4、 水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm,混凝土的坍落度应为5~8cm。 三、砌筑要求
1、 挡墙基础按设计要求开挖后,进行清理,并请工程师进行验收。
2 、已砌好的砌体,在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。 3 、砌石必须采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。
砌 缝(cm) 类 别 条石 平缝 砂浆砌石体 竖缝 4 、在铺砌前,将石料洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护。继续砌筑前,将砌体表面浮碴清除,再行砌筑。
5、 砂浆砌石体在砌筑时,应做到大面朝下,适当摇动或敲击,使其稳定;严禁石块无浆贴靠,竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆;同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝,上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝。必要时,可每隔一定距离立置丁石。
6、 雨天施工不得使用过湿的石块,以免细石砼或砂浆流淌,影响砌体的质量,并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚,降雨量大于5mm时,应停止砌筑作业。
四、砌筑方法: 1、浆砌石体砌筑 (1)一般要求
①砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。
2~3 2~4 1.5~2 块石 2~2.5 ②砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。 ③砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。
④勾缝多哈浆标号应高于砌体砂浆;应按实有砌缝勾平缝,严禁勾假缝,凸缝;勾缝密实,黏结牢固,墙面洁净。
⑤砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20-50mm,当气温变化时,应适当调整。
⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。
⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。 (2)块石、毛石砌体
①砌筑基础的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。
砌体基础扩大部分,若做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。
②砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。
③砌体的灰缝厚度应为20-30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。
④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。
⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。
拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。
⑥砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。
十一 季节性施工技术措施
第一节 雨季施工技术措施
1、做好现况地面及沿线设施排水和疏通。 2、做好设置在路基两侧的排水沟。
3、注意收听天气预报,专人收集天气预报资料,施工生产安排尽量避开大雨天气。
4、施工缩短工作段落长度。
5、浇注砼前,注意天气预报,避免混凝土遭受雨淋。
第二节 防暑降温措施
1、在炎热季节,要做好防暑降温工作,行政卫生组应有专人负责此项工作,配置专职卫生人员。
2、要保证清凉饮料的供应好发放保健药品,现场应有医务人员值班就诊,并配备值班车。
3、工地设开水供应站,以保证施工人员的水分补充。 4、饮食要卫生,饭菜要可口,确保职工身体健康。
5、春季施工遇到气温高时,应调整休息时间,中午休息时间延长,以错过烈日酷晒时间。
第三节 冬季施工措施
由于本工程开工施工前期及施工结束前期都将面临冬季施工期,所以在本工程在结构施工过程中,必须注意以下事项:
1、对现场全体施工人员进行冬季施工技术及安全措施技术交底。 2、混凝土冬期施工
(1)冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时,应根据温度情况的不同,使用不同的负温外加剂。且在使用前必须经专门试验及有关单位技术定。
(2)冬期施工前应制定冬期施工方案,对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算,并应据以施工。
(3)混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。
(4)运输浇筑过程中,温度应符合热工计算所确定的数据,如不符时,应采取措施进行调整。采用加热养护时,混凝土养护前的温度不得低于2摄氏度。
(5)冬期施工平均气温在-5摄氏度以内,一般采用综合蓄热法施工,所用的早强抗冻型外加剂附有出厂证明,并要经试验室试块对比试验后再正式使用。综合蓄热法宜选用32.5号以上普通硅酸盐水泥或R型早强水泥。外加剂应选用能明显提高早期强度并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂,与骨料同时加入,保证搅拌均匀。
(6)冬施养护
模板及保温层,应在混凝土冷却到5 摄氏度后方可拆除。混凝土与外界温差大于20摄氏度时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
(7)混凝土试块除正常规定组数制作外,还应增设二组与结构同条件养护,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组用以检验转入常温养护28d的强度。
(8)冬期施工过程中,应填写“混凝土工程施工记录”和“冬期施工混凝土日报”。
3、砌体工程冬季施工
(1)砌体施工时在砌筑前,应清除砖块上的冰霜,不能浇水,砌筑用砂浆要严格控制用水量,拌制砂浆所用的砂子中不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块;
(2)冬期使用的砖要求在砌筑前清除冰霜,水泥宜用普通硅酸盐水泥,灰膏要防冻,如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm 的冻块,材料加热时,砂加热温度不超过40℃,水加热不超过80℃。砖正温时适当浇水,负温即要停止,可适当增大砂浆稠度。
(3)冬期不应使用无水泥砂浆,砂浆中掺盐时,应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐;砂浆使用温度不应低于+5℃,掺盐量应符合冬施方案的规定。
(4)采用掺盐砂浆砌筑时,砌体中的钢筋应预先作防腐处理,涂防锈漆两道。 4、在冬季施工中,搅拌棚内要悬挂砂浆配合比标准牌,公布当天的最低气温、砂浆配合比、抗冻剂掺量及砂浆的稠度。
5、冬季施工时,要采取防滑措施。大雪后必须清扫干净,注意清洁彻底。对塔
吊、操作平台等的基础应进行一次普查,防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。
6、抹灰工程冬季施工时应符合下列规定:
(1)冬期施工室内砖墙抹混合砂浆应采取保温措施(包括所使用的各种材料不得受冻),涂抹时,砂浆的温度不宜低于+5℃。
(2)室内抹混合砂浆工程施工的环境温度不应低于+5℃。故需事先做好室内的采暖保温和防寒工作。
(3)用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后,而且室内温度保持在+5℃以上方可进行室内抹混合砂浆工作。不得在负温度和冻结的墙上抹砂浆。
(4)冬期施工要注意通风换气(排除湿气)工作,应设专人负责定时开闭门窗和测温工作。抹灰不得受冻。
7、现场火源,要加强管理,使用焦炭炉、煤炉等,应注意通风换气,防止煤气中毒。
8、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全距离要求。
十二 降低成本措施
一、落实成本目标责任 附施工项目成本目标责任框图 二、加强合同预算管理
仔细审查施工图,吃透有关文件,合理编制施工图预算和施工预算,进行“两算”对比,“两算”的差额与采取技术措施后的成本节余之和,即为成本降低额。以此确定成本降低率。
三、控制月成本
编制月成本计划,进行统计核算,业务核算和会计核算,即完成多少产值,消耗多少资源,发生多少成本。出现盈亏异常情况时,进行成本分析,找出原因,及时解决,控制月成本支出。
四、降低直接成本措施 (一)降低人工费措施
选择精干施工队伍,按施工计划配制劳动力,依据劳动定额签发施工任务单,