施工组织设计编制、审核、批准制度
一、基本概念
1、施工组织设计:
施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括:工程概况、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计,内容应全面覆盖各个单位工程,并解决单位工程之间的衔接。
2、施工方案
施工方案是针对工程项目中的某一个重点单位、分部工程、关键工序或“四新”(新材料、新技术、新工艺、新设备)内容等单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等编制而成的施工文件,属于一个工程完整的施工组织设计的一个组成部分。
二、施工组织设计(含施工方案,下同)编制规定
1、施工组织设计由项目部组织编制。施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论,确定基本方案然后由项目技术负责人具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报上级审批。
2、单位工程施工组织设计中的基坑围护设计作为一个特殊的施工方案,实际挖度超过6米(含6米)的由公司组织编制设计方案。
3、施工组织设计可以一次编制完成,也可以分阶段、分单位分册编制。分阶段编制的施工组织设计一般应由基础阶段、上部结构及装饰阶段等内容组成。分册编制的施工组织设计在第一册中“前言”部分应说明整个施工组织设计由哪几个分册组成;各分册应顺序编号。
4、施工组织设计中的护与降水、土方开挖、用电、脚手、模板拆除与爆破、起重吊桩、垂直运输设备等部分应单独成册,单独填写审批表,并作为完整的施工组织设计中的一部分,一同上报审批。
5、分包工程的施工组织设计是单位工程施工组织设计的一个组成部分。分包单位编制的施工组织设计应由分包单位的技术负责人审批签字;项目部应在分包单位编制内容的基础上,增加总包管理等内容,形成一个完整的专项施工方案,并填写审批表报批。
6、施工组织设计的内容应按“施工组织设计编制要求”进行编制。 三、施工组织设计(含施工方案)审批规定:
1、符合以下条件之一的施工组织设计由公司技术负责人审批: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
建筑面积在10000平方米及以上的住宅小区或建筑群体; 建筑高度在10层以上或单跨跨度在10米以上的工程; 垂直运输需使用大型塔式起重机的工程
采用爬、挂、挑脚手或其他新工艺、新技术的工程 基坑开挖深度在3米及以上的围护设计 大型设备、构件的吊装。
2、 由安装分公司编制的施工组织设计(除大型设备、构件吊装方案)由安装分公司技术负责人审批,签署审批意见。经后的施工组织设计报公司备案。安装分公司编制的大型设备、构件吊装方案经该项目的总(主)承包部审核后逐级上报审批(单独承接的安装工程,由安装分公司技术负责人审核后报公司技术负责人审批)。
3、 上报公司审批的施工组织设计或基坑围护设计应先经分公司技术负责人审核通过,上报时应附分公司的审核意见。
4、 上报公司审批的施工组织设计,需报送2份,若有修改,则在修改以后应再报送1份修改稿,报公司备案的须上报1份。
5、 施工组织设计应在工程开工或某阶段施工前两周报批。若该阶段施工组织设计尚未上报公司,公司应责令其停工。
四、施工组织设计的实施、修改、检查
1、 施工组织设计审批通过后,项目部应由项目经理组织方案交底会,由项目工程师进行交底。项目经理应组织项目部管理人员认真按施工组织设计的要求组织施工,不允许擅自变更。若确系客观原因要求变更者,应先提出修改方案,经审批后再实施。
2、 经修改的施工组织设计应按原审批程序进行审批。属公司审批的重大修改由公司技术负责人审批,并签署审批意见。
3、 在施工组织设计实施过程中,公司应对其进行检查。检查内容主要为: 1) 2) 3)
项目部是否按施工组织设计要求组织施工 若有修改,有经审批
实施过程中出现的问题及解决结果
4、 施工组织设计的实施检查工作由公司技术部门执行。发现不按施工组织设计执行情况较严重者,公司技术部门有权责令其立即停工,并及时汇报上级领导作出处理。
施工组织设计编制要求
一、总则:
施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件.
施工组织设计可以一次编制完成,也可以分阶段、分单项分册编制。基坑支护与降水、土方开挖、用电、脚手、模板、拆除与爆破、起重吊桩、垂直运输设备等单项方案按规定必须单独成册,并与相应的施工组织设计一同报审。分册编制的施工组织设计在第一册中“前言”部分应说明整个施工组织设计由哪几个分册组成;各分册应顺序编号。 分包工程的施工组织设计是单位工程施工组织设计的一个组成部分。项目部应在分包单位编制内容的基础上,增加总包管理等内容,形成一个完事的专项施工方案,并填写审批表报批。 二、编制原则:
(1) 施工组织设计编制的内容应符合国家对工程建设的各项政策和规定。
(2) 施工方法要结合工程特点,做到切实、可行、经济、合理、强调可操作性。 (3) 保证工程质量和施工安全的各项技术措施应具有针对性,引用规范应明确具体。 (4) 必须有针对工程危险源的安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工
艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制订。对工程中各种危险源要制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。
(5) 施工组织设计中表格填写应完整、准确;文字说明应使用规范语言、语句通顺,
文字简洁;图纸应整洁、规范,符合建筑制图标准;提倡图文并茂。 三、编制: 1、 基本表格
1.1《施工组织设计审批表》
分公司在上报审批施工组织设计时,应先由分公司技术负责人组织审查,审批表中应有分公司有关部门和技术负责人审批意见。 1.2 《工程概况表》
1.3 《混凝土、砂浆试块制作计划表》 1.4 《工程技术复核计划表》 1.5 《隐蔽工程验收计划表》
1.6 《单位工程施工总进度计划表》 1.7 《主要机械设备一览表》 2 工程概况: 2.1 前言:
(1) 工程名称(工程名称应与设计施工图上的工程名称一致); (2) 工程的地理位置和周围环境;
(3) 工程建设单位、设计单位、监理单位、施工单位(总包单位及主要分包单位) (4) 本单位承包的范围;
(5) 合同工期、质量要求、安全要求、文明施工要求 2.2 建筑概况:
(1) 建筑面积(总建筑面积、基地面积、建筑占地面积);建筑物平面形状及外形尺
寸;
(2) 建筑物的使用功能;
(3) 地下室或人防层数、层高及人防等级; (4) 地面以上层数、层高和建筑物总高度;
(5) 设计标高(设计±0.000相当于绝对标高值、设计室外标高、自然地面标高); (6) 地下室防水处理;
(7) 屋面防水等级及防水材料; (8) 外装饰(面砖、涂料、幕墙); (9) 主要内装饰材料; (10)特色建筑构造。 2.3 结构概况
(1) 地基情况(天然地基、桩基、复合地基);
(2) 基础情况(条形基础、独立基础、筏形基础、箱型基础等)说明基础埋置深度,
不同深度的基础要说明高低界面处的处理方式; (3) 地质条件(应以剖面图形式表达),是否有不良地质土层;
(4) 地下室结构(底板、中间楼板、顶板、墙板的厚度、砼强度等级)抗渗要求等;
采用条形基础或独立基础的尚应说明柱、基础墙、圈梁及地面结构层情况); (5) 上部结构类型及砼强度等级; (6) 砌体材料及相关要求;
(7) 特殊结构情况(如结构转换层、大跨结构、大截面结构、大空间结构、异形截面
结构、预应力结构、钢结构等); (8) 抗震等级;
(9) 变形缝、抗震缝、后浇带的位置、构造等情况。 3 施工方法
3.1 施工总体安排、施工流程及工艺搭接。 3.2 场地布置及水电方案
(1) 分阶段的场地布置,交通组织; (2) 现场给排水方案;
(3) 用电施工方案(单独编制,详见专门方案编制要求)。
(4) 分阶段的(基础、上部结构、装饰)施工总平面布置图。应包含以下内容;
? 施工用地边界、工地围墙、相邻建筑物及道路; ? 工地大门、门卫; ? “八牌二图”位置; ? 施工便道;
? 变(配)电间、危险品仓库、养护室、材料仓库、工具仓库; ? 工地办公用房、宿舍、食堂、浴室、厕所、茶水棚; ? 钢筋及模板堆放、加工场地;
? 砂、石、砌块等材料堆放场地,水泥仓库;砼、砂浆拌合; ? 其他专业工种的材料场地及工棚;
? 垂直运输机械(高吊、人货两用电梯、货用升降机等)位置; ? 安全防护棚、安全通道等。 3.3 垂直运输方案
(1) 说明基础、上部结构、装饰阶段的垂直运输方案,所选用的机械; (2) 各种机械的安装、拆除时间、安装、拆除条件及具体方案;(拆、装方案为分包
方案,应单独报审,拆、装方案中涉及吊装部分的方案按“4.6条”要求编制); (3) 各种机械的基础要求,及为满足该要求所采取的相应措施;
(4) 各种机械的附墙方案,须验算(按开始承载时结构实际强度)附着点结构的承载
能力;
(5) 材料周转平台方案及相应图纸和计算书。(图纸要求有具体节点处理的详图;材
料周转平台必须标明承载能力);
(6) 要求尽量配合图示,对自行设计加工的部分应附有计算书; (7) 垂直运输机械图纸的要求;(图纸应先由提供该设备的单位签字认可)
? 高吊施工图应包含:高吊平面位置、高吊基础图、高吊安装方案图、高吊升节
(爬升)流程及标高图、高吊附墙(留洞)详图、高吊拆除方案图;
? 人货两用电梯(货用升降机)图应包含:平面布置图、基础图、附墙图、设置
单独锚固卷扬机的货用升降机须有卷扬机的锚固布置图。
3.4 测量方案 (1) 控制点设置;
(2) 基础阶段轴线控制方案及图纸; (3) 上部结构阶段轴线控制方案及图纸; (4) 标高传递与控制;
(5) 沉降测量方案及特殊体型建筑的测量复核方案。 3.5 基坑围护方案(详见“4 专项施工方案”) 3.6 基坑转护施工方案
(1) 挡土结构的施工(地下连续墙、钻孔灌注桩、钢板桩等); (2) 阻水结构的施工; (3) 支撑系统的施工; 3.7基础施工方案 3.7.1桩基施工 (1) 沉入桩应说明:
? 桩长、载面形式、节数、接头形式、桩端持力层;
? 沉桩方法、沉桩流程、沉入桩的停沉标准、桩架和桩锤型号、桩架对场地的要
求及实际场地情况(场地处理办法); ? 桩身制作、运输、进场验收、堆桩; ? 桩位控制、沉桩过程质量监控;
? 桩基施工过程中的环境监测和环境保护方案; ? 桩基承载力要求、试桩要求。 (2) 灌注桩应说明:
? 桩长、桩径、桩端持力层;
? 成桩设备、成桩方式、钻头直径、钻进速度(作为围护桩时须说明与止水帷幕
之间的施工先后顺序);
? 现场场地布置、泥浆环路、泥浆比重控制、泥浆循环方式; ? 砼供应方式、砼浇捣方式; ? 施工过程中的质量控制; ? 桩基承载力要求,试桩要求。 (3) 桩基施工附图:
? 桩基施工场布图;
? 预制桩堆放图,堆桩场地图及沉桩流程图; ? 灌注桩泥浆循环系统图。 (4) 降水方案:
? 降水设备、井点管布置(有坑内土体加固时须图示说明井点与土体加固区之间