市政工程招标控制价编制说明
工程名称:南平市马站(兴达路西侧工业路北侧)地面塌陷修复工程 一、 工程概况 1、建设地点:南平市马站(兴达路西侧工业路北侧) 2、工程专业:市政公用工程 3、工程主要内容: 1)软基处理: 软基处理(类型、面积等): 无 。 2)道路工程: 道路长度: 无 ,道路修建宽度:无 ,车道数: / ; 车行道路面类型: 无 。 3)桥梁工程: ① 无 桥,最大跨径 无 米,总长: 无 米 ② 无 桥,最大跨径 无 米,总长: 无 米 4)涵洞工程: ① 混凝土 涵洞,是否顶进箱涵: 无 。 5)排水工程: 管道材质: 双壁波纹管 400 ; 6)隧道工程: 单线隧道长度长 无 m,隧道净空面积为 无 m2,净宽:无 m 7)给水工程: 管道材质: 无 ; 施工方法:无 。 第 1 页 共 8 页
8)路灯工程: 路灯类型: 无 。 9)其他工程: 微型桩、土钉墙支护、排水沟、检查井、涵洞修复、竖井等 。 二、 编制范围 按照 福建省林业勘察设计院设计 的南平市马站(兴达路西侧工业路北侧)地面塌陷修复工程(工程编号061.17095)图纸,编制范围包括 微型桩、土钉墙支护、排水沟、检查井、涵洞修复、竖井等 ,具体范围及包括的专业内容如下: 1、不含三通一平; 2、包括的专业内容: 微型桩、土钉墙支护、排水沟、检查井、涵洞修复、竖井等 ; 三、 编制依据 1、图纸:福建省林业勘察设计院设计 的南平市马站(兴达路西侧工业路北侧)地面塌陷修复工程(工程编号061.17095)图纸等; 2、招标文件:环闽招【2017】第059907283 ;其中存在与现行计价规定不一致的内容: 无 ; 3、地质勘察报告:《南平市马站(兴达路西侧工业路北侧)地面塌陷修复工程岩土工程详细勘察报告》; 4、计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和各专业工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013); 5、消耗量定额《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)、《福第 2 页 共 8 页
建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)及现行补充或调整文件(截止2017年6月30日) ; 6、费用定额:《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)及现行补充调整文件(截止2017年6月30日);暂列金额:100000元;工程排污费:风险包干 ; 7、人材机价格:(1)人工单价,按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》(闽建筑函[2013]92号文)的人工单价及《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》(闽建筑函[2014]156号文房屋建筑工程模板人工单价调整)。(2)施工机械台班价格,按照《2017年第一季度福建省施工机械台班单价》。(3)材料价格, 参考延平2017年5月份材料价格及市场询价 ; 8、其他: 无 。 四、 取费标准 1、工程类别:市政工程 2、风险费率:2%; 2、缩短工程措施费:无; 3、优良工程增加费:无,合格工程; 4、总承包管理费率:无; 5、劳保费率:不分类别,按14%计取; 6、税率:增税率11%计取 五、 措施项目 1、 土方清单项目:土方外运运距按10KM包干计算。 第 3 页 共 8 页
2、 脚手架:钢管双排脚手架,实际不同不再调整。 3、 混凝土模板及支架:相应项目单价包干,工程量按实调整。 4、 围堰:涵洞引排导流、临时封堵、竖井及涵洞抽排水未计算,列入暂估价按20万元计取,结算时按实签证计取。。 5、 便道及便桥: 无 。 6、 洞内临时设施:因地下层有害气体,洞内通风设施按采用硐内δ=2薄钢φ500以内板风筒安、拆年摊销(一年内)按200m包干计算;洞内供水设施采用硐内φ25镀锌钢管安、拆年摊销(一年内)按200m包干计算;洞内供电及照明设施采用硐内照明电路架设、拆除年摊销(一年内)按200m包干计算 。 7、 大型机械设备进出场及安拆:1m3履带式挖掘机1台次。 8、 施工排水降水:涵洞引排导流、临时封堵、竖井及涵洞抽排水未计算,列入暂估价按20万元计取,结算时按实签证计取。。 9、 处理、监测、监控:风险范围内。 10、 材料二次搬运:竖井及涵洞内材料运输费用按5000元包干。 11、 行人、行车干扰:风险范围内。 12、 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施:风险范围内。 13、 爆破安全措施:无。 14、 试验爆破措施:无。 15、 爆破现场警戒与实验措施:无。 16、 大型机械基础、轨道:无。 17、 大型机械检测:无。 18、 水上支架平台:无。 第 4 页 共 8 页
19、 施工围挡:施工时采用的施工现场围护未计算,结算时长度、高度、周转次数按实签证调整。。 20、 工程排污费:风险包干。 21、 劳保费率:按人工费的14% 22、 新旧管线迁移费用:风险范围内。 23、 新旧涵洞植筋:注入式建筑植筋。 六、 其他说明 (1)微型桩钻孔(φ150),按锚杆钻孔(水钻)定额计取;桩长深度H≤10m按土层钻孔包干计取;桩长深度10<H≤20m,土质类别按土层钻孔64%,次坚石岩层钻孔36%计取包干计取;结算不予调整; (2)内支撑腰梁H350*350型钢围檩,所使用的钢材、钢管,钢材按摊销20%包干计取; (3)竖井基坑挖土方按三类土包干计算,采用人工挖土方包干计算;竖井开挖土方垂直运距按10m包干计算;支涵土方开挖按三类土包干计算,开挖采用人工配合机械开挖,人机比按1:9包干计算; (4) 土方弃土、拆除路面石方外运运距按10km包干计算;弃土费未计算,结算时凭有效弃土费发票计算; (5) 混凝土使用情况:C20及以上强度等级按泵送商品砼计算,泵送距离按30米包干计算;路面混凝土按非泵送商品混凝土计算;商品混凝土运距按10km包干计算;C15及以下强度等级按自拌方式,拌制点至施工现场运输距离3km包干计算。 (6)大型机械设备进出场及安拆:1m3履带式挖掘机1台次计算; 第 5 页 共 8 页