因洛阳正大国际城市广场为我公司定为国家最高质量奖,为了达到公司的质量目标,我项目部特制定以下质量管理验收规定及奖罚制度,望各参建单位认真履行。 一、 报验程序和质量标准

1. 基础施工垫层前对清土进行报验 2. 验收标准 ① 标高控制线

② 土方开挖严格控制标高,不超挖和回填现象。

③ 控制垫层标高的灰饼,用同垫层标号的砂浆,做100*100方块灰饼,用水准仪定出标高 ④ 电梯井、积水坑开挖定位准确 ⑤ 基础验槽已通过

⑥ 报验手续已签字齐全方可进行垫层施工。 3. 基础垫层报验与防水施工队进行交接检验 验收标准

① 平整度:两米检测尺检测不得超过5mm ② 阴阳角的细部处理能否达到卷材防水施工要求 ③ 表面光滑不得明显抹子印和凹凸不平现象

④ 验收合格。验收单签字齐全方可进行防水施工 4.防水施工报验 验收标准

① 基层清理干净,基层底油施工匀均。

② 放线,根据卷材防水的宽度,除去搭接宽度后放出每步卷材防水的线进行布局

③ 同时可做附加层防水,待放线和附加层施工完成,报项目验收,验收标准,附加宽度满足规范,放线标准,方向正确,验收合格后签字齐全方可进行全面施工。

④ 筏板防水全部施工完成自检合格后,报项目验收。 验收标准:表面平整,无空鼓起泡,搭接宽度范围符合规范,接缝严密,封边严密,阴阳角做法得当,验收通过,签字齐全方可交由下道程序

5.防水保护层施工报验,验收标准

① 在防水面上用同保护层标号砂浆做100*100灰饼,间距在两米范围内,标高用水准仪测量 ② 施工时不得破坏防水层

③ 表面找平拉毛,平整度不得大于8mm 6.基础筏板防线检验

基础筏板放线完成后报项目测量按图对应每道轴线,每道墙柱及筏板边线全部检验无误差后由项目技术、质检、测量联合核对无误后上报监理验收,验收并签字齐全后方可进行筏板钢筋绑扎。

7.基础筏板钢筋绑扎报验 要求及标准

① 在基础筏板钢筋绑扎前要求在地面放出钢筋的间距排距线再进行钢筋绑扎

② 筏板钢筋绑扎完成,保护层垫块放置满足要求 ③ 直螺纹接头全部自检合格,并做好检验标记

④ 电梯井,积水坑钢筋绑扎正确,各部位的锚固符合规范 ⑤ 各部位的墙柱插筋完成并定位准确 ⑥ 与车库后浇带的止水做法及模板支设完成 ⑦ 防水导墙做法及模板支设校正完成 ⑧ 筏板砼的浇筑标高控制线满足施工需求 ⑨ 电梯井,积水坑的模板支设加固完成

⑩ 筏板钢筋施工完成,验收合格,各方签字齐全方可进行砼浇筑 8.筏板砼浇筑完成报验,验收标准

①各部位的标高正确,平整度不得超过8mm ② 墙柱周边30mm范围内找平压光 ③ 砼分层浇筑规范,振捣密实 ④ 保温养护必须按规范要求保温养护

⑤ 拆除模板,钢筋清理,砼清理地面交由放线施工 ⑥ 筏板砼验收合格各方签字齐全方可进行下道工序 9.墙柱放线完成后报验,验收标准 (1)墙柱边线,墙柱控制线必须清楚完整

(2)门窗洞口,各种预留洞口的线放清楚完整

(3)自检无误后报项目技术质检验收合格后签字齐全方可进行 10.墙柱钢筋绑扎完成报验,验收标准 (1)钢筋有砼污染必须清理干净, (2)墙柱根部凿毛清理干净。

(3)如有局部钢筋移位调整处理到位,墙柱筋间距处理到位。 (4)钢筋连接自检合格,每个接头必须要求自检标记。 (5)墙体梯子筋绑扎按交底要求到位。 (6)柱箍筋每道必须要有石笔画线控制。 (7)门窗洞口的尺寸正确加筋正确。 (8)各种预留洞口尺寸正确,无缺漏。 (9)各种钢筋的搭接锚固长度满足规范要求。 (10)各部位的钢筋型号正确无误。 (11)墙柱拉钩按设计图纸绑扎到位。

(12)墙柱设计要求各部位的保护层垫块厚度,间距正确。 (13)墙柱根部的定位筋焊接牢固,位置正确,并刷防护漆。 (14)水电的各种预埋预留完成。

(15)各部位不同等级砼的分价钢板网做到位。 (16)钢筋班组水电班组自检合格

(17)报项目技术、质检、水电主管验收合格,各方签字齐全方可进行下道工序。

11.模板支设报,验收报验标准,

(1)为了不浪费模板,要求在后台按图排版加工,现场不允许锯割 (2)各开间的排版尺寸误差不得超过3mm。 (3)柱模的尺寸大小误差不超过2mm。 (4)墙柱根部的轴线移位误差不超过3cm。 (5)墙柱垂直度误差不超过5mm。 (6)墙柱平整度误差不超过3mm。

(7)墙柱的主次龙骨间距必须按交底要求设置。 (8)墙柱梁的对拉螺杆间距必须按交底要求设置 (9)墙柱模板的支架支撑必须按交底要求设置 (10)墙柱梁板的模板除第一使用外都必须刷模剂

(11)模板各接缝处必须严密,不得有错台,接缝后面必须有龙骨压缝,如接缝不严,接缝中必须加海面条

(12)模板,梁的截面尺寸只能正5mm,负为0mm

(13)模板顶板标高尺寸只能正5mm,负为Omm平整度误差不超过5mm

(14)模板顶梁支架底部必须垫不小于100mm小版块

(15)模板外墙楼电梯接缝处必须有往下延升模板,并有加固错施,不得有接缝错台现象

(16)楼梯接缝处必须按交底留置 (17)施工缝的留置必须按交底留置

(18)楼板面卫生间阳台及各部位吊模支设标高正确,位置正确 (19)顶板的开间尺寸必须正确

(20)验收顶板的标高点必须满足 (21)墙柱根部堵缝严密,无漏浆现象

(22)木工班组,水电班组,自检合格后报项目技术质检验收,各方签字齐全方可进行下道工序。

12.顶板梁钢筋施工完成报检,验收标准

(1)各种型号的钢筋与柱墙的锚固必须满足设计及规范 (2)各种型号的钢筋绑扎与加密区必须按设计及规范要求 (3)梁钢筋的规格数量必须按设计要求绑扎正确 (4)顶板钢筋下铁间距必须放线绑扎

(5)顶板钢筋下铁及梁底的保护层垫块按交底要求放到位 (6各部位挑板的钢筋必须符合规范 (7顶板上铁及付筋必须按交底要求绑扎 (8)墙柱的定位筋必须绑扎到位

(9)付弯钢筋两头应在一条线上,弯朝向正确 (10)顶板钢筋锚入墙柱的长度必须满足规范 (11)顶板钢筋施工完成,浇筑砼的马道搭设完成

(12)钢筋班组水,电班组,自检合格报项目部质检技术验收合格签字齐全方可进行下个工序。 13.砼施工报验验收标准

(1)墙体砼分层浇筑按技术交底正确无冷缝 (2)控制砼等级差的位置分级正确。

(3)墙体砼振捣密实,无漏振,蜂窝麻面,无烂根。

(4)下层楼面不得有漏的砼,浇筑时有各井口漏的砼必须清于上层使用。

(5)楼面必须按规范要求三次收面后压光拉毛。

(6)楼面平整度误差不超过8mm不得有开裂现象和凸凹不平。 (7)墙柱根部300范围内找平压光

(8)有高低处或降板处的收面必须高底清楚,不有余灰。 14.模板拆除报验验收标准

(1)墙柱模板拆除不得有破坏砼阳角为准

(2)顶板梁模板拆除必须提出申请后见砼实验报告项目发生出拆模通知为准

15.质量管理奖罚制度 (1)报验奖罚制度

1.各道工序严格进行报验,如没报验擅自进入下道工序的每次罚款1000元

2.各道工序报验前必须经自检合格后在报验,一次报验通过奖励1000元。

3一次报验未通过的我项目发质量整改通知单,并要求在规定的时间整改完成,如未及时完成但又无人员整改的,降按每推迟1小时500元进行处罚

4二次报验仍未通过将罚款1000元,并再次提出整改

(5)三次报验依然不能通过验收的,我项目将加倍处罚,并进行停工整顿

(2)质量管理奖罚制度

1.钢筋在浇筑筏板或一层楼板无一钢筋移位的奖500-1000元 2.钢筋在浇筑筏板或一层楼板后墙柱钢筋移位严重或较多的一次罚500-2000元

3.钢筋在顶板砼浇筑后楼板出现漏筋的罚500-1000元

4.模板拆除一层墙柱顶梁模板,无一处涨模,墙柱根部,墙柱梁阳角无一处漏浆,墙柱顶板梁垂直度,平整度不超规范,墙柱无一处移位,奖500-1000元

5.顶板各部位吊模位置正确,无一涨模,放线后,顶板四周各洞口,楼梯梁无一处涨模,无尺寸偏移,奖500元

6.顶板放线后各部位吊模拆模涨模超规范,顶板四周各洞口楼梯梁出现涨模移位现象,超规范罚款500-1000元

7.模板拆除一层墙柱,发现涨模、烂根、阳角漏浆根据严重程度罚款1000-2000元

8.模板拆除一层,墙体垂直度,平整度超规范根据严重程度罚款500-2000元。

9模板拆除一层发现墙柱有涨模根据大小罚款500-2000元。 10.砼标高控制不超规范,收面规范平整,无开裂,降板部位收面规范,墙柱根部按要求处理规矩,顶面及楼梯无足迹,奖500-1000元 11墙柱砼拆模后无冷缝,无蜂窝麻棉,无烂根将500元

12.顶板砼收面没按规范收面,出现开裂,标高超规范,罚款1000-2000元

13.墙柱砼拆模后发现蜂窝麻棉严重有漏浆,烂根冷缝,根据严重程度罚款1000-5000元