口同步性良好。 〔8〕清扫检查K50板各元器件与跳线位置开关 跳线编号 JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 状态 1-2短接 1-3短接,2-4短接 空 空 1-2短接 跳线编号 JP6 JP7 JP8 K2-1 K2-2 状态 1-2短接 2-3短接 1-2短接 OPEN OPEN (9) 调差整定开关为0~10档,本电站1#机组设为第3档,各项参数与设置已在设备出厂时调试好,请勿随意更改。 3 电气二次回路查线对线;

4 更换接线端子标示;全部端子标识已用电脑打号机打号。 5 变送器校验〔详见变送器校验记录〕;

6 励磁系统电测表计校验〔详见电测表计校验记录〕;

7

励磁系统继电器校验;

DOC