模拟输入;
AIN1:0 – 10 V, 0 – 20 mA 和 –10 至 +10 V AIN2:0 – 10 V, 0 – 20 mA
模拟量输入通道1为3、4, 模拟量输入通道2为10,11;
5、6、7、8为数字量输入通道1、2、3、4; 16、17为数字量输入通道5、6;
9为带隔离的+24V输出;28为带隔离的0V输出; 12、13为模拟量输出通道1, 26、27为模拟量输出通道2;
20、19、18为数字量输出1; 22、21为数字量输出2; 25、24、23为数字量输出3。
变频器运行控制方式:抛物线 V/f 控制 P1300 = 2,用于风机和水泵。 P0003 设置访问级别1 标准级
P0100=0 功率单位为 kW;f 的缺省值为 50 Hz
P0205=1 变转矩, 只能用于平方V/ f 特性(水泵,风机)的负载 P0300=1 异步电动机
P0304 根据铭牌键入的电动机额定电压(V) P0305 根据铭牌键入的电动机额定电流 (A) P0307 根据铭牌键入的电动机额定功率(KW) P0308 根据铭牌键入的电动机额定功率因数 P0310 根据铭牌键入的电动机额定频率 (Hz) P0311 根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm) P0335 电动机的冷却方式 0 自冷
P0640 电动机过载电流的限定值,设定值的范围: - %,以电动机额定电流(P0305) P1120 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。 P1121 电动机从其最大频率减速到静止停车所需的时间。
%值表示。 的 P1300 控制方式 设为2
变频器默认端子5(DIN1)为启停控制
变频器可自定义端子输入是高电平有效还是低电平有效, P0725=0 低电平有效
P0725=1 高电平有效,默认值为1即端子高电平有效。 P0700=2 由端子排输入控制