一 编制依据
《建筑施工落地扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑施工计算手册》
二 工程概况
本工程位于青岛市崂山区辽阳东路,单栋单体建筑,总建筑面积8203.64m2,地下建筑面积2369.79m2,地上建筑面积5833.85m2。建筑物高度为23.4m,建筑主要功能为办公,地上5层,局部3层,地下1层。其中南侧为三层派出所,北侧为五层刑警大队,整体呈L形布置。卸料平台平面搭设尺寸为2.7m×3m长,分别在6轴/D轴线、5轴×G轴,可知最高搭设为7.2m,另加1.2m高防护栏杆使用时逐层往上搭设,支架四边角采用双立杆,其余采用单立杆,本方案计算时采用双立杆进行计算。最大堆放荷载为1.5t,受料面积为4平方米,每吊不能够超过0.8t。
三 卸料平台的施工方法
1. 立杆、大、小横杆均采用φ48×3.5钢管,平台采用40㎜厚脚手板(松木)封闭严密,与平台固定并绑扎牢固。其他水平栏杆也采用钢管。主立杆采用双钢管立杆。卸料平台与脚手架同步搭设。每两步三跨设置连墙件。
2. 基础处理:地基在设立位置为地下室250mm厚顶板上,搭设的立柱下设40㎜厚脚手板。
3. 平台立杆纵横方向间距分别为:纵向间距900mm,横向间距1000mm。并且通过连墙件逐层与建筑物拉结,间距为立杆间距。
4. 平台的布置应根据各单项工程的实际情况及楼层标高而定,以方便现场操作为宜。
平台层高为3.9~4.5m。
5. 平台下架子立杆外两侧面每层设置剪刀撑,用以增大立杆的横向刚度,保证立杆稳定性。转角开始整个立面长度和高度连续设置竖向剪刀撑。以对标(45度)宜,撑头要顶在有实力的地方,不得滑动,并且要贴服有力。剪刀撑的接头采用旋转扣件搭(对)接件连接,固定在与之相交的横向水平的伸出端或立柱上。
6. 卸料平台的水平钢管按大横杆间距为0.9m,小横杆间距为1.2m布置,然后再铺双层松木板,木板与架体连接应牢固、搭设严密,平台板向楼层倾斜一定坡度。 7. 每一卸料平台两侧面设置两道栏杆,距操作层约1.2m、0.6m。
8. 卸料平台按0.9m纵距,1m横距按实际需要操作的面积大小进行搭设,平台立杆应严格保证对中垂直,搭设过程中要吊线校正,使其具有良好的受力性能。 9. 在卸料平台不影响操作的显眼处,应按方案要求标明每平方米最大载荷量,中转材料应及时运走,不得长时间堆放,防止发生意外。
10.若平台边与建筑物周边产生大于一个脚位的空隙处应积极采取措施,钉好防护木板或采取其他措施,防止踩空。
11.卸料平台必须单独设置,不得与脚手架共用立管或架设其上。
四 质量和安全措施 1. 地基必须符合要求,并且要有排水设施。
2. 杆件的安装、连墙体、支撑应符合本安装要求及有关规定。 3. 扣件的连接和绑扎必须紧密,不得有松动现象。 4. 立杆的垂直偏差不能大于10cm。 5. 纵向水平杆的水平偏差不能大于2cm。
6. 横向水平杆的水平偏差不能大于1 cm,且不能偏差外立管10 cm。
7. 上下相邻杆纵向水平杆接头位要相互错开,设在不同的立杆纵距内,相邻接头
的水平距离应大于50 cm。柱头距立杆应小于纵距的1/3。 8. 节点处相交杆件的轴线距节点中心的距离小于15 cm。
9. 每层走道板安装后,同时在外立柱的内侧沿走道通长安装150mm高的踢脚板(可
用密竹绑扎)。
10. 凡靠近建筑物的通道,施工和电、临时设施等,均要搭设安全平挡板遮盖。安
全平挡板可用密竹绑扎。安全平挡板搭设的数量、位置由现场定。 11. 平台安装期间要设置施工安全区并作出标识,必要时要派专人进行监护。
12. 安装的材料传送要采用人力传递,不能用提升运载。
13. 卸料平台搭设根据施工计划分阶段进行搭设,但每阶段搭设后必须按规定进行
连接,连墙体以上的最大搭设高度不大于6米。 14. 卸料平台应挂设限载标志牌、安全警告标志牌。
五 卸料平台的拆除
1. 2. 3. 4.
拆除前先要将走道上的杂务清理干净后进行。
在施工期间要设置危险作业区,并作出标识,同时还必须派专业人进行监护。 拆除架子的操作人员,必须戴安全帽,系好安全带,穿软底胶鞋。
拆除要遵循先加固,由上而下,后装先拆,先装后拆的原则,逐层拆除,不准上下同时作业。 5. 6. 7.
拆除大横杆和剪刀撑时先拆中间扣,再拆除两端扣,由中间操作人员下递杆子。 在拆除脚手架时的材料应通过传递的方式输到地面,禁止从高处扔下。 拆下来的材料要分类摆放整齐,不得随便乱放。
六 文明施工要求
根据施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到如下:
1. 进入施工现场的人员必需戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。
2. 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。
3. 严禁酗酒人员上平台作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 4. 卸料平台验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。
5. 要保证其整体性,不得与脚手架、井架、升降机一并拉结,不得截断架体。 6. 施工员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。
7. 施工员做到活完料净脚下清,确保施工材料不浪费。
七、卸料平台计算书
一、参数信息:
1.基本参数
立杆横向间距或排距la(m):0.9,立杆步距h(m):1.20; 立杆纵向间距lb(m):1.0,平台支架计算高度H(m):7.20;
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):200.00; 钢管类型:Φ48×3.5,扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;
2.荷载参数
脚手板自重(kN/m2):0.300; 栏杆自重(kN/m):0.150;
材料堆放最大荷载(kN/m2):5.000; 施工均布荷载(kN/m2):2.000;
3.地基参数
混凝土板强度验算:
单根立杆传递荷载代表值(kN):NL=NG+NQ=7.641+2.7=10.341kN; 混凝土板活荷载设计值(kN/m2):
QB=1.4×[2×NL/(La×Lb)×(Lb×La)/(0.7×La×Lo)+Qk]=1.4×[2×10.341/(1.5×0.9)×(0.9×1.5)/(0.7×1.5×1.5)+2]=21.184kN/m2;
混凝土板恒载设计值:(kN/m2):GB=1.2×h0/1000×25=6kN/m2;
因为计算单元取连续板块其中之一,故需计算本层折算荷载组合设计值: Fi=GB+QB=6+21.184=27.184kN/m2;按3等跨均布荷载作用: