1 ?砌体的结构特点:
优点:耐久性好;耐火性好;就地取材;施工技术要求低;造价低廉。
缺点:强度低,砂浆与砖石之间的粘接力较弱;自重大;砌筑工作量大,劳动强度高。粘土用量大,不利 于持
续发展。
2. 砌体结构的力学性能:抗弯、抗压、抗拉、抗剪。 (1)受压:轴压柱的破坏有儿个阶段及其特点?
答:三个。1、弹性阶段,50-70%-单砖出现裂缝;2、80-90%一个别裂缝连成几皮砖通缝;3、90%以上 一砌体裂成相互不连接的小立柱,最终被压碎或上失稳定而破坏。
(2) 影响砌体抗压强度的因素:块体与砂浆的强度等级,块体的尺寸与形状,砂浆的流动性、保水性 及弹性模量,砌筑质量与灰缝的厚度。
(3) 砂浆试块尺寸:70. 7*70. 7*70. 7mm,有3d、27d的强度。
(4) 局部受压的基本形态:受压,劈裂°
(5) 砌体受剪性能破坏形态:斜压、剪压、剪切破坏(形成通缝) 4. 抗震构造措施:
对于多层砌体结构,抗震构造措施对于提高房屋的抗震性能,作到大震不倒有重要意义。各种构造措施的 目的只有一个:即加强房屋的整体性,使Z具有一定的变形能力(延性)。
(1)多层砖房的抗震构造措施:
A、 设置钢筋混凝土构造柱(主要功能时约束墙体,使之有较高的变形能力)
B、 设置钢筋混凝土圈梁(主要功能是增加纵横墙体的连接,加强整个房屋的整体性;圈梁可箍住楼 盖,增
强其整体刚度;减小墙体的口由长度,增强墙体的稳定性;可提高房屋的抗剪强度,约束墙体裂缝 的开展;抵抗地基不均匀沉降,减小构造柱计算长度。
C、 楼盖、屋盖构件具有足够的搭接长度和可靠的连接。
1. 现浇钢筋混凝土楼板或屋而板伸进纵、横墙内的长度,均不宜小于120mm。
2. 装配式钢筋混凝土楼板或屋面板,当圈梁未设在板的同一标髙时,板端伸进外墙的长度不应小于 120mm,伸进内墙的长度不应小于100mm,在梁上不应小于80mmo
3. 当板的跨度人于4m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边与墙或圈梁拉接。
4. 所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的截而高度不小于
珈。,箍筋不小于处
150mm, 上下纵筋各不应少于
,间距不大于300mmo
5. 所有纵横墙交界处及横墙的屮部,均应设置加强柱;该加强柱在横墙内的柱距不宜人于层高,在纵 墙内的柱距不宜大于4. 2m,最小截面尺寸不宜小于240mniX240mm,配筋宜符合下表的要求。
6. 同一结构单元的楼、屋面板应设在同一标高处。
7. 房屋的底层和顶层,在窗台标高处宜设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带,其截而高度不小 于60mm,宽度不小于240nun,纵向钢筋不少于。
D、墙体Z间的连接
1. 7度时长度大于7.加的大房间及8度和9度时,外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每隔500mm配 迸拉
结钢筋,并每边深入墙内不宜小于
2. 后砌的非承重砌体隔墙应沿墙髙每隔500mm配置拉结钢筋与承重墙或柱拉结,并每边深入墙内不 宜小于500mm; 8度和9度吋长度大于5m的后砌非承重砌体隔墙的墙顶,尚应与楼板或梁拉结。
E、 加强楼梯间的整体性
楼梯间应符合下列要求:
1. 8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设通长钢筋;9度时其它各层楼梯间 可在休息板平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带或配筋砂浆带,砂浆强度等级不应低于M7. 5, 钢筋不宜少
于。
2. 8度和9度时,楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。 3. 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼 梯,不
应采用无筋砖砌栏板。
4. 突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,内外墙交接处应沿墙高每隔
500imn设拉结钢筋,且每边伸入墙内不应小于lm。
F、 采川同一类型的棊础
同一结构单元的基础(或桩承台),宜采用同一类型的基础,底面宜埋在同一标高上,否则应增设基 础圈梁并应按1: 2的台阶逐步放坡。
(2)多层砌块房屋的抗震构造措施 A、 设置钢筋混凝土芯柱 B、 砌块房屋的钢筋混凝土构造柱 C、 设置钢筋混凝土圈梁 D、 砌块墙体的拉结 E、 设置钢筋混凝土带
5. 砌体结构施工验收规范:以分项工程进行验收,由总监或施工单位等组织验收。 6. 线性内插
Y = Y, +
7. 高厚比的验算(必考)
Y - Y
-------- x (X — X | ) X 2 - X |
A、 高厚比的定义:墙柱的高度与厚度之比称为高厚比。 B、 影响高厚比的主要因索
1、 砂浆的强度等级; 2、 横墙的间距;
3、 构造支撐条件。如刚性方案允许高厚比可以大一些,弹性和刚弹性方案可以小一些; 4、 砌体的截而形式;
5、 构件的重要性和房屋的便用条件。
C、高厚比的验算
对于矩形截面墙、柱的高厚比应符合下列要求:
H
0*如2〔0] h
式中,[0]—工茴衽旳兀什咼厚比;
Ho —墙柱的计算高度。
“,儿-[0]修正系数
“非承重墙笊[0]E系数. 当厚度为240mm吋,; 当厚度为90mm时,;
“严1?2
“]=1.5
当厚度在240mm和90mm之间时,插值。 由“2窗洞口的墙的修正[\攵:
=1 _ 0.4 bs > 0.7
一
S
式中,为N度S范围内的门窗洞口的宽度;
S为相邻窗间墙或壁柱之间的距离。
E、墙、柱的允许高厚比限值
砂浆强度等级 >=M7.5 M5
-kfc 电1 柱 17 16 15 26 24 22 M2.5 F、对于设置构造柱的墙按下列规定验算高厚比
h
1、当验算带壁柱墙的高厚比时,公式屮的力应当改为折算厚度,确定计算高度时,S应当取相邻 横墙
的问距;
2、当构造柱截而宽度不小于墙厚吋,力収墙厚,确定计算高度时, 高S应当取相邻横墙的间距,允许
厚比乘以提高系数
3、 允许咼厚比提咼系数
“C
式中,系汶。对于细石料、半细石料砌体, 对于混凝土砌块、粗料石、毛料石及毛石砌体
7 = 1.5 其它砌体, 为构造柱
/ = 0
/ = 1.0
汝墙长方向的宽度; 构造柱的问距。
当朮第>0.25总时,取 J =0.25
J <0.05
J =0.05
8 (必考)、墙休开裂的主要原因:由于温度变化引起的;由于地基不均匀沉降
引起的。
(1)温度变化引起的墙体开裂 A、 由于温度变化引起热胀冷缩的变形称为温度变形。 混凝土的线膨胀系数为1. Oe-5;砖墙的线膨胀系数为0. 5e-5; B、 儿种比较典型的裂缝:
平屋顶下边外墙的水平裂缝和包角裂缝. 内外纵墙和横墙的八字裂缝 房屋错层处的局部垂直裂缝. C、 防止温度引起的墙体开裂的措施 1) 设置温度伸缩缝;
2) 在房屋顶层宜设置钢筋混凝土圈梁;
3) 优先采用装配整体式有標体系钢筋混凝土瓦才屋盖、装配式无標体系钢筋 混凝土屋盖或加气混凝土屋盖;
4) 屋盖结构的上层设置保温层或隔热层;
5) 当房屋的楼盖或屋盖不在同一标高吋,较低的屋盖或楼盖与顶层较高的部 分的墙体脱开做成变形缝;
D、防止地基不均匀沉降引起墙体开裂的主要措施 1) 设置沉降缝。
2) 设置钢筋混凝土圈梁或钢筋砖圈梁;
3) 房屋应力求简单,横墙间距不宜过大;较长的房屋易设置沉降缝; 4) 合理安排施工程序,易先建较重的单元,后建较轻单元。
9、为什么采用预应力构件?
答:(1)为了满足裂缝控制的要求
(2) 为了充分利用高强度材料 (3) 为了提高构件刚度,减小变形
10、 预应力的一般计算为什么要考虑张拉控制应力? 11、 支撑的分类
厂房支撑体系可以分为屋盖支撑和柱间支撑
(1)屋盖支撑包括屋架上弦横向支撑、屋架间垂有支撑与下弦水平系杆、夭窗架支撑、屋架下弦横向和 纵向水
平支撑
(2)柱间支撑一般由上、下两组I?字交叉的钢拉杆组成。
布置原则:一般设置在厂房伸缩缝的中央。这样冇利于在温度变化或混凝土收缩时不致发生较大的温度和 收缩应力。当厂房纵向排架内具有足够承载力和稳定性的内隔墙时,该隔墙可以代替柱间支撑,但在施工 时必须保证结构的稳定性。
12 (必考)、变形缝如何设置及依据
变形缝:是伸缩缝、沉降缝、抗震缝的总称
伸缩缝:减少厂房温度应力的影响而设,上部结构断开,下部结构不断开。对于排架结构,当有墙体封闭 时室内结构,其伸缩缝最大间距不得超过100m,而对于无墙体封闭的露天结构,则不得超过70mo厂房纵 向伸缩缝一般采用双排柱、双屋架,基础不分开做成双杯口,两侧林子同立于一个基础上。厂房横向伸缩 缝,通常可以采用在柱顶设置滚动饺支座来实现。 伸缩缝
如果厂房的长度或宽度过大,当气温变化时,厂房结构地上部分热胀冷缩大,而地下部分受温度变化影响 小,基本上不产生温度变形。这样,厂房上部结构的伸缩受到限制,结构内部产牛温度应力。当温度应力 较大时,可使屋面、墙体等开裂,影响厂房的正常使用。
为了减少温度变化对厂房的不利影响,需要沿厂房的横向或纵向设置伸缩缝,将厂房结构分成若于个温度 区段。温度区段的划分应尽对能简单规整,并应使伸缩缝的数量最少。温度区段的长度(伸缩缝Z间的距 离)与结构类型及其所处的环境条件冇关。
《混凝土结构设计规范》规定,装配式钢筋混凝十排架结构的伸缩缝最人间距,在室内或土屮时为100 m;在霧天时为70 mo对于下列情况,伸缩缝的最大间距宜适当减小:
(1) 从基础顶面算起柱高低于8 ni。 (2) 屋面无保温隔热扌&施;
(3) 经常处于高温作用或位于气温干燥地区、夏季炎热R暴雨频繁的地区。
厂房的横向伸缩缝应从基础顶面开始;伸缩缝处采用双柱、双屋架(屋面梁),纵墙和各构件间留出一?定宽 度的缝隙。对厂房的纵向伸缩缝,一般做法是将伸缩缝一侧的屋架或屋面梁丿IJ滚轴式支座与柱相连。 沉降缝
—?般不设。下列情况之一设: