危险点 埋深达不到技术措施要求马槽不到位 土质松散,流沙坑施工时 坑口边有土块、浮石 防范类型 预控措施 1、技术交底提出明确要求,技术员现场确定地锚位置。 2、严格执行安全工作票制度,工作票注明地锚规格、埋设深度、马槽水平长度。 3、地锚回填前施工队安全员进行检查,符合措施要求,填写施工工序卡,开挖人、安全员双方签字后方可回填。 4、地锚回填时,安全员必须在现场进行监督 1、技术员在制定措施前必须对施工地质情况进行实地勘测、调查,采用双地锚、浅埋深的方案制定施工技术措施。 2、安全员必须在现场进行监督 1、地锚开挖设置一名安全监护员。 2、将坑边浮石、土块及时清除干净,避免施工时掉下砸伤坑内施工人员。 1、工作票应注明起吊钢丝绳的规格、吊点位置、起吊(转向)滑车的规格、位置,承力梁绑扎位置。 2、起吊前检查主要受力部位是否正常,所用工具严禁以小代大。 3、地面组装完成前严禁起吊,避免交叉作业。 加强现场监督,现场安全员密切注意起吊物下方严禁停留或通行。 承力梁起吊就位后,先将承力梁与铁塔主材绑杂牢固,将两端吊绳与塔身固定后,方可拆除起吊钢丝绳。 必须将承力梁上吊绳与铁塔主材全部固定、确定受力正常后方可在承力梁上进行作业。现场安全员加强监护。 1、高处作业人员每年进行一次体检,患有禁忌症的人员不得参加高处作业。 2、高处作业人员必须经过相关教育培训并考试合格。 高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋 1、 塔上、地面设安全监护人,及时提醒、监督其系好安全带。 2、高处作业人员必须使用安全绳及全方位防冲击安全带。安全带(绳)必须拴在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中,应随时检查安全带(绳)是否拴牢。 高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物件应用绳索吊送,严禁抛掷。 1、高处作业人员在转移位置时不得失去保护,手扶构件必须牢固。 2、作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。不得沿单根构件上爬或下滑。 3、在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。 高处作业人员上下传递物件或移送物件时应用绳索吊送,严禁作业人员带重物上塔,塔上移动不得失去保护。 24

触电、物体打击等 地锚开挖 坍塌 坍塌、物体打击 现场布置不合要求 在起吊物下方停留或通过 不按规定拆除起吊钢丝绳 吊绳未固定前在承力梁上作业 作业人员不符合作业要求 着装不符合要求 不正确使用安全带(绳) 高处坠落、起重伤害、物体打击等 承力抱杆 起重伤害 高处坠落、起重伤害、物体打击等 高处坠落、起重伤害、物体打击等 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处作业 随意向地面抛扔工器物体打击 具、物料等 高处作业转移位置的过高处坠落 程中失去保护 随身背负器高处坠落、物材上塔或在体打击 塔上移动

危险点 防范类型 预控措施 1、编制特殊的安全技术措施。 2、征得运行单位同意,按规定办理退重合闸等手续。 3、施工期间应请运行单位派人现场监督,设专人监护对电力线的距离。 4、在带电线路附近施工时,要设定警戒区,设立警示牌,并派专人日夜监护。 1、施工前的通信工具要认真检查,保证电池充足电,并配备必要的备用电源。 2、施工中必须确保通信畅通,如有一处信号不通时,必须停止作业。 2、 严禁用通信设备进行说笑、闲谈。 1、抗弯连接器的规格要符合技术要求。 2、使用前进行检查、试验。 离带电线路距离达不到要求 触电、设备损坏等 通信设备障碍 抗弯连接器规格不符合要求 触电、设备损坏等 触电、设备损坏等 安全网敷设 未安装接地 触电、雷击等 按要求装好铁塔接地。 1、施工人员对未进行拉力试验的迪尼玛绳有权拒绝施工。 2、施工前对迪尼玛绳进行详细的外观检查,表皮破损处应修复处理。 3、迪尼玛绳在牵引前按15000N进行负荷试验,稳定时间3 分钟后方可施工。 4、严格执行迪尼玛绳使用规定,遇到5级以上大风、雷雨、雪天气严禁施工。 5、直接拖网作业时,应在迪尼玛绳干燥的状态下进行。 1、设置专人监护。 2、施工期间应请运行单位派人现场监督。 3、监护人员需配备专用通信工具,确保信号清晰、畅通。 主承力绳按措施要求锚固,链条葫芦调节后,固定钢丝绳必须相应调节。 遇到大风、雨时,应及时检查跨越设施情况。对地锚受力、安全网对被跨越物高度进行重点检查,发现问题及时调整处理。 1、放线时设置专人监护,发现导地线偏离安全网,立即停止施工,采取有效措施防止跑线,直到安全网调节完毕方可施工。 2、跨越队设置专人监护,及时调节安全网临时拉线,确保导引绳处于安全网的有效保护范围。 3、放线时严格控制导地线、导引绳、牵引绳与安全网的高度,超过措施要求时调整张力,达不到要求时停止牵引;及时调整安全网。 1、在跨越档两端的导线、导引绳、牵引绳设置临时接地。 2、在避雷线上直接接地,防止雷击安全网。 3、检查铁塔接地装置是否连接可靠,接地电阻是否满足要求。 1、在导地线布线时应尽量避免放线走板在跨越档张牵场换盘作业。 2、在导地线换盘时采取有效的安全措施。 25

迪尼玛绳的使用不符合要求 触电、设备损坏等 对被跨越物触电、设备损监护力度不坏等 够 主承力绳锚 固不合要求 大风、雨未对跨越物进 行检查 气候变化造成导地线偏离安全网 导地线展放 触电、设备损坏等 跨越档未按要求设置接地 放线走板在跨越档张牵场换盘 触电、设备损坏等 触电、设备损坏等

危险点 搭拆越线架不按要求施工 搭拆越线架时无专人安全监护 搭越线架时越线架与带电体安全距离不够。 牵引设备或张力设备施工时没有安装接地滑车。 新旧线路长距离并行两条线路很近,新建线路感应电很大附件时不挂临时接地。 平衡挂线锚线端不做二道保护。 跨越高压电力线附件时不带保险笼头。 间隔棒安装使用的传递绳,行走牵引绳不用绝缘绳。 间隔棒安装使用百米绳丈量时在过电力线上方时易发生感电事故。 防范类型 触电 预控措施 1)带电搭拆越线架时应按施工方案或安全规程中越线架对带电体的安全距离的要求去施工;2)要有专人负责安全监护检查、验收。 触电 搭设或拆除越线架时施工现场应设安全监护人。 触电 按安全规程带电搭拆越线架时,要求安全监护人要随时检查越线架与带电体的安全距离,如与带电体的安全距离不够,应立即返工,保证越线架与带电体的安全距离。 感应电伤人、触电 张力放线时牵引设备或张力设备要安装接地滑车保证操作人员的安全。 带电跨越施工 触电 两条线路长距离并行且较近时,为防止附件卸滑车时感电,吊线前必须挂临时接地线,以免导线离开滑车时产生感应电击现象,塔上安全监护人员检查。 跑线、触电 严格按作业指导书要求,在耐张塔平衡挂线时做到双重锚固,保证卡线器出意外时的施工安全。 触电 按规程要求跨越带电线路时,附件安装前先带好保险,以免发生落线现象,造成人身触电伤害事故。 触电 附件安装间隔棒时出线之后系等电位施工,对传递绳、行走牵引绳等,凡是飞车与地可能接触时,必须采用绝缘绳进行传递和牵引工作。 触电 卡间隔棒用百米绳丈量时遇有电力线应先将百米绳提到飞车里,不用飞车采取走线卡间隔棒时应将百米绳提起装在工具袋里,防止百米绳搭在电力线上发生感电事故,应用干燥的绝缘绳做测量绳用。 26

迪尼玛封网跨越35kV施工方案

第七章 工器具表

附录1:工器具材料表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名称 钢丝绳 钢丝绳 钢横梁 卸扣 手扳葫芦 旋转连接器 迪尼玛 迪尼玛 迪尼玛 锦纶绳 玻璃钢管 地锚 尼龙滑车 尼龙小滑车 角铁桩 对讲机 彩旗 抗弯连接器 绞磨 规格 Φ12.5 Φ15.5 500×500×28000mm 5t 6t 5t Φ8 Φ16 Φ18 Φ10 Φ50 5t Φ508 ∠80×10×1500 5t 5t 单位 米 米 副 只 只 只 米 米 米 米 根 个 只 只 块 台 面 个 台 数量 500 1200 2 60 18 3 2400 2400 1200 4200 100 12 12 16 6 4 10 5 2 备注

第八章 附表

28

迪尼玛封网跨越35kV施工方案模板 - 图文 

危险点埋深达不到技术措施要求马槽不到位土质松散,流沙坑施工时坑口边有土块、浮石防范类型预控措施1、技术交底提出明确要求,技术员现场确定地锚位置。2、严格执行安全工作票制度,工作票注明地锚规格、埋设深度、马槽水平长度。3、地锚回填前施工队安全员进行检查,符合措施要求,填写施工工序卡,开挖人、安全员双方签字后方可回填。4、地锚回填时,安全员必须在现场进行监督1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9p7un5yqyx3fre38hic91cf865brly010kf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享