如果完全参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001),由公式(1)或(2)计算

l0 = k1μh (1) l0 = h+2a (2) k1---- 计算长度附加系数,取值为1.167;

μ ---- 计算长度系数,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3;μ= 1.71;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.1 m; 公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L0 = k1μh = 1.167×1.71×1 = 1.995 m; L0/i = 1995.57 / 15.8 = 126 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.201 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14269.248 /( 0.201×489 )= 145.176 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 145.176 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

公式(2)的计算结果:

L0/i = 1400 / 15.8 = 88.6 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.53 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14269.248 /( 0.53×489 )= 55.057 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 55.057 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算 l0 = k1k2(h+2a) (3)

k2 -- 计算长度附加系数,按照表2取值1.036 ; 公式(3)的计算结果:

L0/i = 2055.32 / 15.8 = 130 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.396 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14269.248 /( 0.396×489 )= 73.688 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 73.688 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则容易存在安全隐患。

以上表参照 杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

七、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤fg 地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 120 kPa;

其中,地基承载力标准值:fgk= 120 kPa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 1 ;

立杆基础底面的平均压力:p = N/A =57.08 kPa ;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 14.27 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。

p=57.08 kPa ≤ fg=120 kPa 。地基承载力满足要求!