好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新2006年中国石油天然气华东勘察设计研究院压力管道设计人员考核试卷 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2006年中国石油天然气华东勘察设计研究院压力管道设计人员考核试卷

姓名: 分数:

一、判断题(共20分) 必答题(每题0.5分,共15分)

1、一次危险是指设备或系统内潜在着的发生爆炸或火灾的危险,它会直接危害人身安全、导致设备毁坏和建构筑物倒塌等。( × ) 2、房间的火灾危险类别应按该房间内存在的介质的火灾危险类别确定。( × ) 3、可燃气体、可燃液体的管道可穿越与其无关的建筑物。(×)

4、装置布置设计的三重安全措施是:首先按全年最小频率风向对工厂进行合理布置,其次是严格按设计防火规范进行设备布置,保证安全距离,第三是建立可靠的消防系统。( × )

5、控制室应在靠近装置的主操作区布置,并在散发粉尘、水雾和有毒介质设备的全年最小频率风向的下风侧。( √ )p91 6、当装置的宽度大于60m时,应在其内部设贯通式消防车道。( √ )p94 7、弯头和弯管不得使用褶皱弯或虾米弯,管子对接偏差不得大于3°。( √ )

8、输油、输气管道弹性敷设、管道的曲率半径应满足强度要求,且不得小于钢管外径的500倍。( × ) 9、输油、输气管道穿越管段,其水平直径方向的变形量不得大于管子外直径的5%。( × )

10、集气、输气工程任何生产规模的集气站、计量站,输气站(压力站除外)、清管站、配气站等定为五级站场。( √ ) 11、输油、输气管道的钢度应满足运输、施工及运行要求,外直径与壁厚比不应大于140。( √ ) 12、输油、输气管道穿越铁路、公路的管段,当管顶最小埋深大于1m时,可不验算其轴向稳定。(√)

13、钢材(包括含碳量大于0.10%的铬镍奥氏体不锈钢)的使用温度低于或等于-30℃时,才应按低温压力容器和压力管道设计规范要求进行夏比(V型缺口)低温冲击试验。( × )

14、低温压力管道是指设计温度低于或等于-20℃的压力管道。( √ ) 15、结构用无缝钢管和流体输送用无缝钢管都可用于压力管道。( × )

16、高温压力管道及其受压元件的钢材使用温度,不应超过《工业金属管道设计规范》GB50316中规定的材料许用应力值所对应的温度上限。( √ )

17、当连接尺寸相同而压力等级不同或压力等级相同连接尺寸相同而不是同一个标准的法兰相连接时,其使用条件应以较低等级法兰为准。( √ )

18、连接不同压力等级管道的阀门、法兰等管道组成件,应按苛刻条件选用。( √ )

19、弹簧支吊架选用时,不但要满足正常操作时的荷载、位移要求,还应能够满足安装和蒸汽吹扫时的荷载、位移要求。( √) 20、应力松弛是指高温下工作的金属构件,在总变形量不变的条件下,其弹性变形随时间的延长不断转变成塑性变形,从而使得金属中应力逐步下降并趋于一个稳定值的现象。( √ )

21、冷拉是指在冷态(安装温度)下把管子按设计温度计算出的膨胀量的某个百分数,切除后再拉-合。 ( √ ) 22、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆孔,以满足水平位移的要求。( √ ) 23、水平Π型补偿器两侧的导向架距弯头越近越好。( × )

24、在应力分析中,计算温度应取设计温度,计算压力应取设计压力,且安装温度(环境温度)应根据所在地域和安装时间的不同来确定。( √ )

1

25、液化天然气汽化器进口可不设紧急切断阀。( × )

26、穿越或跨越重要河流的燃气管道,在河流两岸均应设置阀门。( √ )p37

27、地上敷设的热力网管道同架空输变电线交叉时,管道的金属部分应接地。( √ )p57 28、不含有毒成分的城镇燃气中可以不加臭。( × ) 29、所有供热系统均需进行动态水力分析。( × )

30、城市热水热力网设计最佳供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源、热力网、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。( √ )

选答题(请从下列题中选答10题,每题0.5分,共5分)

1、对往复式压缩机的管道布置,除须进行柔性分析外,还须进行振动分析,直至两者都合格为止。( √ ) 2、容积为200m3的液化石油气储罐上可设置一个安全阀。( × )

3、连续操作的可燃气体管道的低点,应设两道排液阀,排除的液体应排放至密闭系统。但开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加螺纹堵头或盲板。( √ )

4、设备布置设计应满足工艺流程、安全生产和环境保护的要求,并考虑工厂总体布置;操作、维护、检修、施工和消防;节省用地和减少能耗。(√)

5、对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心径管。当管道从下向上进泵时,应采用底平安装,当管道从上向下进泵时,应采用顶平安装。( × )

6、为防止往复式压缩机进出口管道振动,应进行必要的振动分析,管道布置应尽量低,支架敷设在地面上,且为独立基础,加大支架和管道的刚性。( √ )

7、对长输管道易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段,应设置标志牌,并应采取保护措施。( √ )

8、输油、输气管线应采用地下埋设方式,当受到自然条件限制时,局部地段可采用土堤埋设或地上敷设。( √ )p30

9、输油、输气管道选用的弯头曲率半径应大于或等于外直径的3倍,并应满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求。( × )P32 10、输气管道所用钢管、管道附件的选择,应根据使用压力、温度、介质特性、使用地区等因素,经技术经济比较后确定。( √ )P33 11、埋地管道的埋设深度,应根据管道所经地段的农田耕作深度、冻土深度、地形和地质条件、地下水深度、地面车辆所施加的荷载及管道稳定性的要求等因素,经综合分析后确定。一般情况下管顶的覆土厚度不应小于0.8m。(×)

12、输油管道直管段许用应力计算,一般地段的设计系数值取0.6。( × )

13、斜接弯头的弯曲半经,不宜小于公称直经的1.5倍,斜接角度大于45°的斜接弯头不宜用于极度危害介质、高度危害介质、可燃介质管道或可能承受由于机械振动、压力脉动及温度变化产生交变荷载的部位。( √ )

14、国内现行的国标阀门型号表示方法,能够全面地说明阀门的属性。( × ) 15、带螺纹阀盖的阀门,不应用于极度、高度危害介质和液化烃管道。( √ ) 16、除设计另有规定外,活接头不宜用于有毒介质。( √ )

17、承插焊连接不应用于可能发生间隙(缝隙)腐蚀的管道。( √ ) 18、含碳量小于0.04%的奥氏体不锈钢的使用温度不应高于525℃。( √ ) 19、波纹膨胀节的导向间距依据管线跨距确定。( × )

20、高压厚壁管,尤其是合金钢管道,不宜用焊接管托,而应用管夹式管托。(√ )

2

21、对于两向流管道,在管道设计和管架设计中,应有防震措施。( √ ) 22、固定架是限制管线所有六个方向位移的支架。( √ )

23、套管式或球形补偿器,填料容易松弛,发生泄漏,在剧毒及易燃易爆介质管道上严禁使用。( √ ) 24、在高温管线上用较厚的管子代替较薄的管子,能使应力分析结果变得更好。( × )

25、城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。( √ )

26、当连在低压燃气管道上的用户都安装用户调压器时,燃气管道压力不应大于0.01MPa。( × )

27、城市热水热力网设计最佳供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源、热力网、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。(√)

28、城市热力网,当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽做供热介质。( √ ) 29、热水和蒸汽管道采用管沟敷设时,应首选通行管沟敷设。( × )

30、热力管网管沟敷设有:通行管沟、半通行管沟和不通行管沟三种形式。( √ ) 二、填空题(共20分) 必答题(每题0.5分,共15分)

1、布置一栋建筑物的不同火灾危险性类别房间时,其中间隔墙应为非烧材料的实体墙 。。

2、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于甲、乙A类可燃液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离,不宜小于4.5 m。

3、国务院颁发的2003年6月1日起实施的《特种设备安全监察条例》所指的特种设备是:涉及生命安全 、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。《特种设备安全监察条例》第二条

4、根据国标《石油化工企业设计防火规范》GB50160规定,甲类火灾危险介质是指与空气混合物的爆炸下限 <10%(体积)的可燃气体;15οC时,蒸汽压大于0.1MPa的 烃类液体 及其它类似液体(即液化烃)和闪点 〈28℃ 的可燃液体。

5、职业性接触毒物危害程度分级是依据急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高允许浓度六项指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出的。

6、压力管道的设计、制造、安装、使用、检验和修理改造,单位必须执行《压力管道安全管道与监察规定》。

7、输气管道线路设计地区等级的划法是沿管道中心线两侧各200m 范围内,任意划分长度为2㎞ 并能包括最大聚居住户数的若干地段,在划定的管段区域内计算居住户数。以此确定地区等级。

8、输气管道线路阀室设置,以一级地区为主的管段不宜大于32㎞ ;二级地区不宜大于24㎞ ;三级地区不宜大于16㎞ ;四级地区不宜大于8㎞ 。

9、输气管道管顶覆土厚度,水田不宜小于0.8m 、岩石类不宜小于0.5m 。输油管道一般情况覆土厚度不宜小于0.8m 。 10、埋地输油、输气管道与其它管道交叉敷设时其间距应不小于0.3m ;与通信电缆交叉敷设时,其最小间距不应小于0.5m 。 11、钢管在运输、安装或修理中造成壁厚减薄时,管壁上任一点的厚度不应小于计算管壁厚度的90% 。

12、埋地输油管道与城镇居民点或人群密集的村庄、学校的距离不宜小于15 m,与铁路平行敷设时,管道应敷设在距离铁路用地范围边线3 m以外。

13、对于操作温度等于或高于200℃,介质中含有氢气的碳钢及低合金耐热钢管道,应根据管道最高操作温度加 20~40 ℃的裕量

3

和介质中氢气的分压,按Nelson曲线选择适当的抗氢材料。

14、管道璧厚的附加裕量包括 腐蚀裕量 、壁厚负偏差 和 螺纹深度 。 15、压力管道中常用的锥管螺纹有 55° 和 60°两种密封管螺纹。 16、脱氧不完全 的钢称为沸腾钢, 脱氧完全 的钢称为镇静钢。

17、连接不同压力等级管道的阀门、法兰等管道组成件,应按 苛刻条件选用。

18、通常将含C≤0.08% 奥氏体不锈钢称为低碳不锈钢;将含C≤0.03% 奥氏体不锈钢称为超低碳不锈钢。

19、可变弹簧支吊架的荷载变化率通常应控制在 25 %,当在敏感设备(机泵等)进出口处设弹簧支吊架时,其荷载变化率应控制在 10 %以内。

20、波纹补偿器适用的管线为温度 较高 ,压力 较低的管线。

21、材料的强度理论有 四 种,在管道强度设计中主要采用第三强度理论。

22、从高塔顶下来的管线,在对其进行应力分析时,应考虑 风 荷载和 地震 荷载的作用。

23、串联可变弹簧支吊架,应选用 荷载相同的弹簧,每个弹簧的位移值按其位移 范围比例分配。 24、并联可变弹簧支吊架,应选用 相同 的弹簧,每个弹簧承受的荷载应按平均分配,每个弹簧的位移 相同 。 25、蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部 接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管段上 ,以避免存液。

26、地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物 下面穿越;不得从堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体 的场地下面穿越。P40 27、输气线路应避开城镇规划区 、飞机场 、铁路车站 、海(河)港码头 、国家级自然保护区 等区域。当受条件限制时,必须征得主管部门 同意,采用安全保护 措施。

28、输气管道上需要通过清管器的阀门,应选用全通径阀门 。

29、地下燃气管道上的检测管,凝水罐的排水管、水封阀和阀门,均应设置护罩 或护井 。 30、液化石油气供应基地按其功能可分为储存站 、储配站 和罐瓶站 。 选答题(请从下列题中选答10题,每题0.5分,共5分)

1、装置中主管廊的宽度主要由管道数量 、管径的大小 确定,并考虑预留10-20% 的余量,但管廊的宽度一般不宜大于10m 。p80

2、可燃气体比空气轻 时,可燃气体压缩机厂房顶部应采取通风措施 ,楼板宜部分采用篦子板 ;比空气重 时,厂房地面不应设地坑或地沟 ,且应有防止气体聚集 的措施。P89

3、人孔方位与塔的梯子、平台统一规划,其中心至平台高度以600-1000mm为宜。人孔盖开启时不应妨碍检修和通行,其顺利关闭方向应与人员疏散方向一致。P110

4、非金属管道输送流体时易产生静电聚积 而导致事故,故宜采取低速输送和有效的防静电 措施。 5、同一建筑物内,应将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端 。

6、当装置内的设备、建构筑物布置在不同标高的地平面上时,控制室、变配电室、化验室、生活间等应布置在较高处,而储罐宜布置在较低处。P122

7、油气管道外壁防腐技术主要是外壁防腐绝缘层 加阴极保护 联合防腐措施。 8、输气管道沿线设置里程桩 、转角桩 、交叉 和警示牌 等永久性标志。

9、在沼泽、水田地区管道敷设时,当沟埋管道覆土层不足以克服管子浮力时,应采取稳管措施 。P32

4

10、当输油管道的设计温度同安装温度之差较大时,宜在出土端 、弯头 、管径改变处 以及管道同清管器收发装置连接处根据计算设置锚固 设施,或其它能够保证管道稳定的措施。P32

11、“石油天然气工程设计防火规范”规定:油品、液化石油气、天然气凝液站场分级中,一级站油品储存总容量为 Vp100000m3 ;五级站Vp≤500m3 。

12、输气站内管道和穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝以及未经试压的管道碰口焊接,均应进行100% 射线照相检验。 13、阀门出厂前进行低压密封试验时,一般采用空气或惰性气体,以 0.5~0.7Mpa 压力进行。 14、常用管法兰密封垫片有非金属垫片 、半金属垫片 和 金属垫片 三类。

15、压力管道常用国内管法兰标准有国家标准 、 石化行业标准 、 化工行业标准 和 机械行业标准 。 16、管法兰与管道连接分为 平焊 、对焊 、 承插焊 、 螺纹 和 松套 五种连接方式。 17、管法兰密封面型式有全平面 、凸台面 、环连接面 、凹凸面 和 榫槽面 五种型式。

18、当连接尺寸相同而压力等级不同或压力等级相同连接尺寸相同而不是同一个标准的法兰相连接时,其使用条件应以较低等级法兰 为准。

19、冷拉不能改变管道在热态下的 二次应力范围,但可以减少热态下管线对固定点和设备口的推力 及力矩。 20、内压直管理论计算壁厚公式 的适用范围为t<D0/6 且P/[δ]≤0.385 21、应力分析的方法有目测法、 图表(公式)法、 计算 法。

22、输油管道的应力分析适用标准为 GB50253 和 ASME/ANSIB31.4 。输气管道的应力分析适用标准为 GB50251 和 ASME/ANSIB31.8 。

23、用于校核离心泵口荷载标准为API610、校核空冷器管口荷载的标准为API661 。 24、一般来讲,往复式压缩机(泵)进出口管线应做 动力分析。

25、液化石油气储罐必须设置安全阀,安全阀的开启压力为储罐最高工作压力的1.1-1.15 倍。 26、城市热力网,当生产工艺热负荷为主要负荷 ,且必须采用蒸汽供热 时,应采用蒸汽作供热介质。

27、城市热力网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布 、热源位置 、与各种地上 、地下管 及构筑物 、园林绿地 的关系和水文 、地质 条件等多种因素,经技术经济比较确定。 28、热力和热力网管道地下敷设时,应首先采用直埋 敷设。 29、热力网管道干线 、支干线 、支线 的起点应安装管段阀门。

30、热水热力网干线应设分段阀门。分段阀门的间距宜为:输送干线2000-3000 m;输配干线1000-1500 m;蒸汽热力网可不安装分段阀门。 三、选择题(共20分) 必答题(每题0.5分,共15分)

1、对于输送高压、极度危害及高度危害介质管道上的排液排气点应设( B、C 、D)。 A 单阀 B 单阀和盲板 C 单阀和法兰盖 D 双阀 2、明火或散发火花地点宜布置在油气散发场所的( C )

A 下风侧 B 上风侧 C 全年最小频率风向的下风侧 D 全年最小频率风向的上风侧

5

PDot2?????p≥

最新2006年中国石油天然气华东勘察设计研究院压力管道设计人员考核试卷 

2006年中国石油天然气华东勘察设计研究院压力管道设计人员考核试卷姓名:分数:一、判断题(共20分)必答题(每题0.5分,共15分)1、一次危险是指设备或系统内潜在着的发生爆炸或火灾的危险,它会直接危害人身安全、导致设备毁坏和建构筑物倒塌等。(×)2、房间的火灾
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式